Problème PHRT 12
-
fred28
- Très assidu

- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Problème PHRT 12
bonjour a tous
depuis 4 jour ma PHRT12 me fais des E44 a la chaine....
j'ai l'impression qu'elle ne monte pas en temperature
comment peut on s'apercevoir d'un problème de vanne d'inversion ou de manque de gaz ?
car j'ai ouvert la PAC et j'ai l'impression qu'elle ne fait pas le même bruit
merci de votre aide.
depuis 4 jour ma PHRT12 me fais des E44 a la chaine....
j'ai l'impression qu'elle ne monte pas en temperature
comment peut on s'apercevoir d'un problème de vanne d'inversion ou de manque de gaz ?
car j'ai ouvert la PAC et j'ai l'impression qu'elle ne fait pas le même bruit
merci de votre aide.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
As tu la possibilité de la mettre en froid ? Si ça n'est pas prévu sur ton installation, il suffit d'enlever le pont entre les bornes 3 et4 sur la carte de connexions. Ensuite, remettre la machine en marche. Elle devrait passer en froid. Là, tu entendras la vanne 4 voies s'inverser. Laisses marcher la machine un petit moment pour voir si la température de l'eau baisse. Il faut vérifier que la température de consigne en froid soit suffisamment basse 10/15. Si la température baisse bien, arrêter la machine, remettre le pont et remettre la machine en marche. En faisant cette manoeuvre, si la vanne est coincée en position intermédiaire, ça peut la faire revenir en place. Une vanne bloquée, je n'ai jamais vu ça sur mes PàC. Ca peut arriver, mais c'est assez rare. Une fuite de gaz, c'est rare aussi, ça peut arriver aussi. Mais il y a eu beaucoup de E44 qui ne venaient pas de la machine, mais d'un problème d'installation, plus exactement de débit. Avant de trafiquer la machine, bien vérifier les paramètres importants de débit, de dégivrage, et autres qui risquent de provoquer ce défaut.
G32
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
fred28
- Très assidu

- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci de ta réponse .
je n'ai pas encore tester la vanne vu la neige qui est tombé en Eure et Loir.
je souhaite rajouter que je trouve la PAC ne fais plus le même bruit de fonctionnement
L'eau ne monte pas en température sur l'afficheur de la PAC alors que la température est de 0 °C
les E44 reviennent après quelques minutes de fonctionnement.
merci de ton aide
je n'ai pas encore tester la vanne vu la neige qui est tombé en Eure et Loir.
je souhaite rajouter que je trouve la PAC ne fais plus le même bruit de fonctionnement
L'eau ne monte pas en température sur l'afficheur de la PAC alors que la température est de 0 °C
les E44 reviennent après quelques minutes de fonctionnement.
merci de ton aide
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir. Comme il fait froid, je suppose que la PàC fait un dégivrage toutes les 1/2 heure. Ca peut être une raison qui fait que la température ne monte pas. Il faut aussi vérifier le DT entre T01 et T02. Il faut qu'il soit lorsque tu est aux alentours de 0° ext de 3K minimum. C'est ça qui provoque les E44 si ton DT ne dépasse pas 1 k au bout de 1 mn de fonctionnement.
G32
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
fred28
- Très assidu

- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
merci pour le suivi.
bon en fait j'ai mis en froid en enlevant le pont entre 3 et 4
Résultat la PAC ne fait pas de froid. je les remis en chaud.
j'avais remarqué que en Chaud la PAC ne givrais pas depuis mon problème.
je vais donc être obligé de faire intervenir un technicien.
que me conseiller vous ... frigoriste... ou specialiste TECHNIBEL (si oui comment le trouver).
Merci de votre aide
bon en fait j'ai mis en froid en enlevant le pont entre 3 et 4
Résultat la PAC ne fait pas de froid. je les remis en chaud.
j'avais remarqué que en Chaud la PAC ne givrais pas depuis mon problème.
je vais donc être obligé de faire intervenir un technicien.
que me conseiller vous ... frigoriste... ou specialiste TECHNIBEL (si oui comment le trouver).
Merci de votre aide
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
fred28
- Très assidu

- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je ne sais pas si le compresseur marche ...
comment le savoir ?
c'est une PAC 220 V ==> cela peut il venir du démarreur danfoss ?
La PAC comme je le disait dans un précédent message ne fait plus le même bruit
c'est plus métallique ... un bourdonnement métallique
une vidéo serait peut être parlante....
encore merci.
Fred
comment le savoir ?
c'est une PAC 220 V ==> cela peut il venir du démarreur danfoss ?
La PAC comme je le disait dans un précédent message ne fait plus le même bruit
c'est plus métallique ... un bourdonnement métallique
une vidéo serait peut être parlante....
encore merci.
Fred
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pour le savoir, il suffit d'enlever le cache insonorisant, et de poser la main dessus. Si il marche, on le sent vibrer, et il doit être chaud. Si il reste froid, c'est qu'il ne marche pas (c'est comme nous, pareil)
Si le compresseur ne démarre pas, on a effectivement l'erreur E44
Ca peut venir du démarreur, oui.
G32
Si le compresseur ne démarre pas, on a effectivement l'erreur E44
Ca peut venir du démarreur, oui.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
fred28
- Très assidu

- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
merci encore Georges32
Bon j'ai fait ce que tu m'a dit le compresseur vibre bien un peu plus au demarrage d'ailleur.
Est ce normal qu'il reste froid au bout de 4 minutes de fonctionnement ?
Je constate comme je te l'ai déjà dit que le bruit n'est plus le même . cela te dit quelque chose ?
Je suis un peu désespéré car j'ai changé le démarreur l'an dernier heureusement Technibel l'a pris en garantie.
Enfin reste plus qu'une solution .... appeler un frigoriste.
merci
Fred28
Bon j'ai fait ce que tu m'a dit le compresseur vibre bien un peu plus au demarrage d'ailleur.
Est ce normal qu'il reste froid au bout de 4 minutes de fonctionnement ?
Je constate comme je te l'ai déjà dit que le bruit n'est plus le même . cela te dit quelque chose ?
Je suis un peu désespéré car j'ai changé le démarreur l'an dernier heureusement Technibel l'a pris en garantie.
Enfin reste plus qu'une solution .... appeler un frigoriste.
merci
Fred28
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oui, 4 mn ne suffisent pas à ce que le compresseur soit chaud. Par contre, est ce que le petit tuyau qui sort du compresseur chauffe ? Lui, il doit être chaud dans les secondes qui suivent le démarrage. Ensuite, est ce que l'échangeur givre un peu ? Il faut regarder au distributeur de liquide, après le détendeur si ça givre. ( là où sortent 10 petits tubes qui vont sur l'échangeur )
G32
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
fred28
- Très assidu

- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
fred28
- Très assidu

- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
fred28
- Très assidu

- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
PHRT 12 Mono ....Compresseur HS... 3 ans
Bonjour
suite et fin de l'aventure....
Compresseur mort il monte plus en pression depasse pas les 9 bars
PAC PHRT Mono Decembre 2006.... super fiable technibel !!!!
un peu en colère....
suite et fin de l'aventure....
Compresseur mort il monte plus en pression depasse pas les 9 bars
PAC PHRT Mono Decembre 2006.... super fiable technibel !!!!
un peu en colère....
-
fred28
- Très assidu

- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
PHRT 12 Mono ....Compresseur HS... 3 ans
Bonjour
suite et fin de l'aventure....
Compresseur mort il monte plus en pression depasse pas les 9 bars
PAC PHRT Mono Decembre 2006.... super fiable technibel !!!!
un peu en colère....
suite et fin de l'aventure....
Compresseur mort il monte plus en pression depasse pas les 9 bars
PAC PHRT Mono Decembre 2006.... super fiable technibel !!!!
un peu en colère....
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Attention, je vous avais mis en garde sur les PHRT. Au lieu d'être équipée en compresseur Copeland, elles sont équipées avec du compresseur Mitsubishi. Lors du stage chez Technibel, pour être station technique agréé, j'ai rencontré des installateurs qui ont eu plusieurs compresseurs qui ont lachés sur des PHRT.
La raison: Copeland ne garanti pas ces compresseurs pour pouvoir sortir une eau à 55°. Alors, Technibel à trouvé un fabricant qui lui, avec un compresseur "classique" lui garantie une eau à 55. Résultat, comme un compresseur c'est assez robuste, la plupart dépassent la garantie, mais il n'est pas impossible qu'au bout de 3 ou 4 ans, il lache. De plus, ça va dépendre de l'utilisation que va faire le client de sa PàC. Si il est toujours au taquet, il est fort probable que le compresseur ne dur pas longtemps. J'ai installé 4 ou 5 PHRT. Jusqu'à ce jour, pas de problème. Mais j'attends de voir. Si un compresseur lache, je le remplacerais par un copeland, en baissant légèrement la température de l'installation, quitte à monter un ou deux ventilo-convecteur pour pallier à cette baisse de température.
Par contre, je n'ai tout de même pas vu beaucoup de compresseurs qui ont lachés sur Technibel. Il ne faut pas non plus d'un cas faire une généralité.
Un dernier truc: est ce que le gars est vraiment sur de lui, car la pression qui ne monte pas peut venir de la vanne d'inversion défectueuse (bloquée en intermédiaire)
G32
La raison: Copeland ne garanti pas ces compresseurs pour pouvoir sortir une eau à 55°. Alors, Technibel à trouvé un fabricant qui lui, avec un compresseur "classique" lui garantie une eau à 55. Résultat, comme un compresseur c'est assez robuste, la plupart dépassent la garantie, mais il n'est pas impossible qu'au bout de 3 ou 4 ans, il lache. De plus, ça va dépendre de l'utilisation que va faire le client de sa PàC. Si il est toujours au taquet, il est fort probable que le compresseur ne dur pas longtemps. J'ai installé 4 ou 5 PHRT. Jusqu'à ce jour, pas de problème. Mais j'attends de voir. Si un compresseur lache, je le remplacerais par un copeland, en baissant légèrement la température de l'installation, quitte à monter un ou deux ventilo-convecteur pour pallier à cette baisse de température.
Par contre, je n'ai tout de même pas vu beaucoup de compresseurs qui ont lachés sur Technibel. Il ne faut pas non plus d'un cas faire une généralité.
Un dernier truc: est ce que le gars est vraiment sur de lui, car la pression qui ne monte pas peut venir de la vanne d'inversion défectueuse (bloquée en intermédiaire)
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )