Message par ummolae »

jc61 a écrit :Autre interrogation, comment expliquer que Reigua soit obliger de chauffer en quasi-continu alors qu'il a également un plancher chauffant
Je crois que l'installation de notre collègue fonctionne en "loi d'eau", comme chacun le sait probablement, je ne suis ni un spécialiste ni un défenseur de ce mode de fonctionnement. En conséquence j'attendrais les conclusions de ceux qui connaissent bien cette configuration, mais effectivement, je me pose les mêmes questions que toi !! :lol: :lol:
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Bonjour Messieurs :D

Effectivement, ma PAC fonctionne en quasi continue actuellement mais contrairement au temps qu'il fait actuellement en Bretagne (Ummolae), il faisait déjà 10°c extérieur chez moi (vers 17h00), un petit vent bien frais comme on les connais ici, et pas de soleil de la journée.

Pour cette journée, je suis donc bien loin des 15° et du soleil indiqué par Ummolae aujourd'hui. Cela explique donc pourquoi ma PAC a fonctionnée en quasi continue, mais en régime réduit puisque tournant à environ 1.5 kw de fonctionnement, ce qui est tout de même très faible. Je suis presque en équilibre thermique par moment :lol:

Maintenant, vous avez raison, est-ce que cela explique ces 15 kwh de "plus" en consommation, certainement pour un peu :?

Autre chose, je dispose de 3 circulateurs, 1 sur le module hydro qui tourne en permanence (132W), 1 pour le PC (90W) et 1 pour l'étage (70W). Ces 2 derniers étant asservis à mes 2 thermostats d'ambiance.

Je pense que je vais connecter les 2 sondes actuellement NaN° ( :lol: ) sur mes relevés et les placer au départ PC et Radiateurs. Cela me donnera une indication approximative sur les temps de fonctinnement de ces 2 circulateurs.

Il y a aussi un BT de 200L qui doit lui aussi favoriser une relative "surconsommation".

Je viens de regarder ma consommation du mois de novembre l'année dernière, et celle-ci a été de 1600 kwh. Bon, avec mes 530 au 17 novembre, j'ose espérer faire mieux que l'année dernière :oops: J'ignore par contre qu'elles ont été les conditions climatiques de ce mois l'an passé :?

Maintenant, je pense probablement passer en "loi d'eau" au moins pour la partie PC.
Disposant d'une V3V manuelle pouvant être équipée d'un moteur, en ajoutant un régulateur, ça pourra se faire :D

Mais pour l'instant, j'attends que l'installateur reviennent pour me régler cette histoire de fonctinnement "fantôme" de ma PAC :oops:

C'est vrai que lorsque je regarde ce fonctionnement chaotique du 29 octobre dernier avec "seulement" 16 kwh de consommation, ça me laisse quand même perplexe :?

Image
Image

Etonnant n'est-ce-pas :?:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Ludo67 »

ummolae a écrit :
jc61 a écrit :Autre interrogation, comment expliquer que Reigua soit obliger de chauffer en quasi-continu alors qu'il a également un plancher chauffant
Je crois que l'installation de notre collègue fonctionne en "loi d'eau", comme chacun le sait probablement, je ne suis ni un spécialiste ni un défenseur de ce mode de fonctionnement. En conséquence j'attendrais les conclusions de ceux qui connaissent bien cette configuration, mais effectivement, je me pose les mêmes questions que toi !! :lol: :lol:
Bonjour ummolae ainsi que les autres,

Je pense que tu dois faire erreur car Reigua n'est pas en loi d'eau mais plutôt en consigne d'eau fixée par la consigne manuelle en facade du module hydro.

Un exemple concret, la dernière fois en observant la téléinfo de Reigua(je ne sais plus quel jour c'était) j'ai pu constaté qu'il avait une température de départ(donc consigne fixe) de l'ordre d'une quarantaine de degrés pour treize à quatorze degrés extérieur , alors que moi ce jour la j'en avait a peine besoin de 28° sur mon régulateur par loi d'eau pour mon réseaux radiateurs afin de maintenir ma consigne d'ambiance.

Quel est l'intérêt de chauffer de l'eau à 40° si on en pas besoin :roll: , hormis le fait d'avoir une surconsommation inutile je ne vois pas l'avantage que cela pourrait apporter.(si,peut être ne pas à avoir ou avoir très peu de cycles interrompu du fait d'une consigne d'eau élevée donc toujours en demande avec une puissance fournie relativement réduite)
Autre point, si je ne me trompe pas , Reigua asservi ces circulateurs , et bien heureusement, car si avec 40° dans le réseau par 14° exterieur ils n'étaient pas asservis ,et bien ce serait le sona chez notre amis Reigua :lol: ,chose que je n'ai pas besoin de faire étant donné que ma loi d'eau contrôle et détermine ma température de départ ainsi que la demande UE au contraire de Reigua :idea: et donc ma consommation

Si l'on rajoute a tous ca les temps de non fonctionnement de la pac lié à l'hystérésis du régulateur(ou thermostat d'ambiance!) sans forcément en affecter la consigne d'ambiance ,et bien on obtiens cette consommation relativement faible comme Jc61 ou moi à l'inverse d'un mode de fonctionnement permanent à consigne fixe comme cela est le cas de Reigua :idea:

Maintenant cela n'est que mon avis personnel mais qui pour l'instant démontre cette différence notable en Kw/h consommés/m2 du fait que Jc61 et moi même disposons d'un contrôle de la demande+hystérésis .

A vous les Claviers :lol:
@+
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***

***Mon Installation***
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Reigua a écrit :mais contrairement au temps qu'il fait actuellement en Bretagne (Ummolae), il faisait déjà 10°c extérieur chez moi (vers 17h00)
Lorsque j'ai regardé tes relevés il était environ 16h, ta température autour de 14°C, la mienne vers 15°C, donc pas beaucoup de différence.

Pour moi à 19h30 ce jour, température externe 10,4°C, intérieur 20,7°C PAC à l'arrêt depuis de matin 7h50, chez toi actuellemement c'est 11,6°C et ta PAC en fonctionnement vers 2 kW électrique, il y a quand même une sacré différence non explicable par la différence de température de ton coin !! :?

Sinon, effectivement ta journée du 28 au 29/10 à du être très éprouvante pour la compresseur de ta PAC
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Hi Ummolae :D

D'accord pour les températures extérieures (même si j'ai remarqué tout de même une différence d'environ 2°C entre ce que m'indique la sonde OneWire et la température extérieure réelle :? ). Peut-être que son exposition sous la sous-face du toit la protège un peu :roll: Par contre, pas de soleil aujourd'hui contrairement à chez toi ou c'est lui qui a chauffé ta maison une partie de la journée d'aujourd'hui, mais pas chez moi :lol:

Oui, cette journée du 29 a certainement été très dure pour la PAC mais ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que je m'en suis sorti avec une consommation plutôt faible avec une PAC qui était en demande permanente du fait du mauvais branchement du circulateur de l'étage qui était en fonctionnement permanent à cause d'un mauvais branchement :?

D'ailleurs, la conso a été assez stable pendant les 3 premiers jours puis s'est envolée ensuite :?

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Re

Et que penser de mes 2 circulateurs asservis vis à vis de la consommation globale :?:

Si je compte bien, avec un fonctionnement fixe sur 24H, ça fait quand même presque 4kwh rien que pour eux, non :?:

Bon, d'accord, en admettant qu'ils fonctionnent la moitié du temps, ça ne fait que 2 kwh par jour :oops:

Et vous, prenez-vous tout en compte également dans vos calculs :?:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
jc61
Très assidu
Très assidu
Messages : 104
Enregistré le : ven. déc. 19, 2008 12:58 pm
Localisation : Basse Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jc61 »

Reigua,

Pour moi, tout est pris dans la conso: Pac + circulateur pac + circulateur radiateur.

Mais où passent les calories que te fourni ta PAC ???
PAC Ajtech Zuran 100 avec 12 radiateurs, Maison 180m2
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Reigua a écrit :Et vous, prenez-vous tout en compte également dans vos calculs :?:
Pour moi également, les consos sont celles relevées par le compteur dédié PAC, donc tout compris, 2 circulateurs en fonctionnement permanent en vitesse 3 (95W x 2 x 24 =4560 Wh --> 4,56 kWh/jour)
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

ummolae a écrit :Pour moi également, les consos sont celles relevées par le compteur dédié PAC, donc tout compris, 2 circulateurs en fonctionnement permanent en vitesse 3 (95W x 2 x 24 =4560 Wh --> 4,56 kWh/jour)
Salut Ummolae :D

Tiens, ton circulateur du module hydraulique ne fait que 90 W :?:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Reigua a écrit : Tiens, ton circulateur du module hydraulique ne fait que 90 W :?:
Merci Reigua, ton interrogation m'a obligé à aller vérifier, le circulateur du module hydro fait 132 W, c'est celui de mon PC qui fait 95 W, cela fait 5,44 kWh/jour seulement pour les circulateurs soit environ 30% de ma conso journalière.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Hi :D

Bon, j'ai eu des news en fin de journée puisque AJtech m'a envoyé le bon d'intervention qu'ils ont envoyés à l'installateur pour revenir chez moi :D

Il propose effectivement la pose d'un boitier de régulation supplémentaire pour pouvoir réguler sur le BT.

Par contre, je leur ai demandé de me rappeler car si c'est pour le raccorder (en principe), sur les bornes 4 et 5 du module, ça ne va pas servir à grand chose :lol:

Mais bon, ça avance, d o u c e m e n t , mais sûrement :oops:

@ suivre
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Bonjour

Suite des aventures :D

Bon, le RDV a été pris pour une intervention lundi 14 décembre prochain.

Au programme :

- Vérifier l'installation et son fonctionnement
- Installer le petit régulateur pour réguler sur la température d'eau du BT
- Effectuer une MAJ du microprogramme du module Mitsu

Tiens, il me semble en avoir déjà entendu parler de cette MAJ :roll: C'est censé corriger ou améliorer quoi :?:

Pour le fonctionnement "fantôme" de la machine, j'ai bien expliqué au technicien les conditions "bizarres" du mode de fonctionnement actuel de ma ZURAN. Il doit appeler AJTECH pour plus d'explications.

Au fait, c'est une nouvelle entreprise qui vient chez moi. Il s'agit d'une station technique agréée AJTECH qui, d'après ce qu'on m'a dit, connait bien la ZURAN 8)

Bon, ça avance, doucement, mais sûrement :wink:

@ bientôt
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Ludo67 »

Reigua a écrit :- Installer le petit régulateur pour réguler sur la température d'eau du BT
- Effectuer une MAJ du microprogramme du module Mitsu

Tiens, il me semble en avoir déjà entendu parler de cette MAJ :roll: C'est censé corriger ou améliorer quoi :?:
Salut Reigua :D ,

Quand tu dis installer "un petit régulateur pour réguler sur la température d'eau du BT" , s'agit-il d'un aquastat tout bêtement comme j'avais déjà pu te le dire dans un de mes Mp ou d'une régule comme ca l'est chez moi(loi d'eau) :?:

Car l'aquastat sur le ballon, souviens toi que j'avais pu te dire que le gars d'Ajtech avait proposer cette solution à mon installateur lorsqu'il l'avait au bout du fil, cela ce résume alors à un fonctionnement quasi identique que dans l'état dans lequel tu fonctionnes actuellement(consigne d'eau fixe) avec l'hystérésis que tu as mis en place :? Non :?:

Pour la mise à jour du soft , cela à été effectué chez moi et la modif apportée concerne la régulation des cycles de dégivrages essentiellement(régime actuel du compresseur inférieur qu'auparavant),+la régule en elle même a priori :? même si je n'ai rien remarqué de flagrant par rapport à avant, mais ça, le technicien me l'avais préciser avant son intervention.

Ludo67 :wink:
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***

***Mon Installation***
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Ludo67 a écrit :Quand tu dis installer "un petit régulateur pour réguler sur la température d'eau du BT" , s'agit-il d'un aquastat tout bêtement comme j'avais déjà pu te le dire dans un de mes Mp ou d'une régule comme ca l'est chez moi(loi d'eau) :?:

Car l'aquastat sur le ballon, souviens toi que j'avais pu te dire que le gars d'Ajtech avait proposer cette solution à mon installateur lorsqu'il l'avait au bout du fil, cela ce résume alors à un fonctionnement quasi identique que dans l'état dans lequel tu fonctionnes actuellement(consigne d'eau fixe) avec l'hystérésis que tu as mis en place :? Non :?:
Salut Ludo :D

Aucune idée :lol:

Mais bon, cela me permettra peut-être d'augmenter l'hystérésis actuelle qui est d'environ 5°C et surtout, de comprendre pourquoi ma PAC fonctionne sans aucune commande sur le bornier 4 et 5 :wink:

Mais bon, j'ai bien expliqué ceci au technicien que j'ai eu au téléphone et c'est la raison pour laquelle il m'avait alors dit qu'il contacterait Ajtech.

Car une chose est sûre, brancher l'aquastat dans ces circonstances ne changera rien du tout :?

Verdict lundi :wink:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Ludo67 »

Reigua a écrit :Mais bon, cela me permettra peut-être d'augmenter l'hystérésis actuelle qui est d'environ 5°C et surtout, de comprendre pourquoi ma PAC fonctionne sans aucune commande sur le bornier 4 et 5 :wink:
Il est évident que dans ton cas , le problème majeur dans cette histoire est que sans quoi que se soit de raccordé sur les bornes 4&5 , ta pac est commandée :? :roll:, et ça, tous le monde te l'a confirmer que ca "sentait" pas bon et que ce n'était pas prévu dans son fonctionnement initial, donc Mystère ...
Reigua a écrit :Car une chose est sûre, brancher l'aquastat dans ces circonstances ne changera rien du tout :?
CQFD...... :lol: :lol: :lol: , Tiens nous au jus lundi :wink:
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***