Non, normalement quand P4 = 0, tu ne peux pas régler la T° sur le microconnect puisque tu es en 100% loi d'eau.
La valeur qui s'affiche alors sur le microconnect est la T° d'eau calculée selon la loi.
Comme je te le disais dans un post précédent, puisque pour l'instant ta loi d'eau n'est pas réglée correctement, il faut passer le P4 à 5.
Tu retrouveras alors la possibilité de régler manuellement la T° souhaitée sur le microconnect, avec les touche - et +.
Et, avec un P4 à 5, ce réglage aura plus (+) d'importance que ta loi d'eau.
Tu pourras ainsi obtenir la T° int souhaitée malgré une loi d'eau déréglée.
Ce mode de fonctionnement peut paraître intéressant mais, bien qu'il puisse te dépanner temporairement, n'est pas optimal côté confort car il n'anticipe pas les changements de T° ext.
Il faudra que la T° int baisse avant que la PAC ne comprenne qu'il faut se remettre à tourner, contrairement à une loi d'eau qui "surveille" la T° ext et anticipe la baisse de T° dans l'habitation.
Sinon, pour en revenir à ton habitation, hormis le double vitrage, n'y a-t-il pas d'autre travaux d'isolation qui on été effectué en 100 ans ???
Quelle isolation sous les toits ? Les murs ? Les sols ?
En attendant tes réponses, je t'envois un rayon de soleil du Texas