controleur PHRT

Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Je n'avais pas bien compris ta question: la carte en pièces détachées: non. La carte complète oui. Mais avant, il faut savoir si quelque chose à claqué. Apparemment, si ça fonctionne, il ne doit pas y avoir de casse. Un coup de 220 V sur le régulateur, ça ne pardonne pas. Si il marche encore, c'est qu'il n'a rien pris.
A + georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

oui j'ai ça pas ici car je suis au taf, je peux l'avoir demain soir eventuellement.
il faudrait que je le scan et que je te l'envoi, par email ça serait peut etre plus simple
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Je te donne mon Mail en MP
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Alors cette PAC elle est cassée ou elle fonctionne (j'espère pour toi) ?
Georges t'a-t-il dépanné?

Pour une commande correcte de la PAC un thermostat d'ambiance risque de faire des cycles courts ou aléatoire s'il y a des courants d'air ou si l'on y touche.
C'est pas bon pour le compresseur qui doit avoir un fonctionnement continu de 8 à 10mn afin que l'huile partie au démarrage revienne au compresseur.
Une sorte de minuterie en parallèle avec le T.A.(ou monostable en électronique) ou la régulation proposée par Georges devrait résoudre ce problème.

Quelle marque (Crouzet millenium 3) , quel modèle pour combien d'entrées et de sorties (CD20 , xd26 ....) pour quelles fonctionnalités avec quel matériel annexe (sondes , relais , vanne motorisée ...) ? Y a-t-il un langage de programmation et lequel ? Schémas électriques ?
Cela m'intéresse pour mettre chez ma fille une régulation sur chaudière fuel avec ECS (vanne 4 voies à motoriser) et possibilité future d'une PAC

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par STEPH26 »

Bonjour,

Il y a en ce moments des boitiers de régulation K60D068ZAA et K60D067ZAA à 390€ dans une boutique Ebay.
http://stores.shop.ebay.fr/Cameleon-Dif ... 3356c077cf

Cela peut peu être t'intéresser.

Stéphane
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

jl 82 à écrit:
"Quelle marque (Crouzet millenium 3) , quel modèle pour combien d'entrées et de sorties (CD20 , xd26 ....) pour quelles fonctionnalités avec quel matériel annexe (sondes , relais , vanne motorisée ...) ? Y a-t-il un langage de programmation et lequel ? Schémas électriques ?
Cela m'intéresse pour mettre chez ma fille une régulation sur chaudière fuel avec ECS (vanne 4 voies à motoriser) et possibilité future d'une PAC "
Non, non, c'est pas du tout du Crouzet. C'est un boitier de régulation pour vanne mélangeuse.
Ce boitier est disponible chez El.system, et la référence est EL-CO-004.
Site internet: www.elsystemfrance.com
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

Bonjour ,

je reviens avec mon module electronique de pompe a chaleur.
j'ai la confirmation que le thermostat que j'ai branché delivre du 220 alors que le regulateur de ma pack ne marche pas avec du 220.
A ma grande surprise la pack semble marcher correctement, elle s'arette bien a la temperature de consigne et reprend a la temperature ou elle doit reprendre, j'ai eu un differentiel sur le tableau electrique qui est tombé une fois, je ne sais pas pourquoi.
Il y a tjrs une odeur de brulé c'est bizare.
J'ai aps essayé de debrancher le file rose pour voir si elle s'arretait acr du coup je flip un peu, mais il faudra que je le fasse car je veux brancher un thermostat dessus.
Qu'en pensez vous?
merci
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

au fait voici le thermostat en question

http://www.heatingcontrolsonline.co...erstat%20RF.pdf
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

sinon j'ai une autre question :
Quand je mets la pompe en route et que je suis present, aucum probleme, elle s'arrete a la temperature de consigne et repart apres etc etc, plusieurs fois d'affiler.
Par contre comme je suis absent assez svt, quand je la laisse tourner en mon absence a mon retour le compteur est en general tombé, je en vois vraiment pas pourquoi quand je suis absent il y a aucun materiel electrique qui tourne en plus alors que quand je suis present j'ai au moins des ampoules d'allumées.
La seule chose qui etait differente c'est que j'avais une petite diminution de pression d'eau ds le circuit du a une petit fuite que j'avais.
est ec que ça vous dit quelque chose?

merci merci
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

sinon j'ai une autre question :
Quand je mets la pompe en route et que je suis present, aucum probleme, elle s'arrete a la temperature de consigne et repart apres etc etc, plusieurs fois d'affiler.
Par contre comme je suis absent assez svt, quand je la laisse tourner en mon absence a mon retour le compteur est en general tombé, je en vois vraiment pas pourquoi quand je suis absent il y a aucun materiel electrique qui tourne en plus alors que quand je suis present j'ai au moins des ampoules d'allumées.
La seule chose qui etait differente c'est que j'avais une petite diminution de pression d'eau ds le circuit du a une petit fuite que j'avais.
est ec que ça vous dit quelque chose?

merci merci
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

ben, faut pas s'absenter. Faut monter la garde. Non, je plaisante, mais c'est peut-être une conséquence du coup de 220 v sur l'entrée de la PàC. Qu'il y ai de l'eau ou pas, c'est pas ça qui fera disjonter. La solution, si ça arrive tous les jours, c'est d'arrêter la PàC pendant 24 h et voir si ça disjoncte ou pas. C'est un moyen de savoir si ça vient d'elle.
Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Pour le lien : il ne marche pas donne le lien complet (pas de ...) !!!

Quand tu dis "le compteur est tombé" je suppose que tu veux dire "le disjoncteur EDF est tombé". Précise !
Si c'est le disjoncteur EDF il faut savoir que ce dernier peut tomber pour DEUX raisons :
- coupure sur courant DIFFERENTIEL supérieur à 500mA par exemple
- coupure par surintensité : on a dépassé l'intensité nominale de l'abonnement EDF
Il n'y a pas d'autre disjoncteurs?

Il faudrait protéger la PAC par un interrupteur DIFFERENTIEL 30mA (mono ou tri, intensité de coupure 40A ou 63A si mono) dédié à la PAC ET un disjoncteur d'intensité courbe D calibré sur l'intensité nominale de la PAC + 30 à 50%. On pourrait alors savoir de quel type de disjonction il s'agit (différentielle ou intensité nominale).

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

Salut la pac est bien protége par un bipolaire courbe D, bien calibré, je en me rappelle plus combien j'avais mis.
Et j'ai aussi un differentiel 300mili en bout de ligne.
Pour l'instant j'ai un compteur de chantier et c'est lui qui tombe.
Mais ce qui est bizarre c'est que quand je suis sur place, je laisse tourner la PAC pendant des heures, il y a plusieurs demarrage et il ne se passe rien.
Quand je la laisse tourner en mon absence je reviens un ou 2 jour apres et plus de courant.
Je dois aussi preciser que je n'ai pas encore mon kit de demarrage mono, mais bon, c'est bizarre qu'elle demarre plusieurs fois ds la journée ss probleme et que quand je la laisse tourner plusieur journée ça ne tient pas, non?
Serait il possibel que pendant la nuit il se passe quelque chose au niveau de mon compteur?
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Re
J'ai oublié une 3ieme fonction dans le disjoncteur EDF c'est la protection MAGNETIQUE qui déclenche sur circuit-circuit et courant de 100A voire plus qui est absorbée un trés bref instant lors du démarrage d'un moteur ou compresseur (il se comporte quasiment comme un court-circuit). A moins que les disjoncteurs électroniques d'aujourd'hui n'aient pas ce PB ou le règlent différemment.

J'ai galéré plusieurs jours sur un démarrage étoile-triangle en 380v d'une moto-pompe (disjonction aléatoire du disjoncteur EDF) jusqu'à ce que je demande un changement de disjoncteur EDF , ce qui a résolu le problème.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour

Vous n'avez rien d'autre qui tourne que la pac ? Il 'n'y pas quelque chose qui s'enclenche en heure creuse? Bien qu'un compteur chantier n'a peu etre pas d'heure creuse.
J'avais un compteur chantier et je ne me rappelle plus le réglage qu'edf avait mis mais c'était faible.

Avez vous un piquet de terre sur votre installation ?
Si oui il y a peu etre un soucis d'humidité la nuit ou lorsqu'il pleut et cela fait sauter le differentiel...

Y'a pas un voisin qui se branche pendant votre absence :D ??


alban
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »