Salut
j'ai plusieurs réflexions
en voyant ton schéma, ce n'est pas une vanne 3 voies au sens propre ta régul réhau ? Elle ouvre plus ou moins son débit, et le by-pass est décalé, matérialisé sous forme d'un tuyau de retour sur un T ? Sous-entendu, même quand ta vanne de régul s'ouvre à fond, le by-pass est encore ouvert ?
Tes boucles de PC sont sur thermostat ? je vois que tu en as une en By-pass ?
D'un point de vue économique et hydraulique, 2 circulateurs en série ne servent à rien, sinon potentiellement à se détruire l'un l'autre.
Peux tu m'expliquer fredoche, je ne sais pas comment faire?
hé bien c'est assez simple, quoique virtuel et schématique:
partons de ton plancher dimensionné à 10 kW, pour ta température de référence, on va dire -10°C.
Ton plancher délivre 10 kW pour une certaine température d'eau, en général autour de 35-40°C, et un débit. En général, on fonctionne à débit constant, et on fait varier la température.
Cette puissance est nécessaire au plus froid, donc par -10°C.
Si le plancher a été bien dimensionné, il couvre tes déperditions pour cette température. Donc on peut estimer que tes déperditions sont de 10 kW pour -10°C ext, et surtout pour une température intérieure de 20°C (ou 19°, ou 21°C, il faudrait voir l'étude). Donc pour un Delta entre température ambiante et température extérieure.
En gros c'est une affine avec 2 points, un point avec un delta de 30 et 10 kW, un point avec un delta de 0, et 0 kW (plus de déperditions). Avec ça tu sais à peu près ce que ton logement perd en puissance calorifique à chaque instant T, et la conversion en kWh est possible.
Avec 10°C dehors pendant 1 heure, il te faut 3.33 kWh durant cette heure pour couvrir tes déperditions.
Si tu es sur la courbe par défaut altherma, avec 10°C, tu envoies -0.6 * 10 +34, 28°C dans ton plancher.
On a les points de puissance maxi de l'altherma 14 pour une eau à 30 °C et une température ext de 7° et 12°C :
A 7°C, 14.4 kW/2.88 kW , cop de 5
A 12°C, 16.3 kW/2.86 kW cop de 5.7
Ca c'est la puissance max pour ces points. Il te faut une eau moins chaude, 28°C pour l'exemple, et tu es entre ces 2 points en terme de temp extérieure. On va donc dire une puissance max de 15 kW environ.
Toi à ce moment là, tu n'as besoin que de 3.33 kW, cela représente 22% environ de la capacité max de ta bécane. Quand on sait que l'inverter daikin a une plage de régulation autour de 25-30% jusqu'à 100%, ben tu serais en dessous de cette plage de régulation, et la machine devra s'arrêter à un moment ou un autre pour respecter la consigne de 28°C. Comme le ferait n'importe quelle autre machine d'un autre type, tu sors des possibilités de variation.
Tout ceci sans tenir compte de l'effet Inverter qui permet un moindre débit de réfrigérant sur un évaporateur proportionnellement surdimmensionné, théoriquement augmentant encore le COP à charge intermédiaire, et donc la capacité de puissance à charge intermédiaire.
Maintenant mets les bons chiffres à la place de tout ça et tu pourras appliquer ce raisonnement à ta maison, et estimer si oui ou non la machine devrait, comme tu sembles l'attendre, tourner en permanence tout en modulant sa puissance uniquement sur l'inverter.
Bon ce raisonnement ne tient pas compte des apports divers, du vent, de la pluie...