Bonjour, j'ai une phr11 + mc8 + m2zp. Lorsque je change la consigne sur le boitier la t° intérieure ne change pas même lorsque je mets en mode ECO. Avez-vous des idéés ? Pb loi d'eau ?
Franz Dur
Très assidu
Très assidu
Messages : 111
Enregistré le : ven. nov. 28, 2008 6:58 pm
Localisation : Alpes de Haute Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Franz Dur »

Bonsoir,

Les changements de température que l'on opère par l'Aquaset ne prennent effet que très lentement. Notamment lorsque l'on passe en mode ECO. Il y a à cela deux raisons:

- l'Aquaset n'agit pas comme le thermostat d'ambiance d'un chauffage par convecteur: quand on passe de 20°à 18° cela ne coupe pas la PAC jusqu'à ce que la température lue par la sonde de l'Aquaset soit = à 18°. Cela diminue simplement la température de retour d'eau demandée (celle affichée par P2 sur l'Aquaset). Surtout avec un ballon tampon de bonne taille les émetteurs ne vont pas refroidir complètement mais simplement diminuer un peu (-4° dans cet exemple). Donc la température de la pièce ne va chuter que très progressivement

- l'inertie de la maison peut être considérable. Elle va émettre la chaleur accumulée à 20°C ce qui va freiner la descente vers 18°...

Francis
Maison 1989, alt. 1200m, 146m2, Technibel PHRT12 + régulation K60D066Z, en relève de chaudière + radiateurs bien dimensionnés.
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Eh oui
C'est pourquoi il faut mettre à mon sens un delta max de 1° entre ECO et CONFORT.

Par expérience je dirais même qu'il n'y a aucunes économies à faire en demandant un delta de 2 ou 3°.
Franz Dur
Très assidu
Très assidu
Messages : 111
Enregistré le : ven. nov. 28, 2008 6:58 pm
Localisation : Alpes de Haute Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Franz Dur »

C'est vrai que la température ne va pas descendre de plus de 1° dans une maison avec un peu d'inertie et par des températures pas trop négatives.

Pour ce qui est des économies, moins on chauffe plus on en fait: les déperditions sont fonction du delta Tint/Text, donc en théorie on consomme moins d'énergie à remonter en température que l'on en a économisée en réduisant pendant la nuit. Voir par ex. ces explications claires.

Mais avec les PAC ça se complique car on demande à la PAc de remonter en température au petit matin, quand il fait le plus froid et que son COP est le moins favorable... Donc effectivement le bénéfice d'une réduction de température de plus de 1-2° est problématique.

Francis

PS Je m'aperçois que le lien donné plus haut ne fonctionne pas toujours. On peut y aller à la mano en allant sur http://www.energieplus-lesite.be/ puis Entrer puis en suivant ce cheminement Menu principal > Techniques > Le chauffage > Théories > Intermittence chauffage
Maison 1989, alt. 1200m, 146m2, Technibel PHRT12 + régulation K60D066Z, en relève de chaudière + radiateurs bien dimensionnés.
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406