Parametre H20=4

Répondre
herve62
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : jeu. nov. 18, 2010 11:21 am
Localisation : 62550
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Parametre H20=4

Message par herve62 »

Bonjour a tous
Me revoici avec ma PAC qui fonctionne correctement maintenant donc biensur de nouvelles questions surgissent
J ai vu que l on pouvait mettre le parametre H20=4 pour arreter le circulateur quand la ompe n est pas en marche est ce un choix judicieux ? economiser la puissance du circulateur quand la pompe est au repos n est pas negligeable mais il y a surement des effets induits ?

de plus comment fait on pour modifier ce parametre ,il faut un mot de passe il me semble,comment l obtenir ?

Je suis entrain d installer la regulation K60D066Z ,il y a encore des cassement de tete en perspective !!!!
Merci a tous et bonne journee
PAC Chappee RO 12 MT mono releve chaudiere propane régul. K60D066Z
radiateur acier environ 13 Kw
maison 2005 120m2 plein pied
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Avant de pouvoir mettre h20=4 , il faut avoir une circulation d'eau en permanence afin que la sonde retour eau du k60d066 ait une T° eau réelle.

J'ai mis h20=4 car j'ai 2 circulateurs (PAC en série sur le retour radiateurs sans bouteille de mélange) :
- le circulateur chauffage alimenté via le k60d066z (coupé si T°ext > p23=18°C
- le circulateur interne de la PAC

Installe donc le k60d066 d'abord et alimente le circulateur chauffage en permanence , on te dira après comment modifier h20 à 4 (password en M.P.)

Il est à noter que le circulateur PAC fonctionnera malgré tout en permanence si la sonde sd4 (valeur tp4) indique une T° ext. < 0°C

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
herve62
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : jeu. nov. 18, 2010 11:21 am
Localisation : 62550
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par herve62 »

je suis dans ce cas
1 circulateur sur circuit de radiateur ,bouteille de melange 35L et de l autre cote la PAC avec son circulateur ,le tout fonctionne en permanence ,5radiateurs ouvert a fond 3 sur thermostat
j ai mis un vieux thermostat d ambiance en attendant mieux
La pac reglee a 45 degre de consigne ,il fait 19 dans la maison et 0 a -1 dehors pas de releve
la pac ne sarrete que quelques minutes entre chaque cycle

ce WE j installe la regul

Merci
PAC Chappee RO 12 MT mono releve chaudiere propane régul. K60D066Z
radiateur acier environ 13 Kw
maison 2005 120m2 plein pied
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Re
A propos de cette chappé EXOLIA RO.12/1.MT , est-elle strictement identique à la PHRT12 ? Pour le SAV , c'est Technibel ou Chappé?

Pour le démarrage du ton k60d066z , il faut d'abord modifier p70=1 une zone radiateurs , je crois que c'est par défaut.
Si tu viens à changer cette valeur il faut pour prendre en compte cette modif. refaite un INIT par une mise hors tension au disjoncteur divisionnaire.

Il te restera principalement à régler ta loi d'eau constituée dans l'ordre :
- p21= ? c'est la T° ext de base de ton lieu d'habitation (voir dans accueil puis outil la doc de ELF)
- p30 = ? c'est la T° eau maxi nécessaire à ton chauffage en plein hiver
- p23 = +17 ou +18 c'est la T° ext de non chauffage
- p32 = +25 ou ?? c'est la T° eau mini au début de ta saison de chauffage

Loi d'eau : c'est la droite y=ax+b passant par les points A ayant pour coordonnées XA=p21 ; YA=p30 et le point B ayant pour coordonnées XB=p23 ; YB=p32

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
herve62
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : jeu. nov. 18, 2010 11:21 am
Localisation : 62550
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par herve62 »

pour moi le technicien qui m a change le demarreur a appele Baxi qui distribue technibel chappe ideal standart ,il m a dit que c etait la meme chose.

pour les reglages je te remercie pour les infos ,mon pb va venir de ma cheminee feu de bois qui fonctionne quand il fait bien froid (en dessous de zero) je suppose que la regul va empeche tout fonctionnement pac et chaudiere et les zones non chauffees par le feu de bois ne pourront pas profiter de la pac ,avant je travaillais avec les robinets thermostatiques la je ne sais pas

a quelle temperature de consigne faut il parametrer la pac et la chaudiere quand je vais mettre la regul ?pour l instant j ai mis 42

Je reviens sur le fait d arreter le circulateur pac en demi saison qui dans mon cas me semble realisable,qu en penses tu ? y a t il des contres indications ?
Merci
A+
PAC Chappee RO 12 MT mono releve chaudiere propane régul. K60D066Z
radiateur acier environ 13 Kw
maison 2005 120m2 plein pied
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Tu ne dois pas mettre le boitier de commande contenant la sonde d'ambiance dans la pièce ou il y a ta cheminée ou poêle sinon ça va cailler dans ta salle de bain, cuisine et les chambres !!!

La position CENTRALE est la meilleure solution (par exemple au début du couloir qui va au coin nuit).
Si ton poêle chauffait l'eau du chauffage cela serait parfait car les calories chaufferaient toutes les pièces ET la régulation verrait une eau suffisamment chaude pour le pas activer la PAC ni l'appoint chaudière.
Equipe ta SDB avec un sèche serviette électrique comme appoint.

Ta PAC doit être réglée au maxi (SET puis HEAt) soit 45°C car c'est le régulateur k60d066 qui fera monter la T° eau de retour suivant la loi d'eau par Marche/Standby de la PAC.
Sur ton régul k60d066 tu peux mettre p30 à +55° si cela est nécessaire (petits radiateurs , mauvaise isolation , ...)
Si la T° eau de retour n'est pas assez élevée , voir p40 (T° nécessaire > à 45° ou grand écart lors d'un dégivrage ou limite p20 ou panne PAC ou ...) alors l'appoint chaudière sera activé (j'ose espérer qu'elle n'est pas en fonctionnement permanent entre 60 et 70°C mais éteinte et démarrée directement par le régulateur k60d066).

Pour ton circulateur PAC nous verrons cela plus tard , quand tout sera OK dans quelque jours , ta config. permet son arrêt en mode Standby (h20=4).

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
LOZERE48
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : ven. nov. 19, 2010 2:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOZERE48 »

Bonjour j ai toujours des e 44 mais moins souvent (ajout d une vanne de debit) et justement j ai mis l appoint chaudière sur le thermostat et pas sur le marche arret que vaut t il mieux et a quel degré régler le thermostat de la chaudière
merci ANDRE
herve62
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : jeu. nov. 18, 2010 11:21 am
Localisation : 62550
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par herve62 »

merci pour tes explications on va voir tout ca ce WE ,je viens de recevoir mon kit regul:ce qui m etonne c est le contenu de la sonde exterieur:il n y a qu un connecteur est une minuscule CTN sur un circuit.tout ca dans un beau boitier ca epate !!
en fait dans la realite,j espererais ne plus utiliser ma chaudiere gaz propane (a 1500 E la tonne de GPL ca se comprend)
Ma cheminee est equipee de recuperateur air chaud diffusee dans les pieces ,c est pas le top mais ca le merite de fonctionner a peu pres .Ce n est donc pas tres grave si ma pompe s arrete quand la cheminee fonctionne.
Pour les parametres je pense qu il faudra y aller a tatons,je n ai aucune idee des valeurs max necessaire
merci a bientot
PAC Chappee RO 12 MT mono releve chaudiere propane régul. K60D066Z
radiateur acier environ 13 Kw
maison 2005 120m2 plein pied
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Herve62 : il te faut impérativement un appoint surtout dans le 62 avec une T° de base de -9°C ( p21=-9 ), déjà avec p20=-5 la PAC s'arrêtera , à moins que tu n'ai sur-dimensionné la PAC pour couvrir à -9°C (la PHRT12 ne donne que 5,9kw en mono et 6,8kw en tri pour air=-7° et eau=+45°).

Pour le réglage de ta loi d'eau : agir principalement sur p30 (une fois par jour lorsqu'il fait très froid) en laissant la consigne T° ambiante à 20 ou 21°C et en mode confort.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

LOZERE48 a écrit :Bonjour j ai toujours des e 44 mais moins souvent (ajout d une vanne de débit) et justement j ai mis l appoint chaudière sur le thermostat et pas sur le marche arrêt que vaut t il mieux et a quel degré régler le thermostat de la chaudière
merci ANDRE
Bonsoir
Tu veux dire que ta chaudière (gaz ou fuel ?) est toujours en température pour produire l'ECS par exemple ?

Quant au thermostat que commande-t-il : une vanne 3v dans la chaudière , le circulateur chauffage?

As-tu mis une V3V motorisée pour ouvrir ou fermer la circulation via la chaudière ou pas commandée par le régulateur (lequel : k60d066z ou ...) ?

Vous devriez remplir votre profil pour la LOCALISATION et votre installation : ça aide.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
herve62
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : jeu. nov. 18, 2010 11:21 am
Localisation : 62550
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par herve62 »

Avant la PAC je fonctionnais avec une chaudiere production ecs de dietrich et robinets thermostatiques
quand la production ecs intervient un circulateur ecs se mets en marche et le circulateur radiateur s arrete pendant 10 minutes et ca marchait tres bien sauf le prix de revient

aujourd hui j ai la bouteille de melange (35 L)en serie sur le retour radiateur ,le tout traversant la chaudiere (comme indique sur une doc technibel)
pas de V3V .je sais que ma chaudiere se transforme dans ce cas en radiateur mais pas important c est util pour le prechauffage en vu de la production ECS la regul devrait me piloter la chaudiere a une temperature a choisir dans l aquaset
Je pense garder ce system qui agit sur les circulateurs en cas de prod ECS vu que ca fonctionne bien

il est certain que si la temperature est en dessous de 0 sans releve la pac ne cesse de redemarrer apres 6 ou 7 minutes d arret et ca ,ca me chagrine,peut etre devrais je envisager un ballon tampon ?
PAC Chappee RO 12 MT mono releve chaudiere propane régul. K60D066Z
radiateur acier environ 13 Kw
maison 2005 120m2 plein pied
herve62
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : jeu. nov. 18, 2010 11:21 am
Localisation : 62550
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par herve62 »

Bonjour Jld82
Ce WE installation du kit de regulation,pas de souci particulier pendant l instal,sonde exterieur au nord/est a l abris
les ^premiers essais:

Formidable:ca mets fin aux cycles courts de la PAC et la c etait indispensable .

2eme il fait chaud Temp ext +4 interieur 22 l abaissement de temp de consigne sur l aquaset ne change rien 19 ce consigne et 22 dans la piece
la nuit temperature eco et toujous 22 la nuit

j ai baisser P30 de 50 a 41 en plusieurs paliers ,il y a une legere difference mais aujourdhui -3 dehors (difficile d apprecier la difference) Ce qui est sur est que l action sur la temp de consigne de l aquaset ne fait pas varier la temperature reelle
Voici mes reglages
P20=-6
P21=-9
P22=-1 (releve ma PAC est sur dimensionnee)
P23=17
P25=12
P29=30
P30=50 ---> 41
P32=20
P36=15
P74=1

J ai songe a arreter un radiateur (il y en a 3 )dans ma piece principale)

Voila J espere avoir l avis des Specialistes
A Bientot
Rv
PAC Chappee RO 12 MT mono releve chaudiere propane régul. K60D066Z
radiateur acier environ 13 Kw
maison 2005 120m2 plein pied
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Mets p74=0 car l'auto-adaptation a posé pas mal de PB à certains (trop chaud!!!). Elle fausse la loi d'eau , il devient difficile de la régler.
Oui la loi d'eau est prioritaire sur la T° ambiante qui ne fait qu'une faible correction : mets ta consigne d'ambiance à 20°C et n'y touche plus.
Revoir le point bas de ta loi d'eau p23=17 ( ou 18 ) et surtout p32=20 => 22 à 25

Mets ton profil à jour ajoute k60d066z

Laisse TOUS les radiateurs ouverts (robinets et coudes de réglage , en supprimer un n'est pas une bonne idée car ta surface d'échange va diminuer faisant augmenter ta T° eau. De plus zone froide=inconfort.

Il faut d'abord régler la loi d'eau :
- laisser le régulateur sur confort pendant plusieurs jours (tant que tu touches aux réglages)
- modifie à la hausse ou à la baisse la valeur p30=41 jusqu'à ce que le résultat stabilisé donne la T° ambiante que tu souhaite (voir la mesure sur p8 ou avec un thermomètre à proximité du boitier de commande c'est plus simple).

Tu peux maintenant resserrer un peu les coudes de réglages radiateurs dans les pièces ou il faut trop chaud.

Bons réglages.
A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
herve62
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : jeu. nov. 18, 2010 11:21 am
Localisation : 62550
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par herve62 »

Bonjour
Ok Je commence a comprendre le principe de regul loi d eau
j ai mis P74=0 et je vais faire des tests en jouant sur les autres parametres

par contre si j augmente P32 d apres ce que j ai compris de la fonction Y=ax+b

je vais sytematiquement augmenter la consigne resultante P04 d ou augmentation de ma temperature ambiante .....
par contre diminuer P30 devrait faire baisser la resultante

je change un parametre a la fois jusqu a obtention de la Temp de consigne=temp de la zone (si on y arrive) pour l instant j ai temp consigne=19 ,temp zone=21 (P8)

merci
Bonne journee
PAC Chappee RO 12 MT mono releve chaudiere propane régul. K60D066Z
radiateur acier environ 13 Kw
maison 2005 120m2 plein pied
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »