chute pression circuit d'eau

Message par dredroune »

bonjour a tous , j'ai un petit soucis de chute de pression dans mon circuit d'eau, a peut pres 0.5 bars sur 15 jours ( mis a 2 bars le 1/11/09 , 1.4 bars le 17/11/09) est ce normal?plancher chauffant et ventiloconvecteur. pas de fuites visibles.
merci pour vos reponses
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Ca peut être normal si l'installation est neuve, et qu'elle n'est pas bien purgée. Mais au bout de 15 jours de fonctionnement, si des purgeurs automatiques sont bien placés, l'air résiduel doit avoir disparu, et la pression ne doit plus baisser. Par contre, tu ne parles pas de l'installation proprement dite: Y a t il un vase d'expension autre que celui de la PàC. Quelque fois, les installateurs ne mettent pas de vase supplémentaire, et celui de la PàC est souvent trop petit, alors de l'eau s'échappe par la soupape de sécurité.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
dredroune
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : ven. sept. 21, 2007 3:07 pm
Localisation : Meurthe et Moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dredroune »

bonsoir , merci pour votre reponse. le systeme de chauffage a ete mis en service l'an dernier a peut pres a la meme epoque. pour info il n'y a pas de vase d'expansion en plus.est ce pour cela que parfois je constate de l'eau sous la pac ou bien c'est de l'eau de la phase de degivrage?
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour

J'ai le même problème, l'eau sous la pac vient de la soupape qui s'ouvre de temps en temps, car comme je n'ai pas encore mis de vase d'expansion supplémentaire la pression n'est pas stable en fonction des changements de température.

Alban
dredroune
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : ven. sept. 21, 2007 3:07 pm
Localisation : Meurthe et Moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dredroune »

donc , je doit mettre un vase d'expansion obligatoirement !
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Disons qu'il faudrait connaitre la capacité du vase de la PàC pour pouvoir affirmer que le problème vient bien de là. Si la PàC est une Technibel, je peux affirmer que ça vient de là. Si c'est une autre marque, je ne connais pas la capacité des vases, donc je ne peut pas l'affirmer.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
dredroune
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : ven. sept. 21, 2007 3:07 pm
Localisation : Meurthe et Moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dredroune »

la pac est une mitsu zubadan puhz hrp100vha, avec module ajtech et bouteille de melange regulee ajtech
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Je ne connais pas la capacité du vase d'expansion. Mais pas mal de personne sur le site on ce type de matériel, ils vont certainement pouvoir vous donner l'information.
Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
dredroune
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : ven. sept. 21, 2007 3:07 pm
Localisation : Meurthe et Moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dredroune »

bonjour , le vase d'expansion fait a peut pres 10 litres de capacite .
dredroune
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : ven. sept. 21, 2007 3:07 pm
Localisation : Meurthe et Moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dredroune »

je me suis tromper , c'est 5 litres
Mortillus
Très assidu
Très assidu
Messages : 124
Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 12:02 am
Localisation : NANCY
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Mortillus »

Oui il faut rajouter un vase d'expansion de 15L.
dredroune
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : ven. sept. 21, 2007 3:07 pm
Localisation : Meurthe et Moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dredroune »

Bonjour a tous , j'ai trouver la cause de ma chute de pression( enfin j'espere) . j'ai une legere fuite au niveau de la nourrice de depart. la fuite est au niveau du corp de la nourrice , pas de fuite aux differents raccords.