Chiox de la PAC en releve

Message par marcange »

Bonjour Pouvez vous confirmer si mon choix pour un volume de 550 m3 avec un G= 1.2 de la PAC technibel PHERT 127 en tri avec des radiateurs acier calcul DELTA T 60 est le bon choix ? C est pour ma belle fille en SAONE et LOIRE .
Une confirmation vaut mieux qu' une bêtise.
Merci
Marcange
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
La PAC PHRT12 sort une eau à 50°C/45°C mais avec une puissance de 6,8kw pour -7°C extérieur et 45° sur le retour (au lieu des 12kw à +7° extérieur)!
Prévoir un appoint type MCE8 ou 10 (et pour les pannes PAC) !!!

Afin d'améliorer les choses revoir probablement l'isolation et les fenêtres : la puissance maxi nécessaire sera plus faible ; la T° eau de chauffage maximum aussi.

Afin d'abaisser la T° maxi eau de retour , on peux aussi augmenter leur surface d'échange avec les pièces : changer ou ajouter des radiateurs.

Il existe aussi des PAC H.T. PHT13 ou PHTJ14

En espérant t'avoir aidé

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .