Bonjour
Je me penche toujours sur mon installation, pour faire court
J'ai aménagé le bas de ma maison neuve avec une PHR sur un
Plancher chauffant de 85.
Pour l'instant l'étage n'est pas fait et surtout pas isoler alors que j'ai une mezzanine.
Pour en revenir a l'installation elle n'est donc pas finit, a terme j'aurais l'étage a chauffer avec au moins 5 radiateurs.
Du coup comme mon installation n'est pas finit je n'ai pas de regul et ma phr est trop puissante pour le PC et j'ai des cycles cours de fonctionnement:
Je me suis mis en quête d'étudier les doc pour comprendre et essayer de trouver des solutions en attente.
1. Pour le manque de régul externe :
et me servir de la régulation de la PAC en attendant de créer une regul sur automate (je suis automaticien), le fameux H31.....
EN regardant les paramètres d'origine de la pac
H33 = - 2
H35= -10
H37 = -5
Lorsque je les saisis dans le fichiers excel que j'ai trouvé sur le site :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=loi+eau
J'ai une courbe qui fait un Z.....
Cela explique peu être ce que j'ai vu sur le forum concernant le H31...
Pour régler ces paramètres je pense que de toute façon il va falloir que je fasse des tests et des relevés pour différentes températures extérieurs.
2. Pour les cycles cours de fonctionnement du au manque de volume d'eau j'ai étudier la doc de Eliwell pour comprendre comment marche la fonction d'auto-adaptation en fonction du volume : C08=1
Sur la doc :
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... H200BD.pdf
il est expliqué page 28 à 30 comment cela fonctionne.
Je pense avoir bien compris, le problème c'est qu'il n'est pas possible de relevé sur ma PAC les paramètres importants (C01,C02,C11 et C13).
Si je me fis aux paramètres par défaut trouve sur le site (quelle mine d'information...)
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... R_11_P.pdf
C01=150 s et C02=300
avec ces valeurs le système adapte la consigne si le temps de fonctionnement reel est inférieure a C02-C01 donc 150 s
Dans mon cas les cycles sont court mais > a 150s donc du coup la fonction d'auto adaptation ne fonctionne pas.
A moins que dans ma PHR les valeurs ne soit pas celle par défaut du PDF.
D'apres la doc ces paramètres sont configurés a partir d'un PC et c'est a partir du PC que l'on peu les rendre visible sur la PAC.
C'est bien dommage car le système permet de résoudre mon problème mais ce n'est pas accessible.
En attendant la seule solution que je vois et d'augmenter l'hysteresis mais je ne sais pas ce que cela donnera au niveau confort dans la maison.
Quelque qu'un s'est t'il deja penché sur ces fonctions ?
bonne journée
alban
Phr11, parametres et Doc
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
syboulan
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : mer. mars 22, 2006 8:29 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Je pense bien a cette solution mais j'aimerais d'abord finir mon étage pour voir comment cela fonctionne et si cela ne va pas déterminée la taille du ballon tampon.
D'ailleurs comment calculer le volume de ce ballon ?
Si ce n'est pas indiscret vous l'avez trouvé ou votre ballon de 120 l et a quel prix ?
J'ai regarde sur le net et je n'ai pas trouve grand chose ou alors des grosses capacites a des prix assez élevé.
Bonne journée
alban
Je pense bien a cette solution mais j'aimerais d'abord finir mon étage pour voir comment cela fonctionne et si cela ne va pas déterminée la taille du ballon tampon.
D'ailleurs comment calculer le volume de ce ballon ?
Si ce n'est pas indiscret vous l'avez trouvé ou votre ballon de 120 l et a quel prix ?
J'ai regarde sur le net et je n'ai pas trouve grand chose ou alors des grosses capacites a des prix assez élevé.
Bonne journée
alban
-
ktmpower
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : sam. déc. 13, 2008 9:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Quelqu'un aurait la version "Technibel" de l'excel de la loi d'eau ?
Il n'est plus téléchargeable ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=loi+eau
Apparemment c'est le même que l'amzair ou je me trompe ?
Merci d'avance.
Quelqu'un aurait la version "Technibel" de l'excel de la loi d'eau ?
Il n'est plus téléchargeable ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=loi+eau
Apparemment c'est le même que l'amzair ou je me trompe ?
Merci d'avance.
- yessiman81
- Assidu

- Messages : 32
- Enregistré le : mar. juin 24, 2008 10:53 am
- Localisation : TARN - 81
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
HELLO !!!
je me réveille
et j'ai mis à jour le fichier pour la loi d'eau.
il est la :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11234
oui c'est la meme base que l'amzair. c'est a partir de la que j'ai eu le temps de le faire pour nos technibel.
et ça aide bien.
je me réveille
il est la :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11234
oui c'est la meme base que l'amzair. c'est a partir de la que j'ai eu le temps de le faire pour nos technibel.
et ça aide bien.