Je serais plus réservé, car au dessus de 15° (c'est réglable) mon ventilo de la serre se met en route pour avoir le débit de 800m3/h mais il consomne 150w, donc la question que je me pose: je gagne en rendement mais je perd en consomnation et j'ai du mal à calculer le gain réel!
j'avais monté tout celà surtout pour le printemps ou je chauffe ma piscine avec la pac et ma serre est entre 35 et 45°. J'éditerai une courbe à ce moment là!
j'avais monté tout celà surtout pour le printemps ou je chauffe ma piscine avec la pac et ma serre est entre 35 et 45°. J'éditerai une courbe à ce moment là!
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjour vile
ma piscine étant extérieure, j'active le chauffage piscine via un échangeur uniquement au printemps (à partir de mai), le chauffage maison étant coupé, l'ecs toujours en fonction.
Pour l'ecs, celà ne pose pas de problème puisque je l'ai programmé de 5 à 6 h le matin et la priorité est à l'ecs et coupe le chauffage piscine pendant 1/2h.
je n'ai effectivement jamais essayé le chauffage maison et piscine en même temps, j'utilise le même circuit hydraulique au départ via le ballon tampon et je pense que j'aurais peut être des soucis si je faisais les 2 en même temps, tel que c'est fait, l'eau ne circulerait qu'à travers l'échangeur piscine à cause du circulateur piscine car je n'ai pas de 2ème circulateur de chauffage, ce qui serait nécessaire, je pense, pour faire circuler à travers mon réseau radiateur.
en été, ma pac est à l'arrêt, un volet solaire maintien la température de l'eau de piscine et évite les déperditions nocturnes.
ma piscine étant extérieure, j'active le chauffage piscine via un échangeur uniquement au printemps (à partir de mai), le chauffage maison étant coupé, l'ecs toujours en fonction.
Pour l'ecs, celà ne pose pas de problème puisque je l'ai programmé de 5 à 6 h le matin et la priorité est à l'ecs et coupe le chauffage piscine pendant 1/2h.
je n'ai effectivement jamais essayé le chauffage maison et piscine en même temps, j'utilise le même circuit hydraulique au départ via le ballon tampon et je pense que j'aurais peut être des soucis si je faisais les 2 en même temps, tel que c'est fait, l'eau ne circulerait qu'à travers l'échangeur piscine à cause du circulateur piscine car je n'ai pas de 2ème circulateur de chauffage, ce qui serait nécessaire, je pense, pour faire circuler à travers mon réseau radiateur.
en été, ma pac est à l'arrêt, un volet solaire maintien la température de l'eau de piscine et évite les déperditions nocturnes.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour,
des modifs ont été apportées, j'ai fait rajouter un filtre à tamis avec filtre à boue, 2 vases d'expansion et des vannes partout ou il en manquait!
super boulot de la société rocsolar : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7922 qui mérite bien un peu de pub tant le travail est bien fait (jugez en sur les photos)!!
des modifs ont été apportées, j'ai fait rajouter un filtre à tamis avec filtre à boue, 2 vases d'expansion et des vannes partout ou il en manquait!
super boulot de la société rocsolar : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7922 qui mérite bien un peu de pub tant le travail est bien fait (jugez en sur les photos)!!
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
En fait je n'ai jamais constaté de cycles de dégivrage lors de l'utilisation de la chaleur de la serre (au printemps). je vais vérifier le degré d'humidité par rapport à l'air extérieur.givais a écrit :L'air de la serre (certe ne représentant que 10%), n'amène t elle pas plus d'humidité, qui à T° élévée n'est pas gênant pour l'échange, mais par température plus basse, augmenterait le givrage de l'évaporateur et du coup ferait perdre en rendement global ?
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: DIMPLEX air/eau LA 26PS en relève de chaudière - dbercy
salut alainalain30 a écrit : Quand tu écris Blocage PAC uniquement pour les jours rouges nuit, tu veux dire que la PAC marche les HC rouges et la chaudière les HP rouges
oui et en plus c'est toi qui m'a converti
En fait tout dépend du prix du fuel et de l'élec pour savoir si il est préférable de tourner avec l'un ou l'autre, suite aux discutions que nous avons eu à une époque, j'ai définitivement choisi cette option et décider de garder mon fuel!
Aurais tu changé de stratégie à ce sujet?
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
- harpic80
- Assidu
- Messages : 32
- Enregistré le : mer. déc. 02, 2009 2:10 pm
- Localisation : Picardie
Filtre ??
Bonjour ,
Tout d'abord félicitation pour cette magnifique installation
2 questions me préoccupent :
- Entendez vous à l'intérieur de la maison la PAC (compresseur ou ventilateur ) ?
- Quel est le rôle du filtre à tamis + filtre à boue ??
Tout d'abord félicitation pour cette magnifique installation
2 questions me préoccupent :
- Entendez vous à l'intérieur de la maison la PAC (compresseur ou ventilateur ) ?
- Quel est le rôle du filtre à tamis + filtre à boue ??
Installation mise en service en Janvier 2009
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: Filtre ??
Pas du tout, mais tout dépend de la situation de la PAC et de l'isolation de la maison.harpic80 a écrit :Bonjour ,
Tout d'abord félicitation pour cette magnifique installation
2 questions me préoccupent :
- Entendez vous à l'intérieur de la maison la PAC (compresseur ou ventilateur ) ?
- Quel est le rôle du filtre à tamis + filtre à boue ??
Il me faut aller dehors pour l'entendre.
Je n'ai pas de filtre à boues.( je pense qu'il sert à piéger les boues qui peuvent exister dans certaines installations. )
Le filtre à tamis ( très fin ) sur le retour juste avant de rentrer dans la PAC sert à éviter que des particules pénètrent dans la PAC.
J'ai démonté une fois pour voir: il y avait très peu de saleté, mais cela dépend des installations.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
même réponse que Alain , pas de bruit perceptible depuis la maison, ma chambre est à 3m de la pac.
le filtre à boue est plus nécessaire lorsque l'on est sur plancher chauffant avec les tuyaux en PE, l'oxygène pénètre à l'intérieur et formation de dépôt dans les canalisations. Pour un réseau radiateurs, le filtre à tamis est conseillé, pour éviter aux impuretés du circuit hydro de rentrer dans l'échangeur de la pac.
En ayant les deux, c'est le top, qui peut le plus peut le moins!
le filtre à boue est plus nécessaire lorsque l'on est sur plancher chauffant avec les tuyaux en PE, l'oxygène pénètre à l'intérieur et formation de dépôt dans les canalisations. Pour un réseau radiateurs, le filtre à tamis est conseillé, pour éviter aux impuretés du circuit hydro de rentrer dans l'échangeur de la pac.
En ayant les deux, c'est le top, qui peut le plus peut le moins!
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Yep si ce n'est qu'il faut faire gaffe qu'ils ne se colmatent pas, sinon gare aux pertes de charges et à la chute du débit.dbercy a écrit :
En ayant les deux, c'est le top, qui peut le plus peut le moins!
Un nettoyage te temps à autre et ça repart !
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
une petite courbe ou l'on voit parfaitement l'équilibre déperditions et maintien de la température retour avec 1seul compresseur soit 3600w de conso (circulateur et régulation inclus) soit 10kw restitués, donc les déperditions de la maison sont égales à 10kw pour 0° ext et le cop global à 0° est de 2,78 (40° départ pac).
courbe rouge=temp départ pac
courbe rose= temp retour pac
courbe orange= temp retour consigne
courbe bleu clair= temp de la serre admission d'air de pac
courbe verte=temp ext
On note au passage que l'apport de température de la serre est de 10 ° sup (courbe bleu clair) à la température ext (courbe verte) mais n'intervient que pour 10% (800m3/h) dans le total de l'air aspiré (8000m3/h) et dés que la température de la serre baisse (le ventilo de serre s'est coupé), la courbe de retour chauffage (courbe rose) a tendance à s'éloigner de la consigne (courbe orange).
courbe rouge=temp départ pac
courbe rose= temp retour pac
courbe orange= temp retour consigne
courbe bleu clair= temp de la serre admission d'air de pac
courbe verte=temp ext
On note au passage que l'apport de température de la serre est de 10 ° sup (courbe bleu clair) à la température ext (courbe verte) mais n'intervient que pour 10% (800m3/h) dans le total de l'air aspiré (8000m3/h) et dés que la température de la serre baisse (le ventilo de serre s'est coupé), la courbe de retour chauffage (courbe rose) a tendance à s'éloigner de la consigne (courbe orange).