Qu'entends-tu par tableau de correspondance? T°C départ par rapport à t°C mélangée? C'est, à mon sens, variable en fonction de tes réglages: pente, abaissement de la courbe, ......
Bonjour,
Non, simplement un tableau de pente: en fonction: 1/ t° extérieures 2/t° départ ou retour 3/Pente
Le but étant de règler ma loi d'eau précisément en fonction du retour.
Tu sais sur la PA64, la consigne de temp d'eau n'est pas calée directement sur la temp extérieure. Elle est en lien avec la temp mélangée (intermédiaire entre temp ext et temp atténuée; cette dernière étant elle-même la moy des temp constatées durant les dernières 24 h). Cela permet de tenir compte de l'inertie du bâtiment.
Tu remarqueras que si la temp extérieure chute brusquement, la temp de consigne d'eau ne remonte pas aussi rapidement. La remontée est progressive.
Il en va de même dans l'autre sens.