Problème PAC PHRT9 Tehchnibel

Répondre
Jpval
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. oct. 21, 2010 9:57 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Problème PAC PHRT9 Tehchnibel

Message par Jpval »

Bonjour,
Je possède une Pac PHRT095FAB avec régul K060D066Z en relève sur une chaudière fioul.
J'ai un soucis de réglage car je met en consigne 15 °C et j'ai environ 19°C dans la maison. Ceci s'est amplifié surtout depuis que j'ai refait l'isolation dans mon grenier.
Mes paramètres sont les suivants :
code réglage
01 18
02 31
03 21
04 48,1
21 -7
22 4
23 17
24 3
25 12
29 30
31 25
32 10

Merci d'avance.
Installation Marque Technibel
PRHR095FAB 9kw mono
K60D066Z régul
Ballon tampon 30Litres
Radiateur fonte
Maison sur sous sol 100 m²
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Bonjour,
Je ne connais pas les paramètres des Technibel mais le problème est clair :
Ta loi d'eau est trop élevée par rapport aux déperditions de ton habitations qui ont de plus baissées depuis les travaux d'isolation.
Il faut donc baisser ta loi d'eau et le problème devrait être résolu et cela te permettra de plus de faire des économies :D
Jpval
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. oct. 21, 2010 9:57 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Jpval »

Je suis tout à fait d'accord qu'il me faut modifier la loi d'eau, mais est- ce qu'un membre du forum pourrais m'aider et me conseiller pour cette modification ?

Ces paramètres se modifient dans la régul, je peux tout à fait le faire,ça j'en suis capable.
mais je pense en lisant les forums que pas mal de participants ont de super compétences et moi je risque de faire des modifs à tort. Alors si les pros peuvent m'aider et m'éviter un couteux et inutile déplacement supplémentaire de l'entreprise !!! et en plus l'année dernière cela n'avait rien donné...

Merci de votre aide.
Installation Marque Technibel
PRHR095FAB 9kw mono
K60D066Z régul
Ballon tampon 30Litres
Radiateur fonte
Maison sur sous sol 100 m²
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Re,
J'imagine que sur la doc qui a due t'être remise tu as une description "textuelle" des paramètres ci-dessus ?
Si tu peux nous la donner, ça permettra de voir quels sont ceux pour la loi d'eau.
J'ai bien une petite idée mais, sans en être certain, je ne voudrais pas m'avancer.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Tout d'abord, les n° 01,02,03,04 ne sont pas des paramètres, ce sont seulement des valeurs de lecture
01: temp extérieure
02: temp retour d'eau installation
03: sur ma doc, c'est marqué "inutilisé"
04: temp consigne résultante ( retour installation ) Je ne sais pas combien il faisait lorsque tu as fait tes relevés, mais ta résultante était à 48, ce qui est énorme. Enfin, ça dépend aussi des émetteurs que tu as...
21: température mini régionale ( sa dépend de ta région )( -7 par défaut)
22: seuil autorisation résistance ( temp ext) là, faudrait le mettre à -5 au moins.
+ 4 ,c'est pas bon, tu ne vas chauffer qu'avec les résistances...
23: seuil de non chauffage: 17, c'est bon
24: abaissement température éco
25: consigne ambiance hors gel
29: consigne d'eau en mode hors gel (30 par défaut )
31: inutilisé sur ma doc...
32: température mini d'eau chauffage: je ne vois pas comment tu peux avoir 10, alors que la plage est de 17 à 40. Il faudrait mettre 20.
Il te manque le paramètre le plus important, c'est le 30, température maxi d'eau chauffage ( retour ) Sans lui, tu ne peux pas déterminer ta pente.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Ce qui est ENORME c'est p4=48 alors que la T° extérieure p1=18 donc à la limite du non-chauffage !!! p4 entre 25 ou 26° serait déjà pas mal.

Donne-nous la valeur de p30 , p70 , p74
Règle ta consigne T° ambiante à 19 ou 20°C sinon cela fausse tout
Mettre p74 = 0 sinon c'est le bordel !!! Vérifie la valeur de p4
Mettre d'abord p30 à 40 ou 50° quitte à le remonter après constat de la baisse de la T° ambiante.
Mettre p32 entre 20 et 25°
La valeur calculée p4 doit baisser vers 25° pour T°ext entre 15 et 16°

La loi d'eau est constitué de 2 paramètres de T° extérieure et de 2 paramètres sur l'eau retour chauffage :
Paramêtre : fonction ; valeur par défaut ; mes réglages (radiateurs fonte basse température)
P21 : Température mini. Régionale ( T° ext.). Loi d'eau Xb avec P30:Yb ; -10 ; -5
P23 : Seuil de non chauffage ( T° ext.) . Loi d'eau Xa avec P32:Ya ; 17 ; 18
P30 : T° MAXI. eau de chauffage (T° eau) . Loi d'eau Yb avec P21:Xb ; 50 ; 33
P32 : T° MINI. eau de chauffage (T° eau) . Loi d'eau Ya avec P23:Xa ; 20 ; 23



A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Jpval
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. oct. 21, 2010 9:57 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Jpval »

Bonsoir,
Au premier post j'avais copié les infos que l'entreprise qui a fait la mise en service m'avait donné, effectivement après avoir regardé en direct sur le boitier c'est pas pareil,

Donc j'ai
code 30 50°
code 32 25°
code 74 1
code 70 1

et les codes que tu me dis qui n'existes pas, je te confirme ils n'existent pas non plus sur ma prog

Merci d'avance.
Installation Marque Technibel
PRHR095FAB 9kw mono
K60D066Z régul
Ballon tampon 30Litres
Radiateur fonte
Maison sur sous sol 100 m²
Jpval
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. oct. 21, 2010 9:57 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Jpval »

Je viens de reprendre le code 04 > 26°C
avec une température de 12°C à 20H00
et en consigne j'ai 11° C et la lecture sur le boitier de la température intérieure m'indique 20°C

y -a de l'ecart !!!

bonne soirée.
Installation Marque Technibel
PRHR095FAB 9kw mono
K60D066Z régul
Ballon tampon 30Litres
Radiateur fonte
Maison sur sous sol 100 m²
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Re
Si tu n'as pas encore mis p74=0 , regarde et donne-nous la valeur de p90 (correcteur auto-adaptateur de la pente "loi d'eau") .
Tu trouveras l'explication en page 12 ch 8.1.5 et comprendra qu'il met le bordel

Mets donc alors p74=0 , la valeur de la pente correspondant à la loi d'eau p21;p23;p30;p32 est modifiée par le coefficient calculé p90 si p74=1

Mets ta valeur de consigne ambiance à 20 °

Attends que les t° se stabilisent (jusqu'à demain s'il ne fait pas froid)
Redonne-nous les valeurs lues sur p1, p2, p4 , p8 , p10

Les paramètres p21=-7 , p23=+17 , p30=50 , p32=25 doivent donner des résultats corrects mais dépendent de tes déperditions ET de ton système de radiateurs
Lorsqu'il fait doux retoucher p32 entre 20 et 25
Lorsqu'il fait très froid retoucher p30 entre 30 et 50 ou 60°
Ne pas oublier l'appoint avec p22=? entre -5 et +2 : ce n'est que AUTORISATION d'activation de l'appoint.
Cette ACTIVATION sera faite si la valeur (p4-p2) devient supérieur à p40=3

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Re bonsoir.
Je confirme, P74 à 0 impérativement. Je suis allé chez une cliente ce matin, alors que tout fonctionnait bien l'an passé, cette année, plus rien. Le fait de remettre P74 à 0, tout est revenu dans l'ordre. Il y a déjà eu des cas cette année sur le forum.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour jpval

Alors ou en es-tu ?
T'as mai p74=0 ? Ca marche ?
Teins nous au courant !

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Jpval
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. oct. 21, 2010 9:57 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Jpval »

Bonsoir,
Pour l'instant avec P74=0 ça a l'air d'être mieux j'ai mis 18°c en consigne et en lecture j'ai 20°C intérieur avec 15°c extérieur
P01=15
P02=25
P04=23,2

Mais après avoir regardé la notice, j'ai un peu de mal à comprendre comment fonctionne la loi d'eau?

Bonne soirée à tous
Installation Marque Technibel
PRHR095FAB 9kw mono
K60D066Z régul
Ballon tampon 30Litres
Radiateur fonte
Maison sur sous sol 100 m²
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Si tu as fait un minimum de Math dans ta vie ce n'est pas très compliqué : c'est une droite ayant pour équation Y=aX+b
Voir la doc. du k60d066z page 11 chapitre 8.1.1

Tu peux t'amuser sur une feuille de papier à tracer l'axe des X horizontalement au bas de la feuille et de le graduer entre -10 et +20°C qui représente l'axe des températures extérieures.
Au point X=0 trace l'axe Y verticalement entre 0° et 60°C : c'est la T° eau de retour chauffage.
Trace le point A ayant pour coordonnées X=P23=+17°C et Y=p32=+25°C
Trace le point B ayant pour coordonnées X=P21=-7°C et Y=p30=+50°
La droite AB est la loi d'eau
Le régulateur à partir de la T° extérieure X calcule la T° eau de retour Y nécessaire puis la corrige à partir de l'écart de T° ambiante pour donner la valeur P4
L'écart entre P2 et P4 commande le démarrage et l'arrêt de la PAC et éventuellement de l'appoint (si écart supérieur à p40=3°C ET T° ext< p22)

Voila c'est pas très compliqué!
Relis maintenant le chapitre 8.1.1

A+:wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Jpval
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. oct. 21, 2010 9:57 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Jpval »

Bonjour,
Impécable, j'ai fait mon tracé, et maintenant je comprend mieux.

Aujourd'hui je ne vais pas modifier car il fait trop doux, je vais étudier cela dans la semaine, mais je pense qu'il faut que je baisse ma courbe.
Est-ce qu'il faut baisser les 2 points de la même valeur ou plutôt un point qu'un autre ?

Sinon j'ai 2 autres questions :

-J'ai un petit compteur horaire qui fonctionne en contact sec, est-ce que je peux le mettre en parrallèle sur le contact de démarrage de pompe. Je sais qu'il y en a 1 d'inclu sur la pompe mais je ne le trouve pas pratique, j'aimerai une lecture directe.

-Mon épouse a des horaires atypique, et j'aimerai mettre une horloge à contact sec qui me basculerai en nuit ou jour sans aller jouer sur la molette qui entre nous n'est pas très solide.

Merci encore pour vos explications, je commence à maîtriser la bête !!!.. :lol:
Installation Marque Technibel
PRHR095FAB 9kw mono
K60D066Z régul
Ballon tampon 30Litres
Radiateur fonte
Maison sur sous sol 100 m²
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Jpval a écrit :Bonjour,

Est-ce qu'il faut baisser les 2 points de la même valeur ou plutôt un point qu'un autre ?
Règle d'abord l'axe des X ; p23=+17 ( ou +18 ) température de non-chauffage , elle arrête le circulateur chauffage (ou chaudière)
Règle la T° de base de ta région ; p21=-7°C ( ou -10 ou -5 chez nous vers Toulouse) :
Regarde ici :
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/

Tu dois régler le point A lorsqu'il fait doux (entre 10 et 15° extérieur) : p32=25 (ou 23)
Tu réglera le point B lorsqu'il fera froid (vers 0°) ou trés froid (vers -5) p30=50 (ou 43 ou 57 ...)
Une seule modification par 24h !


Pour les autres bricoles avec une pendule : je ne pensse pas cela très utile car en plus tu ne saura plus qui commande ta PAC .
Le régulateur k60d066z est à mon avis plus souple qu'une simple pendule avec contact sec .
Laisse tomber cette idée.

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »