Erreur E01à repetition sur PHR 8 Technibel

Répondre
mld1207
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. déc. 11, 2009 6:24 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Erreur E01à repetition sur PHR 8 Technibel

Message par mld1207 »

Cet hiver les erreurs E01 se multiplent.E t avec le froid ,j'arrive à plusieurs erreurs par jour.
J'ai cette pompe depuis 4 ans sans pb avec une à deux erreurs par an maximum les années précedentes.
Des idées pour améliorer la situation?
Merci
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
E01 : erreur H.P. (haute pression)
Tu as de la chance il y a encore de la pression :wink:

C'est probablement un PB de débit d'eau trop faible qui ne permet pas d'évacuer les calories vers ton P.C. (ou radiateurs).
Vérifier le deltaT=tp2-tp1 puis tp3-tp4 coté évaporateur , donne les 4 valeurs après un dégivrage complet puis 1mn minimum de fonctionnement normal.

Vérifier le débit en commençant par nettoyer le filtre en entrée eau de la PAC (sauf si déjà fait).
Sur quelle vitesse est le circulateur de la PAC ? Vitesse 2 ou 3 ?

Avez-vous fermé des robinets de réglage sur les nourrices? Vous pouvez augmenter le débit des pièces les plus froides afin d'augmenter le débit général.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
mld1207
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. déc. 11, 2009 6:24 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par mld1207 »

Merci pour l'aide
En marche stable par 0°C exterieur:t1/t2/t3/t4:38.2/42/-5.2/-0.6
Je ne sais pas comment les mesurer au moment de la fin du dégivrage
Vitesse 3 et j'ai l'erreur un peu moins souvent qu'en vitesse 2
Le filtre est nickel
Je ne touche jamais les robinets des radiateurs
En marche normale les années précedentes ,j'avais plustôy 6°C de delta T eau
Je n'ai rien pour mesurer le débit!
Ma pompe est une PHR8 tri de 2006 qui ne peut pas dépasser 36/38°C sur le retour d'eau par ces temperatures autour de zero
PS:Par ailleurs ,auriez vous une mesure de consommation sur votre PAC tri.Les deux compteurs EDF que j'ai installés me donnent qu'1/3 de la conso réelle!!
Merci encore
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

L'erreur E01 peut venir en fin de dégivrage si la température de l'évaporateur est trop élevée. Vérifier si la sonde SD3 est bien en place dans son doigt de gant placé sur un brin du distributeur. ( Si quelqu'un à une photo, merci) Normalement, sur cette machine, le ventilateur ne s'enclenche pas en fin de dégivrage. Il faut vérifier la température de fin de dégivrage:
pour ça, procéder comme suit:
Se mettre en lecture de sondes dès que le dégivrage débute. Aller sur la sonde T03.
Suivre la lecture de température jusqu'au redémarrage des ventilateurs (fin de dégivrage)
Normalement, la fin de dégivrage se fait entre 8 et 10° lu sur la sonde 3. Si cette valeur est dépassée, regarder à combien redémarre le ventilateur. Si il faut modifier les réglages, je vous dirais comment procéder.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
mld1207
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. déc. 11, 2009 6:24 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par mld1207 »

Merci ,je testerai dés que les ejp seront finis
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Pour les photos de la sonde sd3 , voir les photos dans le fil de juni83 page 4 :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=45
C'est donc sous la vanne d'inversion de cycle sur un des tubes d'alimentation de l'évaporateur.
Normalement l'isolant est mieux que cela , je pense que celui-ci a été brulé

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »