température sur sonde départ eau

Répondre
loup_des_carpates
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : ven. déc. 07, 2007 9:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

température sur sonde départ eau

Message par loup_des_carpates »

bonsoir à tous,
Je viens avec une simple question :
est ce que la valeur de la température "départ eau" de l'aquaset (p3) a une utilité dans la régulation?
Je m'explique, je possède une phr8 sur plancher chauffant qui fonctionne comme un charme depuis 1 an. Je me suis aperçu il y a peu que la température départ eau de l'aquaset était 4 à 5 °c plus basse que la T° départ de la PAC (tp2). J'admets que les sondes ne sont pas au même endroit (le MCE8 est à 3 mètres max de la PAC) mais cette différence me semble un peu élevée.
Pas de problème par contre pour les températures retour qui sont sensiblement les mêmes.
Merci d'avance. :lol:

Gaël
la passion déco et couture de ma petite femme :
http://amandriine.canalblog.com/
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: température sur sonde départ eau

Message par yoannd »

loup_des_carpates a écrit :bonsoir à tous,
Je viens avec une simple question :
est ce que la valeur de la température "départ eau" de l'aquaset (p3) a une utilité dans la régulation?
Je m'explique, je possède une phr8 sur plancher chauffant qui fonctionne comme un charme depuis 1 an. Je me suis aperçu il y a peu que la température départ eau de l'aquaset était 4 à 5 °c plus basse que la T° départ de la PAC (tp2). J'admets que les sondes ne sont pas au même endroit (le MCE8 est à 3 mètres max de la PAC) mais cette différence me semble un peu élevée.
Pas de problème par contre pour les températures retour qui sont sensiblement les mêmes.
Merci d'avance. :lol:

Gaël
Tout d'abord l'information sur la temp de départ n'a pas d'importance dans la régulation puisqu'il s'agit d'une loi d'eau sur le retour.
D'ailleurs l'aquaset n'a pas cette info, il te montre la temp retour réelle (en 2) et la temp retour consigne demandée (en 4)
Si tu veux voir la temp départ il faut aller sur la pac et regarder les sondes
1 = temp retour pac
2 = temp départ pac
3 = temp échangeur pac
4 = temp extérieure
loup_des_carpates
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : ven. déc. 07, 2007 9:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par loup_des_carpates »

Merci yoann,
c'était ce que je pensais mais il me restais quand même un doute.
Le doute est maintenant levé :lol:
Bonne journée

Gaël