Réglage débit boucle plancher chauffant utile, Oui/Non ?
-
geosteph
- Assidu

- Messages : 92
- Enregistré le : dim. janv. 13, 2008 8:43 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Réglage débit boucle plancher chauffant utile, Oui/Non ?
Bonsoir,
Lors de mon installation l'installateur m'a réglé mes débits de boucle en fonction de l'étude faite. Cela fonctionne plutôt bien, mais il y a quelques temps un chauffagiste de la même société qui est passé pour un autre chantier chez moi m'a conseillé d'ouvrir tout à fond sur les boucles car les études c'est très théorique et que à faible débit cela risque de se boucher, plus de boue... Qu'en pensez vous ? merci
Lors de mon installation l'installateur m'a réglé mes débits de boucle en fonction de l'étude faite. Cela fonctionne plutôt bien, mais il y a quelques temps un chauffagiste de la même société qui est passé pour un autre chantier chez moi m'a conseillé d'ouvrir tout à fond sur les boucles car les études c'est très théorique et que à faible débit cela risque de se boucher, plus de boue... Qu'en pensez vous ? merci
-
marcange
- Assidu

- Messages : 48
- Enregistré le : jeu. mars 18, 2010 6:13 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Voyez vous Si l on fait des études c est pour que cela marche et l équilibrage est primordial Ce chauffagiste qui ouvre tout je n en voudrais pas chez moi. La boue est un sujet très sérieux. Bien souvent un traitement est nécessaire des le départ. Je vous conseille de vous en préoccuper. cela vous évitera des problèmes dans le temps.
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Plus le débit est important et mieux ce font les échanges , de là à tout ouvrir cela voudrait dire que le calcul du P.C. est parfait ET que la réalisation de l'isolation et du P.C. sont eux aussi parfait : c'est rare.
Le débit attendu par la PAC est souvent compris entre des limites mini-maxi afin que le deltaT condenseur soit entre 4 et 10°C .
Il ne faut pas oublier que + la t° eau est basse et meilleur est le COP.
Si vous devez faire des réglages sur vos nourrices , le faire en OUVRANT le débit vers les pièces les + froides et non pas en fermant les + chaudes (sauf si la + froide est ouverte au maxi). Mais si le P.C. est mal fait peu de solution de réglages!
Pour la boue : le pot à boue + le filtre à tamis + produits fongicides sont nécessaires
A+
Plus le débit est important et mieux ce font les échanges , de là à tout ouvrir cela voudrait dire que le calcul du P.C. est parfait ET que la réalisation de l'isolation et du P.C. sont eux aussi parfait : c'est rare.
Le débit attendu par la PAC est souvent compris entre des limites mini-maxi afin que le deltaT condenseur soit entre 4 et 10°C .
Il ne faut pas oublier que + la t° eau est basse et meilleur est le COP.
Si vous devez faire des réglages sur vos nourrices , le faire en OUVRANT le débit vers les pièces les + froides et non pas en fermant les + chaudes (sauf si la + froide est ouverte au maxi). Mais si le P.C. est mal fait peu de solution de réglages!
Pour la boue : le pot à boue + le filtre à tamis + produits fongicides sont nécessaires
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
geosteph
- Assidu

- Messages : 92
- Enregistré le : dim. janv. 13, 2008 8:43 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Le débit est TRES IMPORTANT !
Ta PAC produit une quantité de calories au niveau du condenseur : elles doivent être évacuées suffisamment rapidement sinon c'est la T° qui monte (celle de l'eau et celle du gaz frigorifique en conséquence).
Cette montée en température va faire monter la haute pression H.P. et la sécurité H.P. va s'activer : c'est la panne récurrente !!!
Respecter le débit est donc primordial : environ 2m3/h sur la PHR11 ou PHRT12 , les modèles plus puissants voient le débit augmenter en conséquence car le condenseur est le même.
A+
Le débit est TRES IMPORTANT !
Ta PAC produit une quantité de calories au niveau du condenseur : elles doivent être évacuées suffisamment rapidement sinon c'est la T° qui monte (celle de l'eau et celle du gaz frigorifique en conséquence).
Cette montée en température va faire monter la haute pression H.P. et la sécurité H.P. va s'activer : c'est la panne récurrente !!!
Respecter le débit est donc primordial : environ 2m3/h sur la PHR11 ou PHRT12 , les modèles plus puissants voient le débit augmenter en conséquence car le condenseur est le même.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
geosteph
- Assidu

- Messages : 92
- Enregistré le : dim. janv. 13, 2008 8:43 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
j'ai mis toutes les pompes au réglages 1/3 pour éviter de consommer trop, j'ai un module 2 zones et donc j'avais regardé au niveau des débits sur les nourrices cela passe bien par contre celle de la PAC je sais pas si c'est bien, je n'ai pas de ballon tampon la PAC est juste derrière le module 2 zones donc j'ai pas beaucoup de réserve elle se met en route toute les 5 minutes lorsqu'il fait 0°ext. Merci
j'ai mis toutes les pompes au réglages 1/3 pour éviter de consommer trop, j'ai un module 2 zones et donc j'avais regardé au niveau des débits sur les nourrices cela passe bien par contre celle de la PAC je sais pas si c'est bien, je n'ai pas de ballon tampon la PAC est juste derrière le module 2 zones donc j'ai pas beaucoup de réserve elle se met en route toute les 5 minutes lorsqu'il fait 0°ext. Merci
PHR 11+module 2 zone avec appoint électrique 7,5kw le tout en technibel. Près de briey 54150
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Pour savoir si le débit dans le condenseur de la PAC est correct , lorsque le compresseur tourne ET que l'évaporateur n'est pas givré (l'idéal après un dégivrage complet ou T° ext. positive) tu dois avoir pour une T° extérieure entre 0 et 5°C une différence de température de 5 à 6°C tp2-tp1.
Va sur la PAC et relève les valeurs tp1,tp2,tp3 toute les 2mn ainsi que tp4 une seule fois et donne les ici
A+
Pour savoir si le débit dans le condenseur de la PAC est correct , lorsque le compresseur tourne ET que l'évaporateur n'est pas givré (l'idéal après un dégivrage complet ou T° ext. positive) tu dois avoir pour une T° extérieure entre 0 et 5°C une différence de température de 5 à 6°C tp2-tp1.
Va sur la PAC et relève les valeurs tp1,tp2,tp3 toute les 2mn ainsi que tp4 une seule fois et donne les ici
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
geosteph
- Assidu

- Messages : 92
- Enregistré le : dim. janv. 13, 2008 8:43 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
j'ai relevé les valeurs avec se réglage: T1/T2: 24,8/25,5; 24,6/28,5; 25/29,5; 26/30,5; 27,3/33; 27,7/34; 28,6/35; 29,5/36, T3=0,6 et T4=2,7, donc se relevé correspond à 1 cycle PAC le tout pour 0°C ext et sans givre sur la PAC et relevé plusieurs fois similaire à ce relevé. Merci
PHR 11+module 2 zone avec appoint électrique 7,5kw le tout en technibel. Près de briey 54150
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Le deltaT a l'air correct bien qu'un peu faible mais si tu as les 3 circulateurs en vitesse 1 alors laisser pour l'instant comme cela.
Je trouve que tu as beaucoup de sujet ouverts simultannément avec soit des sujets différents (c'est tout à ton honneur) mais je m'y perd un peu .
Mettre en attente ici pour passer sur le post des cycles courts qui me semble plus important.
A+
Le deltaT a l'air correct bien qu'un peu faible mais si tu as les 3 circulateurs en vitesse 1 alors laisser pour l'instant comme cela.
Je trouve que tu as beaucoup de sujet ouverts simultannément avec soit des sujets différents (c'est tout à ton honneur) mais je m'y perd un peu .
Mettre en attente ici pour passer sur le post des cycles courts qui me semble plus important.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .