Mise en route PA64 PIV

Répondre
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

De plus, le montage en parrallèle permet au condenseur de la PAC de fonctionner dans de bonnes conditions, ce montages à beaucoup d'avantages !
dddoun
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : mer. déc. 05, 2007 9:15 pm
Localisation : 35 fougeres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dddoun »

salut à tous

J'ai reçu mon manuel pour la config. du siemens. Pour ceux que ça intéresse il est tout à fait possible de stopper le circulateur de la PAC quand elle à finit son cycle.
c'est le paramètre 2803 du menu pompe à chaleur : il peut s'arrêter au bout de 5 à 240 secondes.
Ceci n'est possible que si et seulement si :
le prm 2800 du menu pompe à chaleur est sur arrêt (défaut d'usine) .
le prm 6120 du menu configuration est sur arrêt (défaut d'usine sur marche).
le prm 8402 du menu diagnostic générateur est sur arrêt (c'est la résistance élec.).
Les prm 2800 et 6120 sont là pour mettre l'installation hors gel en forçant la circulation, donc attention tout de même, et le prm 8402 ne peut pas être modifié seulement constaté.
Ne toucher au paramètres que si vous savez ce que vous faites!

@+ dédé
Avatar du membre
philou56
Assidu
Assidu
Messages : 88
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 11:10 pm
Localisation : morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par philou56 »

Si on rajoute des sondes déportées sur une PA64 il faut les connecter a la pac avec des fils ou cela se fait directement avec le terminal siemens et sans fils ?

A combien s'éléverait cette modification ?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Il faut ajouter des CTN 10k, câblées proprement. Et vérifier que l'automate se met dans une configuration cohérente, car il détecte automatiquement les sondes. Le coût est donc principalement celui du temps.
Avatar du membre
philou56
Assidu
Assidu
Messages : 88
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 11:10 pm
Localisation : morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par philou56 »

hd31 a écrit :Il faut ajouter des CTN 10k, câblées proprement. Et vérifier que l'automate se met dans une configuration cohérente, car il détecte automatiquement les sondes. Le coût est donc principalement celui du temps.
il faut cabler jusqu'a la pac ?

si c'est ça tous mes tuyaux sont noyés dans de la mousse polyurétane donc ça va pas être facile , il me reste la gaine electrique mais ça sera chaud car elle est annelée .
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Oui, jusqu'à la PAC. Et on ne mélange pas des sondes avec de la puissance.
Avatar du membre
philou56
Assidu
Assidu
Messages : 88
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 11:10 pm
Localisation : morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par philou56 »

hd31 a écrit :Oui, jusqu'à la PAC. Et on ne mélange pas des sondes avec de la puissance.
merci pour tes infos , donc le mieux ça sera d'enlever la mousse polyurétane puis de retrouver le tube pvc de 80 qui protége un des tubes per .
Avatar du membre
philou56
Assidu
Assidu
Messages : 88
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 11:10 pm
Localisation : morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par philou56 »

une dernière question , ou met on les sondes ?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Réponse tardive : dans des doigts de gant du ballon, il y a normalement assez de raccords, mais s'ils n'ont pas été montés, il faut vider le ballon. Un doigt de gant se fait facilement avec un bout de cuivre, un raccord et un chalumeau. Pour la loi d'eau, une sonde sur le tuyau suffit. Si aucune vanne trois voies n'est utilisée, et si la circulation est toujours assurée (pas d'ECS), on peut mettre les sondes aux sorties plutôt que dans le ballon, ça ne devrait pas poser de problème. Mais toujours réfléchir aux conséquences d'une déviation par rapport à un schéma, cela peut être équivalent comme problématique.
Avatar du membre
philou56
Assidu
Assidu
Messages : 88
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 11:10 pm
Localisation : morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par philou56 »

Oula :shock2: la technique me dépasse , Pour mon installation sans vanne trois voies et sans ecs sur la pac le mieux ce serait quoi ?

vidange du ballon obligatoire si rien de prévu d'origine ?

Je comprend pas trop ta derniére phrase Mais toujours réfléchir aux conséquences d'une déviation par rapport à un schéma, cela peut être équivalent comme problématique.

merci
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Simplement, qu'on peut ne pas respecter un schéma, mais ce qui peut sembler équivalent à la première réflexion peut se révéler différent en fonctionnement, dans certains cas. C'était à propos des sondes, qu'il vaut donc mieux mettre dans le ballon, si possible, bien que ça fonctionne probablement avec les sondes sur les tuyaux.
Répondre

Retourner vers « AMZAIR »