Longueur circuit plancher chauffant / réglage débit circuit

Répondre
geosteph
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : dim. janv. 13, 2008 8:43 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Longueur circuit plancher chauffant / réglage débit circuit

Message par geosteph »

Bonsoir,

Je souhaiterais savoir s'il y a un moyen de connaitre les longueurs de tuyau de chaque circuit d'un plancher chauffant juste en fessant des mesures et/ou s'il y a une astuce pour régler les débits de chaque circuit d'un plancher chauffant ?

Merci
PHR 11+module 2 zone avec appoint électrique 7,5kw le tout en technibel. Près de briey 54150
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour


Je les ai régla en tâtonnant....
J'ai ouvert en grand la plus longue boucle, ensuite j'ai fermé un peu les
petites pièces.
Au bout d'un certains temps si dans les pièces plus petites il fait un peu
chaud je baisse la pièce.
En essayant de modifier 1 pièce par 1 pièce.

J'ai trové assez rapidement les bon réglages.

De tous facon je ne pouvais faire que comme cela car mes longueurs
de tubes sont soit tres longes , soit très courtes. je n'ai pas assez travaillez
l'etude thermique et j'aurais du ne pas suivre les conseils et faire comme je
voulais au début c'est a dire mettre 3 circuits dans salle/Salon au lieu de 2.

Bon maintenant c'est fait et difficile a changer :-)

De plsu sur mon collecteur je n'ai pas de débit.

Mais le principale c'est que ca chauffe....

Bonne soirée

AlbanCo
geosteph
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : dim. janv. 13, 2008 8:43 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par geosteph »

Merci, connaissez vous le delta t idéale entre l'allée et le retour d'une boucle ?
PHR 11+module 2 zone avec appoint électrique 7,5kw le tout en technibel. Près de briey 54150
geosteph
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : dim. janv. 13, 2008 8:43 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par geosteph »

J'ai réussi à régler, en faite j'ai un thermomètre infrarouge et je me suis dit que pour bien régler sans connaitre le débit (car encrassé et les longueurs) il fallait qu'il y ai les mêmes température de retour sur chaque boucle et en faite cela fonctionne très bien j'ai bien ma même température dans chaque pièce quels soit portes fermées ou ouverte. J'ai ouvert à fond la plus grande boucle et j'ai relevé la température de retour de cette boucle puis j'ai réglé les débits sur les autres boucles afin d'avoir la même température de retour que la plus grande.
PHR 11+module 2 zone avec appoint électrique 7,5kw le tout en technibel. Près de briey 54150
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »