jo68 a écrit :Bonjour,
J'ai une installation chauffe eau solaire qui fonctionne très bien , mais lorsque l'eau glycolée est audessus de 85 ° environ l'eau ne circule plus . Quelqu'un a une idée pourquoi ? La pression est a 1.5 b en marche normale et lorsque le fluide ne circule plus alors que la pompe tourne monte a 2 b
Merci

Bonjour,
Quel est la nature du liquide caloporteur ?
Si il a été mélangé avec de l'eau, l'avez-vous fait dans les bonnes proportions et dans un récipient avant de l'injecter dans le circuit ?
Je pense que votre produit, monte en ébullition et que cela "bloque" la circulation.
Cordialement
Michel83