Bonjour,
Merci pour toutes vos réponses. Si j'ai bien compris le sujet n'est pas tranché tranché et tout dépend de l'installation...et du type de PAC. Comme je doute encore j'ai mis en place une plateforme d'observation.
http://itow.fr/itow/compteurGraph.php?u=1287399280
sinon voilà les paramètres que j'ai renseigné sur le régulateur POLYCOOL de siemens
Paramètres compresseur
CM1 : tempo mini avant mise en marche compresseur : 180 s (1000>CM1>1)
CM2 : tempo mini avant arrêt compresseur : 360 s (1000>CM2>1)
CM3 : tempo de démarrage entre 2 compresseurs : 10 s (100>CM3>0)
CM4 : tempo mini démarrage entre 2 compresseurs : 30 s (1000>CM4>0)
CM5 : tempo démarrage compresseur et la pompe extérieure : 10s (150>CM5>0)
CM6 : nombre de compresseurs : 2
CM7 : Polarité vanne d’inversion de cycle (alimentée en été): 1
CM8 : Durée de marche compresseur avant entretien : 500 hr (500>CM8>0)
Paramètres condenseur
CN1 : tempo mise en marche du circulateur circuit extérieur : 10 s (150>CN1>0)
CN2 : tempo entre l’arrêt de la pompe et l’arrêt du compresseur : 10 s (150>CN2>0)
CN3 : contrôle vitesse ventilateur (0 vitesse fixe 1 vitesse varaiable : 0
CN4 : variation de vitesse en mode “cool” : 25 (50>CN4>15)
CN5 : variation de vitesse en mode “heat” : 20 (30>CN5>0)
CN6 : variation de vitesse en mode “ecs” : 25 (30>CN6>15)
CN7 : variation de température en mode “ecs” : 45 (50>CN7>40)
CN8 : 45
Paramètres évaporateur
EV1 : mode de contrôle du circulateur PAC/ballon tampon (0 en continu 1 fonctionne avec le compresseur) :1
EV2 : mode de régulation (0=RT sonde de retour d’eau ; 1 =ST sonde départ) : 0
EV3 : temporisation entre l’arrêt du circulateur PAC/Ballon tampon et l’arrêt du compresseur : 60 s (1000>EV3>CN02)
Fonctions spéciales
SF1 : (0 : clim; 1 chauffage et clim; 2 chauffage seul) : 1
SF2 : sécurité arrêt PAC : -15 C
SF3 : sécurité antigel circuit extérieur (0 : Désactivée : 1 : Activée) : 1
SF4 : valeur de consigne dynamique (0 : Désactivée : 1 : Activée) : 0
SF5 : ne pas utiliser (0 : Désactivée : 1 : Activée) : 0
SF6 : Température sécurité hors gel en hiver : 2°C
SF7 :1
SF8 :3
SF9 :3
SF10 : 0
SF11
SF12
Paramètres de dégivrage
DF1 : Dégivrage avec ventilateur (0 : Désactivée : 1 : Activée si T° ext>DF2) : 0
DF2 : Point de consigne T°ext pour le démarrage du ventilateur : 5°C
DF3 : Point de consigne T°ext pour l’autorisation du dégivrage : 10°C
DF4 : Valeur différentielle de consigne entre la T°ext et la T° de l’évaporateur OT-ET) : 7°C
DF5 : Temps de marche du compresseur si T°evap ET< DF4 : 2 min
DF6 : Intervalle minimum de dégivrage : 30 min
DF7 : Temporisation de démarrage compresseur pour dégivrage : 20 s
DF8 : Temporisation de démarrage compresseur après dégivrage : 20 s
DF9 : Température de l’évaporateur ET pour l’arrêt du dégivrage : 30°C
DF10 : Temps de dégivrage : 600 s
DF11 : 15
ST1 : Point de consigne mode froid : 23 °C
ST2 : Point de consigne mode chaud : 45°C
ST3 : offset de la valeur de consigne en mode froid : 1°C
ST4 : offset de la valeur de consigne en mode chaud : 1°C
ST5 : Pied de pente chauffage hiver : 20°C
ST6 : Courbe de compensation pour le chauffage : 6
ST7 : Température extérieur enclenchement appoint : 0°C
ST8 : Offset de la valeur de consigne appoint : 5°C
ST9 : Point de consigne eau chaude sanitaire (ecs) :45°C
ST10 : Offset de la valeur de consigne eau chaude sanitaire : 3°C
ST11 : Point de consigne mini mode froid :10°C
ST12 : Point de consigne maxi mode froid : 30°C
ST13 : Point de consigne mini mode chaud : 20°C
ST14 : Point de consigne maxi mode chaud :53°C
ST15 : Point de consigne mini mode ecs : 20°C
ST16 : Point de consigne maxi mode ecs :50°C
ST17 : Temporisation du cycle : 30 s
ST18 : Consigne en mode auo : 30°C
ST19 : Offset en mode auto : 1°C
AL1 : coupure sécurité basse pression(D12) : 6
AL2 : coupure sécurité haute pression (DI3) : 7
AL3 : coupure sécurité antigel en mode COOL (valeur AL1): 58
AL4 : Température trop basse à l’aspiration du compresseur (AL1): 7
AL5 : Sécurité haute température (limite AL3 en mode chaud) : 10
AL6 : Sécurité débit d’eau : 4
AL7 : Limite d’alarme basse pression dépassée (AL6) : 4
AL8 : Limite d’alarme haute pression dépassée (AL7) : 3
Sinon j'ai eu aussi une réponse sur le forum
http://www.zapaweb.com/forums_v2/forums ... ?id=econer
entre temps j'ai changé les paramétres...car en mettant SF1 à 2 j'ai eu ma PAC qui a commencé à produire de l'eau très froide.

[/url]
Je vais changé petit à petit les paramétres pour voir comment ça évolue et je vais aussi faire des essais avec le circulateur radiateur branché en permanence et aussi aves la loi d'eau (SF02)
Déja que pensez-vous des graphes? Suis-je en surconso ou pas ?
Merci et 1000 fois merci
olivier