effacer code erreur

Répondre
stefaz
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. oct. 28, 2009 10:56 am
Localisation : le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

effacer code erreur

Message par stefaz »

Bonjour a tous.

j'ai une PAC daikin ajitech mod 071. mon problème la semaine dernière était que j'avais un message d'erreur unit UO en appuyant sur la touche test.

j'ai vu sur votre forum que ceci correspondait a un manque de gaz réfrigérant.
effectivement j'avais une micro fuite sur un raccord.

le réparateur m'a remis 1.450 Kg (je devais avoir la fuite depuis un moment ).
bref tout est réparé mais je n'arrive pas a effacer les défauts.
car j'ai tjs le symbole avec la clef et l'oeil qui clignote.

j'ai regardé sur la notice mais j'ai rien vu qui m'en parlait vraiment et sur le forum non plus
A moins que cela est écrit en Anglais mais je suis pas très calé dans ce domaine.

Quelqu'un peut il m'indiquer la manipulation a faire !!

merci d'avance
Mortillus
Très assidu
Très assidu
Messages : 124
Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 12:02 am
Localisation : NANCY
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Mortillus »

Bonjour,
Pour effacer un code défaut sur une nirta il faut la couper au disjoncteur pendant au moins 10 secondes.
Mais une charge de gaz se refais complètement.
La première chose que fais l'installateur en cas de U0 est retirée le reste de gaz(il ne peut connaitre la charge restante)
La deuxième est de déterminer la fuite avec de l'azote(pression de 35 bars dans la partie frigorifique)
La troisième est le tir au vide(opération de 30min à 1h30)
Puis la charge de gaz.
S'y il a rajouté au pif au mètre la charge ne doit pas être bonne.
Ps: Une micro fuite vide une installation en 1 ans.
stefaz
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. oct. 28, 2009 10:56 am
Localisation : le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par stefaz »

bonjour.

j'ai coupé toute l'installation pendant 10 min et le code erreur est toujours présent.

sinon pour la charge ils ont utlisé le procédé de calcul de le différence de temperature chaud/froid. pour savoir s'il y avait assez de gaz.

car s'ils vident toute l'installation ca commence a couter cher ce gaz. c'est R410 A et le prix du kilo n'est pas gratuit.

sinon mon installation fonctionne tres bien mais c'est juste le pb de code erreur que le voudrait initialisé.

merci
Mortillus
Très assidu
Très assidu
Messages : 124
Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 12:02 am
Localisation : NANCY
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Mortillus »

Bonjour,
Un conseil remplacer tout le R410A
La différence entre chaud et froid peut fonctionner sur du tout ou rien mais sur de l'inverter il faut du génie tout dépend de la référence de votre groupe en clair la génération B C ou D.
Si le code erreur est tjs la c'est qu'il est vide en gaz(en théorie) ou que le pressostat sur la BP en gaz est mort
Bon courage(le code erreur s'enlève si l'erreur n'est plus la).
Ps: tu essaye d'appuyer sur le bouton en bas a droite(c'est celui des filtres qui peut interférer mais c'est rare.
ptitmoyon
Assidu
Assidu
Messages : 56
Enregistré le : dim. déc. 28, 2008 4:32 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ptitmoyon »

bonsoir , je suis d'accord avec toi mortilus le r 410A etant un melange de R32 et de R125 a a peu près 50%pour chacun si l'on refait un complément de charge sur ce type de fluide c les problèmes assurer comme tu le dit il est obligatoires de retirer le fluides (poluées)en intégralité de controler l'étancheité et ensuite de retirer au vide l'installation afin de réintroduire a l'aide d'une balance la charge indiqué par le fabriquant, il n'y a pas outre mesure si on veu une installation saine et qui nous donne de bonne performance

mais pour cela i faut etre frigoriste!!!

cordialement
www.afnec.fr
stefaz
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. oct. 28, 2009 10:56 am
Localisation : le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par stefaz »

bonjour.

je fais comment maintenant. je vais pas le faire revenir pour tout vider et puis remettre.

il va passer un temps fou et la facture va encore être belle.

pas contre pour le défaut que j'ai tjs il se situe ou exactement le présostat ?
dans l'installation intérieur ou extérieur.

pour que je puisse voir s'il fonctionne ou pas et s'il est reglable .

merci
Mortillus
Très assidu
Très assidu
Messages : 124
Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 12:02 am
Localisation : NANCY
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Mortillus »

Re
Ce que je vais vous dire ne vas pas vous plaire !!!
1 vider l'installation.
2 mettre de l'azote
3 Vérifiez si il y a fuite et surtout ou(nous avons déjà u au bout de 3 ans des échangeurs qui perçait et nous les avons réparer)

Si ca ne vient pas de la, bonne lecture

Image


Bonne chance.
Ps: Une intervention de ceux type dure de 4h voir la journée pour une personne.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Je suis tout a fait d'accord avec notre collègue Mortillus pour dire que sur du R 410 A, il ne faut pas faire d'appoint, mais un remplacement complet du Gaz, sinon, les divers composants du mélange ne seront plus dans les mêmes proportions.

Je vois que vous avez les docs de formation DAIKIN, c'est bien d'avoir fait ces stages, vous assurez la qualité de vos interventions, dommage que tous les installateurs ne fassent pas comme vous.
stefaz
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. oct. 28, 2009 10:56 am
Localisation : le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par stefaz »

ok.

je vais contacter mon dépanneur qui ne va pas être content

car sur le devis initial il devait récupérer la charge puis en mettre une dose complète.

donc il n'a pas fait son travail correctement et en plus il me facture la prestation du devis qu'il n' a pas effectué. c'est pas très pro tout cela.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonjour,

Pour supprimer le message d'erreur appuyer sur le bouton en bas à droite de la télécommande Daikin (bouton gris comme un damier).

Si l'erreur réapparaît c'est que le problème est persistant, prévoir l'intervention d'un spécialiste.

Cordialement.

Image
Mortillus
Très assidu
Très assidu
Messages : 124
Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 12:02 am
Localisation : NANCY
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Mortillus »

Tu as un icône qui ressemble a un robient si tu appuy sur le damien il disparait
Par contre ton erreur U4 c'est pas la même

Image

J'espère que tu as prévu des sous.

Soit c'est la carte intérieur soit extérieur.
Soit tu as cordon chauffant ou autre alimentation prise sur le groupe qui empèche la communication entre les 2.

Bon courage
stefaz
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. oct. 28, 2009 10:56 am
Localisation : le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: effacer code erreur

Message par stefaz »

bonjour
j'ai appelé mon dépanneur
et m'a dit que le défaut. affiché quand j'appuyais sur la touche TEST était normal ce message faisait parti des journal de s alarmes.
car effectivement j'ai pas de message en facade en temps normal.

donc est ce que le depanneur me raconte des connerie ou pas ?
d'ailleur quand j'appuie sur TEST
1 fois j'ai U0 + oeil et clé
2 foisj'ai JJ
3 fois 2 j6
stefaz a écrit :Bonjour a tous.
j'avais un message d'erreur unit UO en appuyant sur la touche test.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonsoir,

Je pensais que tu l'avais en permanence... effectivement si tu appuis sur TEST c'est le journal des dernières alarmes détectées par le système.

Donc c'est tout bon normalement si tu n'as rien en façade :lol:
Mortillus
Très assidu
Très assidu
Messages : 124
Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 12:02 am
Localisation : NANCY
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Mortillus »

Oui si vous appuyer sur le bouton test on voie le journal d'erreur.

Une machine neuve dans le journal affiche U4, c'est le test fais par daikin en usine pour vérifier le soft.

Ce n'est que si votre machine s'arrête et clignote qui est grave sinon ce n'est rien de grave.

Donc pour résumer ... Tant que ça ne clignote pas se n'est pas grave.

Bonne journée
stefaz
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. oct. 28, 2009 10:56 am
Localisation : le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par stefaz »

ok

merci a tous.

vous m'avez fait tres peur avec vos analyses.

mais déjà au départ j'avais pas de message d'erreur en fonctionnement normal sur la facade de l'ecran.
c'est que j'avais appuyer sur la touche test que je me suis apercu du message de manque de gaz car mon installation n'arrivait pas a faire du chauffage. que du coup j'ai appelé le dépanneur pour en remettre.

Ah ce que je comprend j'ai anticipé le problème avant qu'il s'affiche vraiment sur la facade de l'ecran ??

mais sinon c'est possible d"effacer le journal des dernier défaut ??
Répondre

Retourner vers « AJTECH / ARKTEOS »