
Sur les repères A et B, on peut constater une augmentation progressive et rapide de la puissance absorbée par le compresseur en fonction du taux de colmatage de l'évaporateur, la puissance thermique non extraite au niveau évaporateur, se retrouve sur l'augmentation de puissance prélevée sur le réseau électrique afin que le système maintienne la puissance thermique nécessaire à la maison.
Cela veut dire, que le givrage de l'évaporateur réduit le COP instantanée de la machine dans des proportions importantes, la maison chauffée ayant une perte thermique à -3/4°C de 10,35 kW, sur la période A ou B, la puissance absorbée passe de 3,2kW à 4,4 kW soit un COP qui varie de 3,23 à 2,35.
On s'aperçoit également que le dégivrage est moins couteux en énergie qu'une PAC qui givre dans ces conditions, en conséquence, en cas de froid négatif avec des taux d'humidité importants (> à 70%), en Rose, l'énergie absorbée par le dégivrage, en Bleu, l'énergie absorbée par le givrage excessif
Il sera profitable de passer le groupe en dégivrage rapide de 40 minutes (paramètre dégivrage à 16.3.03) le gain en énergie sera appréciable, de plus on évitera de faire forcer les ventilateurs et d'ennuyer ses voisins par leur bruit intempestif.







