Il faut absolument voir la situation de la sonde sur le BT, sil elle n'est pas coupée, elle peut donner une fausse indication qui limite la montée en température.fredbal a écrit :19h30, toujours pareil consigne poussée à 24°c temp Ballon tampon 43°c
demarrage intempestif de la PAC
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
fredbal
- Assidu

- Messages : 83
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
dépité
pff, reveil ce matin 6h, temperature intérieure 18°c, temp extérieure -3°C.
Je jette un coup d'oeil dans la chaufferie temp ballon 38° en haut et 35°c en bas, demande dans les radis 43°c (là je comprends mieux pkoi il fait froid chez moi)
Observation de la PAC, elle fait des cycles de 5 min s'arrete 15 min je ne comprends pas ce qui se passe, elle se déclenche, accélère, puis s'arrete, j'entends des cliquetis de contacteurs quand elle tourne ??
Bon je vais rappeler mon installateur pour la 100ème fois au moins, pour qu'il vienne (ça fait 3 mois que j'attends).
Je jette un coup d'oeil dans la chaufferie temp ballon 38° en haut et 35°c en bas, demande dans les radis 43°c (là je comprends mieux pkoi il fait froid chez moi)
Observation de la PAC, elle fait des cycles de 5 min s'arrete 15 min je ne comprends pas ce qui se passe, elle se déclenche, accélère, puis s'arrete, j'entends des cliquetis de contacteurs quand elle tourne ??
Bon je vais rappeler mon installateur pour la 100ème fois au moins, pour qu'il vienne (ça fait 3 mois que j'attends).
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
A mon avis, tu as un gros problème de régulation qui déconne un max, comme tu es un novice, je pense qu'il va être plus sage d'attendre que l'installateur vienne faire son boulot, souhaitons qu'il ne soit pas novice lui aussi !!
J'ai vu que tu avais des résistances d'appoint, sont elles en fonctionnement par -3°C ??
J'ai vu que tu avais des résistances d'appoint, sont elles en fonctionnement par -3°C ??
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Fredbal
Bizarre tout ça, je n'explique pas pourquoi le fait d'avoir enlevé la carte a fait baisser la température d'eau dans ton BT
Tes deux aquastats (molettes rondes sous le module Ajtech) sont-ils au maximum
Es-tu sûr que tu n'es effectivement pas en mode de fonctionnement sur tes résistances qui peuvent s'avérer un peu juste par ces températures extérieures
Tu as bien tout débranché avant d'avoir enlevé la carte hein
Reigua
Bizarre tout ça, je n'explique pas pourquoi le fait d'avoir enlevé la carte a fait baisser la température d'eau dans ton BT
Tes deux aquastats (molettes rondes sous le module Ajtech) sont-ils au maximum
Es-tu sûr que tu n'es effectivement pas en mode de fonctionnement sur tes résistances qui peuvent s'avérer un peu juste par ces températures extérieures
Tu as bien tout débranché avant d'avoir enlevé la carte hein
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Reigua, la carte de limitation n'est qu'une limite externe de la régulation, sans carte il n'y a plus de limitation, si la sonde qui mesure la température du BT déconne, le signal de commande du groupe externe peut devenir n'importe quoi et limiter le fonctionnement du compresseur en position moyenne, la PAC tourne alors en TOR si le signal est peu important (en dessous des 25/30% de puissance).Reigua a écrit :Bizarre tout ça, je n'explique pas pourquoi le fait d'avoir enlevé la carte a fait baisser la température d'eau dans ton BT
C'est pour cela qu'il faudra lever le doute sur cette partie depuis le fonctionnement de la sonde jusqu'à l'arrivée sur le module hydro, il faut quelques connaissances du dépannage et les outils pour le faire. Tu connais, maintenant, bien ce type d'installation, va falloir que tu y ailles
Sur quelle partie entends tu des cliquetis, dans le module externe, il n'y a pas de contacteursFredbal a écrit :j'entends des cliquetis de contacteurs quand elle tourne ??
-
fredbal
- Assidu

- Messages : 83
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Reigua, désolé de repondre si tard
A) Je vais voir si mes deux molettes sont au maxi.
B) Pour info je n'ai pas de resistances d'appoint dans le BT, car je suis en relève de chaudière.
C) Oui j'ai bien tout disjoncté en enlevant la carte.
Bonjour ummolae,
J'ai appelé pour la 100ème fois mon installateur concernant mes problèmes, il doit me rappeler demain pour fixer un RDV (ça fait 3 mois qu'il dit ça) mais là ça va peut etre bouger car je croit que la lettre recommandé fait son effet.
Lui pense peut etre à un manque de gaz frigo
Pour ce qui est des cliquetis, j'ai l'impression que c aussi le bruit que peuvent faire des tuyaux qui chauffent, vous savez quand ils se dilatent.
Sinon, les gars vous êtes bienvenus à la maison
venez faire du ski dans les Vosges c'est sympa 
Fredbal
A) Je vais voir si mes deux molettes sont au maxi.
B) Pour info je n'ai pas de resistances d'appoint dans le BT, car je suis en relève de chaudière.
C) Oui j'ai bien tout disjoncté en enlevant la carte.
Bonjour ummolae,
J'ai appelé pour la 100ème fois mon installateur concernant mes problèmes, il doit me rappeler demain pour fixer un RDV (ça fait 3 mois qu'il dit ça) mais là ça va peut etre bouger car je croit que la lettre recommandé fait son effet.
Lui pense peut etre à un manque de gaz frigo
Pour ce qui est des cliquetis, j'ai l'impression que c aussi le bruit que peuvent faire des tuyaux qui chauffent, vous savez quand ils se dilatent.
Sinon, les gars vous êtes bienvenus à la maison
Fredbal
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour à tous
Tu n'as effectivement pas de résistances dans ton BT, mais dans le module hydraulique, oui
Sur les deux aquastats, l'un d'eux commande justement la limite haute de température de sortie d'eau lorsque les résistances fonctionnent. Attention, ces molettes sont enversées l'une entre elles (en tout cas sur les modules hydraulique de ma génération), c'est à dire que pour les positionner sur la température maximale, les deux ne sont pas à tourner dans le même sens
Tu le vois clairement lorsque le capot est enlevé par rapport aux graduations existantes
De mémoire, le symbole "H" (grande vitesse) sur le panneau de commande signale que l'enclenchement des résistances d'appoints est autorisé si les conditions de déclenchement sont réunies. Remets le sur "L" (low) pour être sûr que tes résistances ne s'enclencheront pas, sauf si tu sais comment les couper (disjoncteur séparé par exemple) d'une manière certaine.
L'enclenchement de tes résistances pourrait peut-être une des causes de tes différences de température dans ton BT
Ummolae a raison, essaye de suivre les deux fils qui partent de la sonde du BT et vérifie qu'ils sont correctement connectés sur le bornier électronique du module, et au bon endroit
Mon installateur avait inversé la sonde du BT et la sonde extérieure lors de ses premiers essais
Bon courage
Reigua
Tu n'as effectivement pas de résistances dans ton BT, mais dans le module hydraulique, oui
Sur les deux aquastats, l'un d'eux commande justement la limite haute de température de sortie d'eau lorsque les résistances fonctionnent. Attention, ces molettes sont enversées l'une entre elles (en tout cas sur les modules hydraulique de ma génération), c'est à dire que pour les positionner sur la température maximale, les deux ne sont pas à tourner dans le même sens
De mémoire, le symbole "H" (grande vitesse) sur le panneau de commande signale que l'enclenchement des résistances d'appoints est autorisé si les conditions de déclenchement sont réunies. Remets le sur "L" (low) pour être sûr que tes résistances ne s'enclencheront pas, sauf si tu sais comment les couper (disjoncteur séparé par exemple) d'une manière certaine.
L'enclenchement de tes résistances pourrait peut-être une des causes de tes différences de température dans ton BT
Ummolae a raison, essaye de suivre les deux fils qui partent de la sonde du BT et vérifie qu'ils sont correctement connectés sur le bornier électronique du module, et au bon endroit
Bon courage
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
fredbal
- Assidu

- Messages : 83
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oki, j'essaierai demain car à cette heure il est un peu tard 
par contre j'ai isolétout le module hydraulique avec de la laine de verre cela a t il une influence ?
Deuxième chose, je pense qu'il y a un probeme avec la console du module hydraulique, car ma pac tourne 15 minutes puis s'arrete. si il y avait un prob de puissance elle tournerait tout le temps non ?
il fait - 1°c et 39°c dans le BT demande dansles radis 40°c, carte delimitation enlevée depuis ce matin 7h00. que pensez vous de ce que avance l'installateur avec le manque de gaz ???
par contre j'ai isolétout le module hydraulique avec de la laine de verre cela a t il une influence ?
Deuxième chose, je pense qu'il y a un probeme avec la console du module hydraulique, car ma pac tourne 15 minutes puis s'arrete. si il y avait un prob de puissance elle tournerait tout le temps non ?
il fait - 1°c et 39°c dans le BT demande dansles radis 40°c, carte delimitation enlevée depuis ce matin 7h00. que pensez vous de ce que avance l'installateur avec le manque de gaz ???
-
fredbal
- Assidu

- Messages : 83
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oki, j'essaierai demain car à cette heure il est un peu tard 
par contre j'ai isolétout le module hydraulique avec de la laine de verre cela a t il une influence ?
Deuxième chose, je pense qu'il y a un probeme avec la console du module hydraulique, car ma pac tourne 15 minutes puis s'arrete. si il y avait un prob de puissance elle tournerait tout le temps non ?
il fait - 1°c et 39°c dans le BT demande dansles radis 40°c, carte delimitation enlevée depuis ce matin 7h00. que pensez vous de ce que avance l'installateur avec le manque de gaz ???
par contre j'ai isolétout le module hydraulique avec de la laine de verre cela a t il une influence ?
Deuxième chose, je pense qu'il y a un probeme avec la console du module hydraulique, car ma pac tourne 15 minutes puis s'arrete. si il y avait un prob de puissance elle tournerait tout le temps non ?
il fait - 1°c et 39°c dans le BT demande dansles radis 40°c, carte delimitation enlevée depuis ce matin 7h00. que pensez vous de ce que avance l'installateur avec le manque de gaz ???
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Hum, isoler le module, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose car il y des sondes et surtout le circulateur qui doit pouvoir respirer librement
Oui, certainement que si la puissance était insuffisante , elle tournerait bien plus longtemps
Donc si elle s'arrête, c'est que la sonde l'ordonne, soit parce-qu'elle est mal raccordée, soit parce-qu'elle est défaillante. En tout cas c'est une probabilité
As-tu la carte d'amplification de signal à l'intérieur du module et sur quelle valeur le cavalier est-il positionné ?
Concernant le manque de gaz évoqué, je n'ai malheureusement pas les connaissances suffisantes pour pouvoir me prononcer
@+
Reigua
Hum, isoler le module, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose car il y des sondes et surtout le circulateur qui doit pouvoir respirer librement
Oui, certainement que si la puissance était insuffisante , elle tournerait bien plus longtemps
As-tu la carte d'amplification de signal à l'intérieur du module et sur quelle valeur le cavalier est-il positionné ?
Concernant le manque de gaz évoqué, je n'ai malheureusement pas les connaissances suffisantes pour pouvoir me prononcer
@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Je me suis peut-être embrouillé les pinceaux
Tu n'as peut-être pas d'appoints électrique, j'ai peut-être confondu avec une autre install
Une p'tite photo du module capot enlevé nous le dira tout de suite
Reigua
Je me suis peut-être embrouillé les pinceaux
Une p'tite photo du module capot enlevé nous le dira tout de suite
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html