Bonjour à tous et en particulier à mes voisins manchots (Pistol50 et Stradicrem), je suis en panne de PAC depuis le 22/03/2012
Comme vous c'est CES ( à Valognes) qui m'a fait la pose en 11/2007, j'ai appelé chez eux, mais ils sont en dépôt de bilan
Pistol50, quelle entreprise compétente as tu contacté?
Au vu de ce post je constate que mes soucis viendraient du système de régulation (deux thermostats d'ambiance avec liaison radio)
Suis un peu dégouté et carrément dans la mouise...
stradicrem a écrit :Bonjour, je dispose de la même configuration que pistol 50, installée par la même entreprise (CES) depuis 2006.
Le dépanneur vient de me diagnostiquer un échange du compresseur (2300€ l'intervention), à cause des clapets qui ne sont pas interchangeables.
Cela peut-il être dû au fonctionnement en TOR avec thermostat d'ambiance?
J'ai demandé un devis pour modification de la régulation avec sonde d'ambiance, il m'a été répondu que cela n'était pas conseillé et que la modif serait très onéreuse.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
pistol 50 a écrit :bonjour stradicrem
alors la je suis heureux (facon de parler) de rencontrter des personnes qui sont dans la meme configue que moi
CES sont des poseurs et rien d autres ils ne savent pas comment fonctionne une PAC encore moin comment ca régule
concernant l inverter CES jout sur la corde mince que le compresseur "regule" sa puissance lors de la montée en température de ton eau et a l arrivée de la consigne de l'aquasta...
quel probleme a tu rencontré avec ton compresseur ca m interresse
ils ont cette configuration avec un thermostat TOR et la dessus j en suis sur et certain cela leur evite le passage d un cable pour la regule et d avoir a geré le reglage au feeling de l ensemble avec le sonde d ambiance
car cela demande un peu de temps pour calibrer la carte d aplification de signal avec le consigne demandée sur la commande daikin
les poseurs arrivent le matin et le lendemain ils" tirent au vide" 20 minutes sur les tuyauteries gaz alors qu il faut entre 2.5 et 4 heures pour etre bien ils metent en chauffe ils voient effectivement que ca chauffe et le tour est joué
pas de probleme de parametrage de consigne
c est scandaleux
mais quand on est prix dur de s en sortir il faudrait etre plusieurs pour faire pression sur CES
j ain deja mis une entreprise de climatisation tres competante dans la manche sur le coup
bref ta machine fonctionne en TOR c est sur l inventeur ne fonctionne qu en montée de temperature d eau
pour eviter ca j ai monté ma carte de limitation de puissance et placé le shunt sur 80% moin de puissance =cycle plus long sans coupure de compresseur
avant pour chaque demande j etais a de 6 a 8 demmarrage par demande a present de 3 a 4 suivant la température extérieur
mais ce n est toujours pas acceptable
2 par JOUR devrait etre un maximum
je suis a ta dispo si tu veux d autrres info si je peux te rendre service
bon courrage
pistol
DAIKIN/AJTECH mod 140 sur PC et radiateurs BT, maison 250 m², régulation sur deux thermostats d'ambiance