Bonjour, mise en service de ma PAC ce jour et il fait deja trop chaud car pb?
Consigne Z1 20.5,
Consigne Z2 19.5
et j 'ai actuellemnt en mode confort d apres aquaset
T° Z1=25°
T°Z2=23°
Et ce avec T° ext.11° pourquoi
Merci de vos conseils
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Il faut régler les 4 paramètres de la "loi d'eau" et la consigne T° ambiante à 20° par exemple.

Les 4 paramètres de la "loi d'eau" :
Le point le plus bas de la droite (déperditions minimum) est formé par :
p23=17 ou 18 °C : seul de non chauffage (T° extérieure) en fonction des apports gratuits principalement le soleil et l'exposition avec baies vitrées.
p32=21 ou 23 °C : température mini d'eau retour chauffage

Le point le plus haut de la droite (déperditions maximum en plein hiver) est formé par:
p21=? : T° minimum régionale (-5 à -10°C?) fonction du lieu d'habitation et altitude
p30=30 ou 32° ou pour radiateurs 45 à 55°C : T° maximum d'eau retour chauffage (fonction des déperditions et de ton système de chauffage (plancher chauffant ou radiateurs) et sa surface de chauffe.

C'est p30 que l'on règlera une fois par jour au coeur de l'hiver

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
PACENCORSE
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Programmation AQUASET

Message par PACENCORSE »

voici les parametres de la mise en service
70 =2
01=16
02=41
03=46
04=30,3
05=30,3
06=33
07=31
08=22
09=20
20=-15
21=-3
etc et nourrice non reglees malgre plan fournit par deville
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Je suis trés surpris que tu es une T° retour p2=41° alors qu'une phr va jusqu'à 35°C , c'est le MCE8 qui chauffe ?

Donne nous les paramètres p20 à p37.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
PACENCORSE
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

PROGRAMMATION AQUASET

Message par PACENCORSE »

P20=-15
P21=-3
P22=3
P23=22
P24=2K
P30=45
P31=45
P32=21
P33=21
P34=20
P35=30
P36=15
:D Merci pour ta réponse,voici les parametres.
@+
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Je ne suis pas sûr du fonctionnement avec le M2ZP , certains paramètres sont absents dans ma doc. . J'espère que tu as la bonne doc. ! Si oui édite le post précédent et mets le libellé à chaque paramètres (par exemple p20=-15 Seuil d'arrêt générateur) ou fait une photo de la page des paramètres car p31 ,p33,... mes ont inconnus.

Il semble qu'il y a 3 cartes électroniques qui échangent des données via le bus (attention à la polarité + et - sur les points de connexion du bus aux 3 cartes électroniques (1 dans le mce8 et 2 dans le M2ZP) , l'aquaset n'a pas de polarité.

Je trouve que p23=22 est trop haut : mets plutôt 18 (c'est la T° extérieure de non chauffage). Avec p32=21 (et p33??? pour la 2ieme zone) ils forment le point bas de la loi d'eau

Le point haut de la loi d'eau est formé par p21=-3 (ok en bord de mer mais insuffisant en altitude) et p30=45 (que je trouve un peu haut , sur P.C. on mets plutôt 30° mais avec le M2ZP je ne sais pas , p31=45 m'est inconnu ; peut-être p30 et p31, règlent les 2 cartes électroniques contenues dans le M2ZP).
Je pense qu'il n'y a pas grand risques à les abaisser à p30=35 et p31=35 car de toutes façons la PAC PHR8 ne monte qu'à 35° sur le retour chauffage mais plus elles seront basses et plus les circulateurs internes au M2ZP fonctionneront.

Pose des questions à ton installateur (tu l'as payé pour que cela fonctionne) ou au sav technibel (tel 0826020038) muni de ta mise en service (prépare des questions précises). Demander s'ils ont une doc. conforme à ton installation.

Tiens nous au courant

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
PACENCORSE
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

PROGRAMMATION AQUASET

Message par PACENCORSE »

Bonjour et merci de t'intéresser à moi,
voici les parametres avec leur fonctions, je t écoute et mes tes parametres.
je te tiens au courant.
P20=-15 seuil arret gen
P21=-3 T° mini regionale
P22=3 seuil autorisation appoint
P23=22 Seuil de non chauffage
P24=2K Abaissement T° ECO
P30=45 T° maxi eau chauffage depart Zone1
P31=45 T° maxi eau chauffage depart Zone2
P32=21 T° mini eau chauffage depart Zone1
P33=21 T° mini eau chauffage depart Zone2
P34=20 T° eau refroidissement depart zone 1 et 2
P35=30 Seuil autorisation refroidissment
P36=15 Seuil autorisation chauffage thermodynamique (retour install)
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: PROGRAMMATION AQUASET

Message par yoannd »

PACENCORSE a écrit :Bonjour et merci de t'intéresser à moi,
voici les parametres avec leur fonctions, je t écoute et mes tes parametres.
je te tiens au courant.
P20=-15 seuil arret gen
P21=-3 T° mini regionale
P22=3 seuil autorisation appoint
P23=22 Seuil de non chauffage
P24=2K Abaissement T° ECO
P30=45 T° maxi eau chauffage depart Zone1
P31=45 T° maxi eau chauffage depart Zone2
P32=21 T° mini eau chauffage depart Zone1
P33=21 T° mini eau chauffage depart Zone2
P34=20 T° eau refroidissement depart zone 1 et 2
P35=30 Seuil autorisation refroidissment
P36=15 Seuil autorisation chauffage thermodynamique (retour install)
Salut
Si tu as trop chaud c'est que la courbe de la loi d'eau est trop haute. Je te conseille de baisser les paramêtres :
30 et 31 = entre 35-38° (à ajuster quand il fera des temp négatives)
23 = 19°
24 = 1° (tu feras autant d'économie avec un meilleur confort)
Ca devrait aler beucoup mieux comme ça
PACENCORSE
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

PROGRAMMATION AQUASET

Message par PACENCORSE »

Merci yoannd pour ta réponse.
Je viens de changer les parametres et j'attends demain pour vous donner mes impressions.je vous félicite pour la "vitalite " de ce forum .
salut
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Merci à yoannd de confirmer au degré prés mon opinion.
Si d'autres forumeurs ayant la même config. PHR8+MCE8+M2ZP (ou l'expérience) passent par là leur avis serait utile.

Si qui m'interpèle c'est des T° de 45°C pour p2 et p3!!! surtout par des T° extérieures clémentes .
La PHR8 plafonne sur sa consigne 35°C alors que p10 est encore à 1 (j'espère que l'appoint ne s'enclenche pas ,p12,p13,p14=0) ?
Plusieurs valeurs de p2(z1) p3(z2) , p4(z1) , p5(z2) prises toutes les 5 minutes avec la PAC en marche jusqu'à son arrêt PAR l'AQUASET (p10 passe de 1 à 0) seraient les bien venues.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour

Juste une remarque :
P22=3 seuil autorisation appoint
3 c'est pas un peu haut ?

Bon week end a tous

alban
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
J'ai peut-être fait une erreur pour p2 car je ne sais pas combien il y a de sondes T° retour eau.
Il y en a 2 deux dans le M2ZP et 1 livrée avec le MCE8 : cette dernière est-elle branchée et où ?
Y a-t-il 3 loi d'eau : 1 dans le MCE8 qui commande le générateur PAC et l'appoint et 1 par zone dans le M2ZP qui commandent la vanne motorisée de chaque zone ?

Pour les sondes de T° ambiante il y en a 2 : celle du boitier de commande placé dans la zone 1 et celle de la zone 2 livrée en standard avec le M2ZP.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Erreur aussi sur p3 qui est la T° de sortie MCE8 (p3=tp2 +-1°C si l'appoint est inactif)

Quelques détails de la doc. utilisateur MCE8-9ZAA.
Liste des paramètres consultables par l’utilisateur :
p01 Température extérieure
p02 Température eau retour installation
p03 Température eau départ installation
p04 Consigne résultante température eau zone 1
p05 Consigne résultante température eau zone 2
p06 Température eau zone 1
p07 Température eau zone 2 (plancher)

p08 Température ambiante zone 1
p09 Température ambiante zone 2 (plancher)
p10 État sortie générateur
p11 État sortie mode générateur (ch/fr), (1=Ch)
p12 État sortie appoint Elec. -1
p13 État sortie appoint Elec. -2
p14 État sortie appoint Elec. -3
p15 État sortie circulateur ZONE 1
p16 État sortie circulateur ZONE 2
p17 Commande vanne ZONE 1
p18 Commande vanne ZONE 2 (plancher)

en rouge : Paramètres pour installations 2 zones.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .