Que pensez vous de cette proposition ????

Répondre
ERNI
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : jeu. août 07, 2008 8:47 am
Localisation : METZ
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ERNI »

Merci Ummolae,

J'ai regardé les cavaliers sur la carte de régulation de puissance et ils sont sur paliers 0° et 80%.

ceci explique peut-être cela ?
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

ERNI a écrit :ceci explique peut-être cela ?

Après débranchement de la carte de puissance:
DEP GAZ 60° RET GAZ 38° DEP EAU 30° RET EAU 26° AMB 19,4°
:?: :?: :arrow: je pensais que tu avais fait des mesures cartes débranchées :?: :?:
ERNI
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : jeu. août 07, 2008 8:47 am
Localisation : METZ
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ERNI »

Accchhhh ! Mais c'est bon sang ! Bien sur ! Que je suis couillon. Si la carte est débranchée les réglages de paliers n'ont plus d'influence.

Excuse moi.

La pousser au maximum, cela veut-il dire lui demander la température maximum ? Réglage au tableau à 27° ? C'est ça ? Parce que là j'avais laissé le réglage à 21° de demande de température au tableau de commande de l'unité intérieure.
touringtds
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
Localisation : marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par touringtds »

releve aussi le 41-01 dans le foulée et indique nous la temp. de ta consigne sur le module aj.
AJITECH MOD 125 / DAIKIN RZQ125
RADIATEURS ACIERS-SURFACE 160M²
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

ERNI a écrit :La pousser au maximum, cela veut-il dire lui demander la température maximum ? Réglage au tableau à 27° ? C'est ça ?
Oui, c'est exactement cela AU MAXIMUM et mesures de températures ET intensité en même temps.
ERNI
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : jeu. août 07, 2008 8:47 am
Localisation : METZ
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ERNI »

Voilà les mesures :

Au tableau demande à 27°

41 00 18
41 01 17
41 02 37
DEP GAZ ?

DEP EAU 32
RET EAU 26

TEMP EXT -1°
TEMP AMB 19,6°

7A 11A 5350 W 5750 VA
AJTECH RZQ125 sur PC avec 1100 m de tuyaux et 260 m² Briques monomurs 20 + PSE TH+ 13+100 et profils alu avec vitrages 100+16 argon+6. Dalle en toiture.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

ERNI a écrit :Au tableau demande à 27°
41 02 37 --> retour liquide frigo
DEP GAZ ?

DEP EAU 32
RET EAU 26

TEMP EXT -1°
TEMP AMB 19,6°

5350 W électrique instantanée
Bonjour ERNI

Avec ces mesures, avec une puissance absorbée de 5,3 kW, ta PAC est au taquet, elle ne pourra rien donner de plus, si cela suffit à maintenir une température ambiante confortable, c'est bien, mais il ne faudra pas lui demander d'être seule sur des températures franchement négatives. Content d'avoir pu te rendre service.
ERNI
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : jeu. août 07, 2008 8:47 am
Localisation : METZ
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ERNI »

Merci ! J'ai fait un petit post de remerciements avec en indication la pose d'1 BT de 100 L complémentaire en fonction de ces mesures. :wink:
AJTECH RZQ125 sur PC avec 1100 m de tuyaux et 260 m² Briques monomurs 20 + PSE TH+ 13+100 et profils alu avec vitrages 100+16 argon+6. Dalle en toiture.
Répondre

Retourner vers « AJTECH / ARKTEOS »