Bonsoir à tous,
bon, après avoir fermé le post "régulation" qu'avait ouvert gregobac, je me devais de donner ma réponse sur ce fil.
Pour commencer : Choisir entre montage // et série pour ton BT.
Tu n'as pas le choix. Tu es actuellement en 20/22mm alors que Ciat préconise du 36/38mm minimum pour que l'installation soit conforme et éviter les problèmes de débit.
Donc, ce sera montage en //, traditionnel chez Ciat.
Ensuite, concernant le schéma hydraulique, vu que tu souhaites conserver l'ECS sur la chaudière, le montage que tu propose va très bien.
Pour l'automatisation de tout ça, le plus simple est de laisser gérer le Microconnect (régulation de chez Ciat).
Cette régulation offre tout ce qu'il faut pour gérer une chaudière en relève, totale ou partielle.
Comment ça marche ?
Tu conserve les mêmes réglages de pentes (loi d'eau) sur la régulation de la chaudière mais tu d"tourne la commande de "marche/arrêt" du chauffage par la régulation de la PAC (via le bornier J1 de la PAC).
Tu règles la loi d'eau sur la PAC et le point de relève, T° à partir de laquelle la PAC fera appelle à la chaudière (si besoin).
Lorsque cette T° sera atteinte et que la PAC sera insuffisante (si la T° de retour est inférieure au seuil programmé), le bornier J1 fermera le contact et la Chaudière sera en fonction. Ensuite, celle-ci régulera en fonction de sa pente… comme avant.
Pour les sondes, tu peux conserver les actuelles (celle de la chaudière) mais elles n'auront d'effets que lorsque celle-ci fonctionnera.
La PAC aura ces propres sondes : intérieur (intégrée au module de commande) et extérieur (intégrée à la PAC).
La régulation Microconnect permet de fonctionner en pure loi d'eau (seule la T° ext est prise en compte) ou en prenant en compte la T° intérieur pour moduler la consigne.
Maintenant que tu as la doc de la Caléo, tu peux l'éplucher et tu comprendras vite toutes les possibilités et fonctions de la régulation "made in Ciat".
Bonne lecture
