Ecart entre TP02 et P03

Répondre
lemalamute
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. déc. 06, 2008 7:10 pm
Localisation : Gap (05)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Ecart entre TP02 et P03

Message par lemalamute »

Bonjour à tous,

J'ai un écart d'environ 5° entre TP02 sur ma pac et P03 sur mon aquaset.
TP01 et P02 sont ok à +/- 1

Quelle valeur prendre en compte pour delta T, aquaset ou pac ?

Si c'est sur aquaset si les valeur P02 et P03 s'égalise y aura-t-il message d'erreur comme s'il y avait un problèe de débit ?

Merci.
PHR11 + MC8 + AQUASET sur plancher chauffant
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
p3 donne la T° à la sortie du MC8 , si vous êtes sûr que le MC8 est INACTIF (abaisser p22 à -5 par exemple) alors p3 doit être égal à tp2 +-1°C , si le MC8 est actif alors p3 est supérieur à tp2.
p3 est donné à titre indicatif alors que p2 est IMPORTANT pour gérer la loi d'eau fonction(T° extérieure).
Attention toutefois p2 et p3 sont donnés sans la partie décimale si on lit 25° on ne sait pas si c'est 25.1 ou 25,9

Lorsque la PAC est en stand-by alors tp1=tp2=p2=p3 à +- 1°C (après plusieurs minutes et circulateur actif)

Pour les PB de débit il me semble que c'est uniquement la PAC qui détecte les PB de débit (pressostat différentiel aux entré/sortie du condenseur. Je ne pense pas que l'aquaset détecte quoi que ce soit si p2=p3 +-1°C.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
lemalamute
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. déc. 06, 2008 7:10 pm
Localisation : Gap (05)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lemalamute »

Bonsoir jld82 et merci pour ta réponse.

Mon MC8 est effectivement inactif lors de ce constat.
C'est TP2 qui est supérieur à P03 (ex : 34 pour TP2 et 29 pour P03.
En stand bye TP1,TP2 et P02 sont ok et P03 inférieur à ces valeurs (+/- 2°).

Cela n'empêche en rien le fonctionnement de la PHR11 sachant que les mesures les plus importantes sont respectées.

A+.
PHR11 + MC8 + AQUASET sur plancher chauffant
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Soit la sonde est HS soit il y a mauvais contact entre la sonde et le tuyau sur lequel elle est fixée ou le doigt de gant dans la partie chaudière électrique du MC8 (dans ce cas , en principe, un clip d'acier plaque la sonde contre le doigt de gant).

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
lemalamute
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. déc. 06, 2008 7:10 pm
Localisation : Gap (05)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lemalamute »

Je vais vérifier la fixation de la sonde.
Merci.

Après vérification la sonde était otée à moitiée de son logement...
Remise en place et réisolée, maintenant ok.

C'était simple mais bon, merci pour les réponses.
@+.
PHR11 + MC8 + AQUASET sur plancher chauffant
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »