Voici un devis d'un camarade qui se pose des questions.
Pour un maison triphasée de 110 m2, de 1979, double vitrage 4 -16- 4 et combles isolés, couplé avec une chaudière.
Je ne sais que dire sinon :
que le BT me semble ridiculement petit,
qu'un total de facture aussi parfait est quasi-miraculeux!
EDIT : Le groupe EKHBRD est indiqué comme extérieur est sur la fiche intérieur
Merci!
Modifié en dernier par chasqui le mar. déc. 15, 2009 2:50 pm, modifié 1 fois.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
Bonjour
Constat de la doc ERSQ011AY1 tri extérieur et EKHBRD011AY1 intérieur COP -7°/65°=2.39
11.2 kw pour +7°/35° COP 4.22 donc 6.34 kw à -7°/65 COP 2.39 La puissance indiquée 3.5 Kw ne va pas avec le calcul des COP affichés
11.2/4.22=2.65 kw , il manque 1 Kw env
Donc il semble y avoir une erreur sur le devis : EKHBRD011AY1 intérieur.
Le BT est trop limite mais le devis fait déjà 15000€ et je n'ai pas trouvé les prix publics et même une seule installation avec ce matériel sur le web pour me faire une idée de la justesse des prix.
Est-ce du matériel très récent? Confidentiel?
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
Moi j'ai une Altherma HT en monophasé payé 13000 euros, et la HT est à mon avis plus chère que la BT...donc peut mieu faire. Et vu que le montant tombe pile, il est clair qu'il l'a fait en partant du prix final. Donc tu doit pouvoir trouver mieux.
Pour la machine, si c'est comme l'altherma HT, Daikin déconseille de mettre un ballon tampom, et ce car c'est un compresseur Inverter ET surtout un circulateur inverter.
Ainsi, en théorie, la pompe régule toute seule la circulation et la puissance, ce qui permet de se passer de BT...
Attention, je pense qu'en plus les installateurs vont profiter de l'arret du crédit d'impots de l'an prochain pour gonfler leurs devis pour la fin de l'année...
Ce qui est bien avec les PAC c'est que plus on a de réponses, plus on a de questions.
Daikin Alteherma HT 16kW + BT 100L sur 13 radiateurs fontes pour longère pas super bien isolé de 130 m2.
Frizzypatzy a écrit :
Pour la machine, si c'est comme l'altherma HT, Daikin déconseille de mettre un ballon tampom, et ce car c'est un compresseur Inverter ET surtout un circulateur inverter.
Un circulateur inverter ???
C'est nouveau ???
L'idée n'est pas idiote mais comment ça marche?
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
chasqui a écrit :Je ne sais que dire sinon : que le BT me semble ridiculement petit
Quel est le volume (total avec PAC) du réseau chauffage avec une 11,2 kW, il faut des les 280 litres, il faudrait commencer par là pour déterminer si un BT est nécessaire et seulement dans ce cas déterminer son volume pour arriver à 280 litres au total ..
La daikin HT à un circulateur électronique qui maintient un delta t constant, le tout paramétrable de 5 à 15°K! Pour contre la daikin BT n'en possède pas à moins que ce soit chose faite sur les nouvelles versions d'altherma qu'ils sont en train de sortir.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)