bonjour à tous.
Ma PHT13 fonctionne très bien, mais je ne comprends pas comment il faut relier le signal teleinfo du compteur EDF sur la carte de régul 66ZA (1 zone radiateur en releve chaudiere).
Je m'explique, pas de problèmes pour le raccordement, mais je ne comprends pas comment je peux programmer l'arret de la PAC en tarif rouge TEMPO (HP et HC).
S'il y a des ames charitables, je suis preneur.
Bonne soirée
@+
signal teleinfo
-
maverick82
- Actif

- Messages : 18
- Enregistré le : mar. sept. 09, 2008 10:15 am
- Localisation : tarn et garonne sud
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir voisin
Sur la doc. k60d066z il me semble qu'ils parlent de DELESTAGE : je suppose que l'on coupe la PAC lorsque l'intensité maxi de l'abonnement est dépassée.
Un contact sec est utilisable sur cette carte (en lieu et place du branchement téléinfo)
Cette même doc. fait référence à la norme EDF HN 41-S-81 , page 17 les signaux de téléinfo tempo sont décris.
Ce n'est pas ton souhait si j'ai bien compris.
Reste à trouver un relais de téléinfo programmable qui prendra tes désirs en compte et fermera un contact sec que tu câblera sur la carte du boitier k60d066z : un bon électricien ou fournisseur de matériel électrique comme Rexel devrait pouvoir te renseigner.
J'espère ne pas m'être trompé , je n'ai pas de téléinfo (vieux disjoncteur et tarif J/N).
A+
Sur la doc. k60d066z il me semble qu'ils parlent de DELESTAGE : je suppose que l'on coupe la PAC lorsque l'intensité maxi de l'abonnement est dépassée.
Un contact sec est utilisable sur cette carte (en lieu et place du branchement téléinfo)
Cette même doc. fait référence à la norme EDF HN 41-S-81 , page 17 les signaux de téléinfo tempo sont décris.
Ce n'est pas ton souhait si j'ai bien compris.
Reste à trouver un relais de téléinfo programmable qui prendra tes désirs en compte et fermera un contact sec que tu câblera sur la carte du boitier k60d066z : un bon électricien ou fournisseur de matériel électrique comme Rexel devrait pouvoir te renseigner.
J'espère ne pas m'être trompé , je n'ai pas de téléinfo (vieux disjoncteur et tarif J/N).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
- ACH31
- Assidu

- Messages : 47
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 6:19 pm
- Localisation : Comminges (Hte Garonne Sud)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour, "presque voisin!"
Si je comprends bien c'est coté compteur EDF que tu ne sait pas comment faire ?
Il faut vérifier que ton compteur possède bien un contact sec "Chauff. " contact repérés C3, C4 sur mon compteur (ils l'on supprimé depuis quelques temps pour forcer a acheter un gestionnaire d'energie!)
Il faut effectuer une programmation sur le compteur EDF, si tu veux effacer les jours rouge (HP et HC), c'est:
10 ° appuis sur le bouton "Selection", puis avec le bouton "Défilement" choisir "CHAU2"
Si il n'y a que les contacts C1, C2, c'est normalement pour le chauffe eau, et là tu ne peux effacer que les heures pleines rouge, pas les creuses. Mon premier compteur était comme cela, et en insistant auprès d'EDF, il me l'on changé par un ancien modèle avec C3, C4 que j'utilise pour ma pompe a chaleur les jours rouge HP et HC comme tu souhaite le faire.
Si tu veux une copie du mode d'emploi du compteur, contactes moi en MP, je le scannerai.
Si je comprends bien c'est coté compteur EDF que tu ne sait pas comment faire ?
Il faut vérifier que ton compteur possède bien un contact sec "Chauff. " contact repérés C3, C4 sur mon compteur (ils l'on supprimé depuis quelques temps pour forcer a acheter un gestionnaire d'energie!)
Il faut effectuer une programmation sur le compteur EDF, si tu veux effacer les jours rouge (HP et HC), c'est:
10 ° appuis sur le bouton "Selection", puis avec le bouton "Défilement" choisir "CHAU2"
Si il n'y a que les contacts C1, C2, c'est normalement pour le chauffe eau, et là tu ne peux effacer que les heures pleines rouge, pas les creuses. Mon premier compteur était comme cela, et en insistant auprès d'EDF, il me l'on changé par un ancien modèle avec C3, C4 que j'utilise pour ma pompe a chaleur les jours rouge HP et HC comme tu souhaite le faire.
Si tu veux une copie du mode d'emploi du compteur, contactes moi en MP, je le scannerai.
ACH31
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Ces posts sont peuvent t'intéresser (si tu ne les as pas déjà vu) :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9361
A+
Ces posts sont peuvent t'intéresser (si tu ne les as pas déjà vu) :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9361
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-