Dégivrage PA28PRC
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Le compresseur ne fait pas plus de bruit en dégivrage.
La tempo D03 s'écoule dès que la sonde S03 descend en dessous du paramètre D08 et que le compresseur fonctionne. S'il manque une de ces conditions, la tempo s'interrompt. Celle-ci est réinitialisée après un dégivrage, donc si S03 supérieur à D09 ou si le temps de dégivrage dépasse D05.
Avec un telle fonctionnement, les dégivrages peuvent très bien avoir lieu 5' avec le demarrage du Cp!
D03 et D08 sont délicat à régler, si tu obtient 0,8°c avec 7,6°c ext, tu peux diminuer D08 à 1, ensuite le D03 c'est variable d'une PAC et région à l'autre, de toute façon ça tourne au tour de 20, moi j'avais 17 avant et D08=-1, mais celà était valable pour ma PAC par forcement pour toi.
Pour la gestion maison des dégivrages, la méthode à george, il faut rajouter un thermostat différentiel, moi c'est un automate qui à remplacé le régulateur eliwell, dans tous les cas c'est une modif qui fait sauté la garantie à coup sur !
La tempo D03 s'écoule dès que la sonde S03 descend en dessous du paramètre D08 et que le compresseur fonctionne. S'il manque une de ces conditions, la tempo s'interrompt. Celle-ci est réinitialisée après un dégivrage, donc si S03 supérieur à D09 ou si le temps de dégivrage dépasse D05.
Avec un telle fonctionnement, les dégivrages peuvent très bien avoir lieu 5' avec le demarrage du Cp!
D03 et D08 sont délicat à régler, si tu obtient 0,8°c avec 7,6°c ext, tu peux diminuer D08 à 1, ensuite le D03 c'est variable d'une PAC et région à l'autre, de toute façon ça tourne au tour de 20, moi j'avais 17 avant et D08=-1, mais celà était valable pour ma PAC par forcement pour toi.
Pour la gestion maison des dégivrages, la méthode à george, il faut rajouter un thermostat différentiel, moi c'est un automate qui à remplacé le régulateur eliwell, dans tous les cas c'est une modif qui fait sauté la garantie à coup sur !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
hello13
- Très assidu

- Messages : 197
- Enregistré le : jeu. mars 20, 2008 10:13 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
les paramètres D02, D08,.. étant en dizièmes de degré (si D08= 2, la valeur physique vaut 0,2°c ) il est certain que çà peut être la chienlit de trouver le bon réglage sachant que la mesure de la sonde S03 dépend de l'endroit de l'implantation , de la qualité du contact avec la lamelle de l'évaporateur , de la profondeur d'implantation dans l'évapo, et autres choses... Ce serait bien le diable qu'on ne trouve pas des écarts de plusieurs dizièmes de degré entre les positions possibles de la sonde S03 dans l'évapo. Et donc comme résultat il faut tâtonner pour trouver le bon réglage.
-
CMickael
- Scotché au forum

- Messages : 556
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
la tu m'inquite un peu, le froid revient, ce matin j'ai entendu un dégivrage, lors du basculement de de la vanne le compresseur fait beaucoup plus de bruit pendant environ 15secLe compresseur ne fait pas plus de bruit en dégivrage.
est -il possible de poster un enregistrement audio(mp3) sur le forum
c'est ce que dit la doc effectivement mais il semble qu'en réalité ce n'est pas le casles paramètres D02, D08,.. étant en dizièmes de degré (si D08= 2, la valeur physique vaut 0,2°c )
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Le bruit plus important à l'inversion de la vanne 4 voies est normal. Effectivement, au moment de l'inversion, on balance la HP dans la BP, alors le compresseur fait un peu la gueule. Mais ça ne dure que quelques secondes, le temps que les pressions se rééquilibrent.
Georges32
Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Post le sur mon mail, je le mettrais dans ton post.CMickael a écrit :est -il possible de poster un enregistrement audio(mp3) sur le forum
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
Le fichier audio du compresseur avec un peu de retard
C'est vrai qu'il y a un bruit curieux les premières secondes, j'attend l'avis de george sur se cas là !
Le fichier audio du compresseur avec un peu de retard
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... agePAC.wavCMickael a écrit :le dégivrage commence a 1minute 50sec
la PAC tournait depuis 10min
temp eau 22°C
temp ext 5°C
intensité absorbé compresseur: 6.2A
l'intensité chute a 4.6A lors du basculement de la vanne et remonte doucement
C'est vrai qu'il y a un bruit curieux les premières secondes, j'attend l'avis de george sur se cas là !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Pour une CIAT CALEO 60 HT ICI visuelstephk a écrit :Bonsoir,
Le fichier audio du compresseur avec un peu de retard![]()
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... agePAC.wavCMickael a écrit :le dégivrage commence a 1minute 50sec
la PAC tournait depuis 10min
temp eau 22°C
temp ext 5°C
intensité absorbé compresseur: 6.2A
l'intensité chute a 4.6A lors du basculement de la vanne et remonte doucement
C'est vrai qu'il y a un bruit curieux les premières secondes, j'attend l'avis de george sur se cas là !

ICI sonore ( même style de bruit ) qui est normal.
http://dl.free.fr/hXJFITzmx
Modifié en dernier par alain30 le dim. déc. 06, 2009 11:14 pm, modifié 1 fois.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
CMickael
- Scotché au forum

- Messages : 556
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
merci a vous
chez ciat il arrete le compresseur avant le dégivrage, chez amzair apres le dégivrage, y a une raison?
depuis quelque jours je tourne avec le parametre do6 a 2s au lieu de 0(sur la doc du régulateur il est écrit que ça peut évité d'éventuel retour de liquide au compresseur)
donc mainteneant le compresseur s'arrete avant et apres(d07=1sec d'origine) chaque dégivrage, mais avec la tempo du démarreur progressif de 3 min cela fait 6 min d'arret pour un dégivrage, mais plus de bruit compresseur
ne vaut-il pas mieu l'arreté(si j'arrive tourjours a chauffer malgré les temps de pause)
pourrait tu me donner la ref des thermostat différentiel que tu installe(le mieux étant d'évité les dégivrage inutile), jai cherché sur le forum mais pas trouvé
merci
chez ciat il arrete le compresseur avant le dégivrage, chez amzair apres le dégivrage, y a une raison?
depuis quelque jours je tourne avec le parametre do6 a 2s au lieu de 0(sur la doc du régulateur il est écrit que ça peut évité d'éventuel retour de liquide au compresseur)
donc mainteneant le compresseur s'arrete avant et apres(d07=1sec d'origine) chaque dégivrage, mais avec la tempo du démarreur progressif de 3 min cela fait 6 min d'arret pour un dégivrage, mais plus de bruit compresseur
es-ce ça reduit ça longévité?Bonsoir. Non, non, rien d'anormal au bruit du compresseur qui commence un dégivrage. J'en ai entendu qui faisait bien plus la gueule que ça. Pas d'inquiétude à avoir.
A + Georges32
ne vaut-il pas mieu l'arreté(si j'arrive tourjours a chauffer malgré les temps de pause)
pourrait tu me donner la ref des thermostat différentiel que tu installe(le mieux étant d'évité les dégivrage inutile), jai cherché sur le forum mais pas trouvé
merci