Branchement de 2 pac sur un seul compteur de consomation ?

OneWire, TéléInfo, logs et enregistrements
Répondre
sunplop
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : sam. mars 22, 2008 8:10 pm
Localisation : Seine et Marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Branchement de 2 pac sur un seul compteur de consomation ?

Message par sunplop »

Bonjour,

J'ai maintenant 2 groupes extérieurs AIR/AIR et un seul compteur d'énergie (Flash d'Ecotec) de type self (on fait passer la phase dans un anneau) , est-ce que je peux faire passer chaque phase alimentant mes 2 PAC dans le même anneau ?
- la conso sera -telle bien cumulée et fiable ??

Merci de vos éclaircissements...

Voici une photo de mon install électrique:
Image

@+
Daniel.
sunplop
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : sam. mars 22, 2008 8:10 pm
Localisation : Seine et Marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par sunplop »

Bonsoir,

Il n'y a donc pas d'électricien dans la salle :( qui peut me dire si le TI (Transfo d'Intensité) de mon compteur sait gérer 2 fils de phase en parallèle ???
Merci... :wink:

@+
Daniel.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Bonsoir,
C'est plus vraiment de "l'électricité d'électricien" mais de la physique ton problème.
Je ne suis pas certain que cela fonctionne correctement (c'est à dire avec fiabilité du comptage) car les 2 conducteurs ne seront pas centrés dans la bobine, donc le courant induit ne sera pas correcte.
Petite question : es-tu en triphasé ou en monophasé ???
Si tu es en Tri, oublis tout de suite cette idée.

Je pense que la méthode la plus fiable reste ebay… on y trouve des compteurs pas chers :lol:
sunplop
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : sam. mars 22, 2008 8:10 pm
Localisation : Seine et Marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par sunplop »

Bonjour,

Je suis en monophasé.
Sur l'image ci dessus, les deux phases qui sortent des disjoncteurs 20A et 16A passent à travers le TI...
Je penses que la solution va être de dissocier l'arrivée des 2 disjoncteurs PAC avec un seul câble de 4mm² autour duquel je fais passer mon TI que je répartis ensuite sur l'arrivée de chaque DJ...

Qu'en pensez-vous ???

@+
Daniel.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Salut,

Oui, c'est une solution qui marchera, une arrivée sur le 20A et tu fait un pontage vers l'arrivée du 16A, tu places ensuite ton TI sur l'arrivée du 20A, comme ça tu auras l'intensité des 2 PAC dans le même conducteur, faire attention tout de même à la section des conducteurs.

Deux conducteurs dans un même TI, ça ne fonctionne pas, tu vas mesurer l'écart d'intensité entre les deux conducteurs il me semble.
nicolino
Assidu
Assidu
Messages : 56
Enregistré le : mer. oct. 07, 2009 10:19 am
Localisation : à coté de Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nicolino »

et uniquement en monophasé, si tu es en tri et que ce ne sont pas les mêmes phases, tu auras un résultat un peu "artistique".
Par contre, si tu es en tri et que ce sont les mêmes phases dans le tore, c’est ok.

Au passage, en réfléchissant à mon installation, je regarde aussi du côté des autres énergies. Comme je dois comparer ce que ça me coûte en gaz et en électricité, je suis tombé sur ce site qui aide pas mal pour se repérer dans les offres : https://www.lesfurets.com/energie/gaz. Ça peut être utile si on veut mettre en perspective le coût global d’une PAC par rapport à une autre solution énergétique.
Modifié en dernier par nicolino le jeu. sept. 04, 2025 2:53 pm, modifié 1 fois.
nicolino
Assidu
Assidu
Messages : 56
Enregistré le : mer. oct. 07, 2009 10:19 am
Localisation : à coté de Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nicolino »

et uniquement en monophase, si tu es en tri et que ce ne sont pas les mêmes phases, tu auras un résultat "artistique"
par contre si t'es en tri et que ce sont les mêmes phases dans le tore c'est ok
sunplop
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : sam. mars 22, 2008 8:10 pm
Localisation : Seine et Marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par sunplop »

Bonjour,

Bon il y a donc 2 avis ! :cry:

Actuellement ça passe bien dans le même sens cad de chaque disjoncteurs vers les PAC.
Je penses tout de même faire la bidouille sur l'arrivée avec du 4mm², le comptage sera plus sûr et précis.

Merci.

@+
Daniel.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Je ferais un test demain si j'ais le temps avec une pince ampèremètrique :wink:
nicolino
Assidu
Assidu
Messages : 56
Enregistré le : mer. oct. 07, 2009 10:19 am
Localisation : à coté de Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nicolino »

ATTENTION si tu mets tes 2 fils sur un commun de 4mm2 en aval des 2 disjoncteurs, tu auras exactement la même mesure, par contre niveau protection tu seras completement dans les choux ...
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

nicolino a écrit :ATTENTION si tu mets tes 2 fils sur un commun de 4mm2 en aval des 2 disjoncteurs, tu auras exactement la même mesure, par contre niveau protection tu seras completement dans les choux ...
Je pense qu'il voulait dire "en amont", c.a.d "avant" les disjoncteurs.
Dans ce cas, pas de soucis de protection ni de mesure.
sunplop
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : sam. mars 22, 2008 8:10 pm
Localisation : Seine et Marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par sunplop »

Bonsoir,
VincentN a écrit :
nicolino a écrit :ATTENTION si tu mets tes 2 fils sur un commun de 4mm2 en aval des 2 disjoncteurs, tu auras exactement la même mesure, par contre niveau protection tu seras completement dans les choux ...
Je pense qu'il voulait dire "en amont", c.a.d "avant" les disjoncteurs.
Dans ce cas, pas de soucis de protection ni de mesure.
C'est exactement ça, c'est bien en amont :wink: .
stephk a écrit :Je ferais un test demain si j'ais le temps avec une pince ampèremètrique :wink:
Merci ! j'attends donc tes résultat avant de tout casser :roll:

Au fait tu ne met plus à jour la page récapitulative sur les installations ?
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8049

Merci.

@+
Daniel.
Répondre

Retourner vers « Monitoring des consos et des performances »