AJTECH Chauffage trop important
-
bernardo31
- Assidu

- Messages : 45
- Enregistré le : ven. nov. 06, 2009 9:08 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
=> Bonjour ummolae,
Par rapport aux questions posées:
1) J' ai bien une sonde d'ambiance (thermistance) dans le boitier flash et elle est bien connectée maintenant à l' Ajtech ( bornes 4 et 5 )
2) sur la carte d'amplification arrivent les 2 fils ( jaune et vert ) de cette sonde ainsi que 2 autres fils connectés aux bornes 14 et 24 du relais été hiver comme sur la notice.
Mon dernier souci était le cablage de AQ1 : fil arrivant en 1 au lieu de 2 sur les bornes de cet aquastat et contact fermé en étant à 50 .
J' ai maintenant un fonctionnement semble t il correct .Je vais suivre l' évolution des paramêtres : température dans mon salon près de la sonde , et 41-00; 41-01;41-02 .
Actuellement la situation est normale :
j' ai 19 sur la cc daikin.Le groupe externe ne tourne pas
A 18:15 j' avais 20,6 °C dans le salon : 41-00 = 20 ; 41-01 = 20 et 41-02 = 21
A 19:10 j'ai respectivement :20,5 / 19 / 20 et 21 .
Cette nuit le groupe devrait redemarrer .
A suivre
Par rapport aux questions posées:
1) J' ai bien une sonde d'ambiance (thermistance) dans le boitier flash et elle est bien connectée maintenant à l' Ajtech ( bornes 4 et 5 )
2) sur la carte d'amplification arrivent les 2 fils ( jaune et vert ) de cette sonde ainsi que 2 autres fils connectés aux bornes 14 et 24 du relais été hiver comme sur la notice.
Mon dernier souci était le cablage de AQ1 : fil arrivant en 1 au lieu de 2 sur les bornes de cet aquastat et contact fermé en étant à 50 .
J' ai maintenant un fonctionnement semble t il correct .Je vais suivre l' évolution des paramêtres : température dans mon salon près de la sonde , et 41-00; 41-01;41-02 .
Actuellement la situation est normale :
j' ai 19 sur la cc daikin.Le groupe externe ne tourne pas
A 18:15 j' avais 20,6 °C dans le salon : 41-00 = 20 ; 41-01 = 20 et 41-02 = 21
A 19:10 j'ai respectivement :20,5 / 19 / 20 et 21 .
Cette nuit le groupe devrait redemarrer .
A suivre
-
Phildelyon
- Assidu

- Messages : 64
- Enregistré le : sam. déc. 06, 2008 5:26 am
- Localisation : Lyon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Si je compare ta photo en page 1 du post et celle d' ummolae sur le post d' étude de la carte ampli de signale , je crois que c' est assez parlant et que je n' ai pas besoin de demonter ma machine . On voit bien que les connexions sur l' aquastat sont effectivement differentes sur les 2 photos. Qu' en penses tu ?ummolae a écrit :Cette carte d'amplification se situe dans le boitier électrique du module Hydro Ajtech
AJTECH RZQ 125 , Radiateur , BT , 150 M2
-
bernardo31
- Assidu

- Messages : 45
- Enregistré le : ven. nov. 06, 2009 9:08 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour bernardo31bernardo31 a écrit : J' ai maintenant un fonctionnement semble t il correct .Je vais suivre l' évolution des paramêtres : température dans mon salon près de la sonde , et 41-00; 41-01;41-02 .
Actuellement la situation est normale :
j' ai 19 sur la cc daikin.Le groupe externe ne tourne pas
A 18:15 j' avais 20,6 °C dans le salon : 41-00 = 20 ; 41-01 = 20 et 41-02 = 21
A 19:10 j'ai respectivement :20,5 / 19 / 20 et 21 .
La résistance de 27 kO qui shunte l'entrée sonde par l'intermédiaire de l'aquastat permet de maintenir une température de 18°C pour le cas ou la sonde viendrait à se rompre et à présenter une impédance infinie.
Concernant les paramètres 41, voila le tableau d'aide au diagnostic fournit par Ajtech

Il faut bien lire :
41-00 température an niveau de la télécommande (sonde interne)
41-01 température ambiante corrigée par la carte d'amplification (si elle est installée)
41-02 température sortie liquide frigo de l'échangeur
41-03 pas d'indication pour les groupes RZQ, n'existe que sur les groupes RZP
-
bernardo31
- Assidu

- Messages : 45
- Enregistré le : ven. nov. 06, 2009 9:08 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
=> ummolae
Merci beaucoup pour le détail des valeurs 41-xx.
La nuit dernière, le groupe extérieur a bien redémarré tout seul , et ce matin,vers les 8:00 h ,j' avais 19.8 °C, dans le salon. Entre 10:00 et 12:00 ( je n'étais pas à la maison ), il s' est arrêté ( apport thermique solaire oblige).Donc la régulation avec sonde d'ambiance fonctionne maintenant correctement.
Avec un 19 sur la commande centralisée , je régule autour de 20°C dans mon salon ( mesure éffectuée par le thermomètre digital de ma station météo ) .
Donc tout va ''parfait''.
Juste une question : Est ce que le cavalier qui est sur la carte de l'ampli de puissance ( actuellement sur 20°C ) pourrait éventuellement être repositionné en 19 ou 21 pour avoir 20°C dans mon salon avec du 20 sur la commande centralisée ?
Merci d'avance pour tes infos
A+
Merci beaucoup pour le détail des valeurs 41-xx.
La nuit dernière, le groupe extérieur a bien redémarré tout seul , et ce matin,vers les 8:00 h ,j' avais 19.8 °C, dans le salon. Entre 10:00 et 12:00 ( je n'étais pas à la maison ), il s' est arrêté ( apport thermique solaire oblige).Donc la régulation avec sonde d'ambiance fonctionne maintenant correctement.
Avec un 19 sur la commande centralisée , je régule autour de 20°C dans mon salon ( mesure éffectuée par le thermomètre digital de ma station météo ) .
Donc tout va ''parfait''.
Juste une question : Est ce que le cavalier qui est sur la carte de l'ampli de puissance ( actuellement sur 20°C ) pourrait éventuellement être repositionné en 19 ou 21 pour avoir 20°C dans mon salon avec du 20 sur la commande centralisée ?
Merci d'avance pour tes infos
A+
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Sur la carte d'amplification il y a un cavalier qui se positionne en fonction du décalage que l'on souhaite avoir :bernardo31 a écrit : Juste une question : Est ce que le cavalier qui est sur la carte de l'ampli de puissance ( actuellement sur 20°C ) pourrait éventuellement être repositionné en 19 ou 21 pour avoir 20°C dans mon salon avec du 20 sur la commande centralisée ?
position 19 --> aucun décalage
position 20 --> décalage de 1°C
position 21 --> décalage de 2°C
C'est à dire un décalage de 0, 1 ou 2°C par rapport à la valeur de consigne affichée à la console.
Dans ton cas, valeur console 19, cavalier sur 20, cela fait consigne 19 + 1 = 20°C que tu as effectivement en ambiance, si tu veux avoir 19°C en ambiance, il faudra mettre le cavalier sur 19 (aucun décalage par rapport à la consigne).
Si tu veux avoir 20°C en ambiance en mettant la consigne de la console à 20, il faudra mettre le cavalier sur 19, ce n'est pas très facile à comprendre, mais c'est intéressant pour compenser les écarts d'impédance de la sonde.
-
bernardo31
- Assidu

- Messages : 45
- Enregistré le : ven. nov. 06, 2009 9:08 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
bernardo31
- Assidu

- Messages : 45
- Enregistré le : ven. nov. 06, 2009 9:08 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour à tous,
Je reprends contact pour vous donner qques news depuis le temps.
Suite à l'installation du retour d'info d'alimentation de la V4V vers le module AJTECH et un cablage de AQ1 conforme au schéma AJTECH, j'ai donc depuis 2 semaines, une régulation avec sonde d'ambiance ( thermistance) qui fonctionne , me semble t il ,correctement
En effet la température dans mon salon oscille autour de 20 °C . Le groupe externe se coupe vers 20.3°C et se remet en marche vers 19.7°C. ( Nb: J'ai finalement laissé la consigne à 19 sur la CC après avoir vérifié ll'influence de la position du cavalier de la carte ampli de puissance . L'' offset de 1°C n'est pas si génant
! )
La température d'eau en entrée de PC est ~ 30-31°C ( valeur du thermomètre mis sur la clarinette du PC et du 33-34 en 41-02 sur la CC du Daikin) et 27-28 °C ( valeur du thermomètre mis sur la clarinette du PC) en sortie.
Tout irait très bien sauf que ce matin ...
Malgré une température douce à l'extéreur ( > 10°C ) j'ai 19°2 C dans mon salon et une température d'entrée d'eau de 26- 27 °C ( valeur sur le thermomètre mis sur la clarinette ) et un 29 en 41-02 sur la CC DAikin .
C'est la première fois que j'observe cela.
Le groupe exterieur fonctionne et les 2 ventilos ronronnent .Sur l' AJTECH le circulateur marche , mais un léger bruit sourd ( vibration , modulation de vitesse? ) a attiré mon attention .
Q1: D'après vous, cela vous semble t il normal que la température d'eau en entrée soit si basse?
Je ne vois pas comment en effet je pourrai remonter à 20°C dans le salon avec un apport calorique aussi faible.
D'avance merci pour vos commentaires et conseils
Cordialement
Je reprends contact pour vous donner qques news depuis le temps.
Suite à l'installation du retour d'info d'alimentation de la V4V vers le module AJTECH et un cablage de AQ1 conforme au schéma AJTECH, j'ai donc depuis 2 semaines, une régulation avec sonde d'ambiance ( thermistance) qui fonctionne , me semble t il ,correctement
En effet la température dans mon salon oscille autour de 20 °C . Le groupe externe se coupe vers 20.3°C et se remet en marche vers 19.7°C. ( Nb: J'ai finalement laissé la consigne à 19 sur la CC après avoir vérifié ll'influence de la position du cavalier de la carte ampli de puissance . L'' offset de 1°C n'est pas si génant
La température d'eau en entrée de PC est ~ 30-31°C ( valeur du thermomètre mis sur la clarinette du PC et du 33-34 en 41-02 sur la CC du Daikin) et 27-28 °C ( valeur du thermomètre mis sur la clarinette du PC) en sortie.
Tout irait très bien sauf que ce matin ...
Malgré une température douce à l'extéreur ( > 10°C ) j'ai 19°2 C dans mon salon et une température d'entrée d'eau de 26- 27 °C ( valeur sur le thermomètre mis sur la clarinette ) et un 29 en 41-02 sur la CC DAikin .
C'est la première fois que j'observe cela.
Le groupe exterieur fonctionne et les 2 ventilos ronronnent .Sur l' AJTECH le circulateur marche , mais un léger bruit sourd ( vibration , modulation de vitesse? ) a attiré mon attention .
Q1: D'après vous, cela vous semble t il normal que la température d'eau en entrée soit si basse?
Je ne vois pas comment en effet je pourrai remonter à 20°C dans le salon avec un apport calorique aussi faible.
D'avance merci pour vos commentaires et conseils
Cordialement
-
bernardo31
- Assidu

- Messages : 45
- Enregistré le : ven. nov. 06, 2009 9:08 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re-bonjour,
A propos du bruit dont je vous parlais dans mon précédent message, en fait, il n' y avait rien d'anormal... La vibration que j'entendais était due à une source externe
n'ayant rien à voir avoir avec le module AJTECH.
Par contre, pour ce qui est de la température d'entrée d'eau du PAC qui me semble faible , le problème(?) reste d'actualité.
Pour progresser un peu sur le sujet j'ai fait un arrêt complet du système ( coupure du 220V au tableau général) puis effectué un redémarrage en bonne et due forme ( CC Daikin à 32°C , collage du relais été /hiver OK , puis ajustement temp CC à 20 °C) pour passer en mode regulation sonde ambiance . Pas d'amélioration notable . Toujours 29 en entrée PC.
Et si c'était le groupe externe qui avait un souci ? Je m'explique.
A la fin de l'hiver dernier 2008-2009 j' ai eu le message d'erreur U0 . A savoir :soit un manque de R410 à , soit un pb de sonde de température sur le circuit du R410. Comme on était en fin de saison , le printemps arrivait, j'ai coupé la PAC . L'installateur a laissé passer l' été 2009 pour intervenir à l'automne 2009... A la remise en route en Octobre le message d'erreur U0 avait disparu . Il se trouve que j' avais alors un 1er gros souci de chauffe ( pas assez de . ) .L'installateur a changé en aveugle la dite sonde ...sans résultat . Finalement il a détecté un manque de R410 eta rajouté 2,5 Kg ! Et la chauffe est redevenu normale ... Compte tenu du fait que mon installation de PAC avait été réalisée en Juin 2006 , puis réparée en Juin 2007 ( car le compresseur faisait du bruit et avait été échangé sous garantie ) ... un rajout de 2,5 kg de R410 en 2 ans , n'est pas normal. L' installateur en a convenu et m' a dit qu'il faudrait faire le point au printemps 2010 .La suite vous la connaissait , d'autres pbs dont celui de régulation de température avec sonde d'ambiance résolu depuis grace à vous .
Q: est ce qu' il ne faudrait pas que mon installateur controle à nouveau la quantité de R410?
Merci pour vos conseils
A propos du bruit dont je vous parlais dans mon précédent message, en fait, il n' y avait rien d'anormal... La vibration que j'entendais était due à une source externe
Par contre, pour ce qui est de la température d'entrée d'eau du PAC qui me semble faible , le problème(?) reste d'actualité.
Pour progresser un peu sur le sujet j'ai fait un arrêt complet du système ( coupure du 220V au tableau général) puis effectué un redémarrage en bonne et due forme ( CC Daikin à 32°C , collage du relais été /hiver OK , puis ajustement temp CC à 20 °C) pour passer en mode regulation sonde ambiance . Pas d'amélioration notable . Toujours 29 en entrée PC.
Et si c'était le groupe externe qui avait un souci ? Je m'explique.
A la fin de l'hiver dernier 2008-2009 j' ai eu le message d'erreur U0 . A savoir :soit un manque de R410 à , soit un pb de sonde de température sur le circuit du R410. Comme on était en fin de saison , le printemps arrivait, j'ai coupé la PAC . L'installateur a laissé passer l' été 2009 pour intervenir à l'automne 2009... A la remise en route en Octobre le message d'erreur U0 avait disparu . Il se trouve que j' avais alors un 1er gros souci de chauffe ( pas assez de . ) .L'installateur a changé en aveugle la dite sonde ...sans résultat . Finalement il a détecté un manque de R410 eta rajouté 2,5 Kg ! Et la chauffe est redevenu normale ... Compte tenu du fait que mon installation de PAC avait été réalisée en Juin 2006 , puis réparée en Juin 2007 ( car le compresseur faisait du bruit et avait été échangé sous garantie ) ... un rajout de 2,5 kg de R410 en 2 ans , n'est pas normal. L' installateur en a convenu et m' a dit qu'il faudrait faire le point au printemps 2010 .La suite vous la connaissait , d'autres pbs dont celui de régulation de température avec sonde d'ambiance résolu depuis grace à vous .
Q: est ce qu' il ne faudrait pas que mon installateur controle à nouveau la quantité de R410?
Merci pour vos conseils
-
bernardo31
- Assidu

- Messages : 45
- Enregistré le : ven. nov. 06, 2009 9:08 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour à tous,
L'alarme UO est apparue en clignotant ce matin sur la CC DAikin ! C'est en quelque sorte un mal pour un bien ...
J' ai finalement la réponse à ma question posée dans le message précédent. Je vais donc contacter à nouveau l'installateur pour qu'il teste ne fuite le groupe externe .
Auriez vous quelques recommandations à me donner pour être sûr qu'il effectue ce travail dans les règles de l'art svp?
Merci
L'alarme UO est apparue en clignotant ce matin sur la CC DAikin ! C'est en quelque sorte un mal pour un bien ...
J' ai finalement la réponse à ma question posée dans le message précédent. Je vais donc contacter à nouveau l'installateur pour qu'il teste ne fuite le groupe externe .
Auriez vous quelques recommandations à me donner pour être sûr qu'il effectue ce travail dans les règles de l'art svp?
Merci
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
bernardo31
- Assidu

- Messages : 45
- Enregistré le : ven. nov. 06, 2009 9:08 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci pour ta réponse , ummolae.
L'installateur n' interviendra malheureusement que samedi prochain !
D'ici là ,
Q: dois-je laisser impérativement le groupe externe à l' arrêt pendant toute la semaine ?
ou bien pour éviter l'amputation de quelques phalanges ou orteils ,
Q: puis-je le faire tourner un peu ( si oui combien environ ?) pour tenter de maintenir un petit 24-25 degrés pour la température d'eau en entrée du PC pendant la nuit par exemple ? l' alarme UO ne se manisfeste pour l'instant qu' après quelques heures de fonctionnement.
Q: Est ce que le compresseur risquerait de se détériorer s'il continuait à tourner ainsi ?
ou bien
Q:Est il autoprotégé? Par exemple : Arrêt automatique quand le manque de fréon dépasse un certaine limite?
D'avance merci pour tes conseils.
Au fait le bruit de modulation que j'entendais est bien réel après élimination des bruits externes du voisinage
. Il s' agirait d'après l' installateur du compresseur qui ''mouline" ( accélération/ ralentissement )? et du bruit du gaz passant dans le circuit fréon ...
L'installateur n' interviendra malheureusement que samedi prochain !
D'ici là ,
Q: dois-je laisser impérativement le groupe externe à l' arrêt pendant toute la semaine ?
ou bien pour éviter l'amputation de quelques phalanges ou orteils ,
Q: puis-je le faire tourner un peu ( si oui combien environ ?) pour tenter de maintenir un petit 24-25 degrés pour la température d'eau en entrée du PC pendant la nuit par exemple ? l' alarme UO ne se manisfeste pour l'instant qu' après quelques heures de fonctionnement.
Q: Est ce que le compresseur risquerait de se détériorer s'il continuait à tourner ainsi ?
ou bien
Q:Est il autoprotégé? Par exemple : Arrêt automatique quand le manque de fréon dépasse un certaine limite?
D'avance merci pour tes conseils.
Au fait le bruit de modulation que j'entendais est bien réel après élimination des bruits externes du voisinage
-
Phildelyon
- Assidu

- Messages : 64
- Enregistré le : sam. déc. 06, 2008 5:26 am
- Localisation : Lyon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour ,
Ayant le m^me groupe quye Bernardo , installé la m^me année , je me permets quelques remarques:
-mon installateur a aussi oublié de connecter la V4V.
-mon compresseur a aussi du etre changé au bout de deux ans .
Concernant le changement du compresseur sous garantie (garantie 5 ans Daikin) , l' installateur ne répondant pas à mes demandes , j' ai contacté directement Daikin au niveau régional .Il m' ont dit qu' ils intervenait directement dans la semaine sur demande de mon installateur . En faisant le forcing , l' installateur a fianlement réussi à les appeler et ils sont venus a deux reprises. D'abord verifier le compresseur , puis finalement le changer 2 semaines apres (Bruit persistant , puis arret total )
Mon installateur avait évoqué des problèmes récurrents du à l' adaptation DAIKIN / AJTECH . Sur un topic il est question d' une modification de la charge du compresseur Daikin quantd il est installé avec un module AJTECH .
Un installateur peu averti ne risque t il pas de meconaitre ces preconisations particulière ...
En tout les cas comme c' est le SAV DAIKIN qui est intervenu sur le compresseur pour le remplacement j' espère qu' il tiendra plus de deux ans cette fois .
Un topic ou il est question de ce problème ..:
http://droit-finances.commentcamarche.n ... kin-rzq125
Qu' en pensez vous ?
Ayant le m^me groupe quye Bernardo , installé la m^me année , je me permets quelques remarques:
-mon installateur a aussi oublié de connecter la V4V.
-mon compresseur a aussi du etre changé au bout de deux ans .
Concernant le changement du compresseur sous garantie (garantie 5 ans Daikin) , l' installateur ne répondant pas à mes demandes , j' ai contacté directement Daikin au niveau régional .Il m' ont dit qu' ils intervenait directement dans la semaine sur demande de mon installateur . En faisant le forcing , l' installateur a fianlement réussi à les appeler et ils sont venus a deux reprises. D'abord verifier le compresseur , puis finalement le changer 2 semaines apres (Bruit persistant , puis arret total )
Mon installateur avait évoqué des problèmes récurrents du à l' adaptation DAIKIN / AJTECH . Sur un topic il est question d' une modification de la charge du compresseur Daikin quantd il est installé avec un module AJTECH .
Un installateur peu averti ne risque t il pas de meconaitre ces preconisations particulière ...
En tout les cas comme c' est le SAV DAIKIN qui est intervenu sur le compresseur pour le remplacement j' espère qu' il tiendra plus de deux ans cette fois .
Un topic ou il est question de ce problème ..:
http://droit-finances.commentcamarche.n ... kin-rzq125
Qu' en pensez vous ?
AJTECH RZQ 125 , Radiateur , BT , 150 M2
-
bernardo31
- Assidu

- Messages : 45
- Enregistré le : ven. nov. 06, 2009 9:08 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour à tous,
Merci Phildelyon pour tes infos.
Effectivement je ne sais pas aujourd'hui s'il faut bien , pour un groupe Daikin RZQ125 une charge en R410 de 4.3 kilos comme indiqué sur la plaque constructeur collée sur le groupe , ou bien moins ?
La distance entre mon groupe externe et le module AJtech est de l' ordre de 5 m car ils sont installés quasiment dos à dos avec le mur de séparation du garage entre eux.
Est ce qu' il faut enlever un kilo de R410 ou pas par exemple ?
D'avance merci pour vos conseils
Merci Phildelyon pour tes infos.
Effectivement je ne sais pas aujourd'hui s'il faut bien , pour un groupe Daikin RZQ125 une charge en R410 de 4.3 kilos comme indiqué sur la plaque constructeur collée sur le groupe , ou bien moins ?
La distance entre mon groupe externe et le module AJtech est de l' ordre de 5 m car ils sont installés quasiment dos à dos avec le mur de séparation du garage entre eux.
Est ce qu' il faut enlever un kilo de R410 ou pas par exemple ?
D'avance merci pour vos conseils
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je pense qu'il ne vaut mieux pas faire tourner un compresseur dans des conditions inadéquates, à savoir avec une charge gaz incomplète.bernardo31 a écrit :Effectivement je ne sais pas aujourd'hui s'il faut bien , pour un groupe Daikin RZQ125 une charge en R410 de 4.3 kilos comme indiqué sur la plaque constructeur collée sur le groupe , ou bien moins ?
La distance entre mon groupe externe et le module AJtech est de l' ordre de 5 m
Voila le tableau de charge gaz en fonction des longueurs de tuyauterie entre le groupe externe et le module hydraulique.

Bonne chance et bonne fin d'année.