Probleme de vanne 3 voies sur Technibel

Répondre
fredalvais
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : dim. janv. 29, 2012 6:11 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Probleme de vanne 3 voies sur Technibel

Message par fredalvais »

Bonjour
J ai une PHRT12 TECHNIBEL qui pose des problemes
Elle chauffe de trop!!! Je m'explique
Température de consigne 19 température dans la maison 23.
Lorsque je regarde mon boitier aquaset sur le paramétrage 17 il affiche - 100 donc fermeture de vanne 3 voies pour mon plancher. Si je regarde dans mon module M2ZM
la vanne est grande ouverte et donc chauffe alors que le boitier lui demande d'être fermée.

J espere etre clair
Merci de pour vos solution et bonne soirée
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Bonsoir,
J'ai déplacé ton sujet dans la section Technibel, tu y trouveras plus d'écho.

Sinon, pourquoi une V3V ? Tu as un circuit radiateur aussi ?
Quoiqu'il en soit, un petit descriptif de ton installation permettra des réponses plus adaptées. :wink:
fredalvais
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : dim. janv. 29, 2012 6:11 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredalvais »

Merci pour le dépacement...
Donc, effectivement j ai mon plancher chauffant au rdc et des radiateurs à l'étage.

Une PAC PHRT 12, 1 module 2 zones mixte (M2Z M5Z), 1 module chauffage électrique "resistances" (MC 8 9Z) et 1 boitier de commande Aquaset (K 60 D 063 Z).

J espere t 'apporter assez de précision.
Peut on bloquer le paramétrage 17 du boitier de 0 à +100 mode chauffage d'aprés ce que j ai compris et ne plus lui laisserla possibilité de fonctionner négativement ou alors qu il ferme bien la V3V à -100

MERCI
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Bonsoir,
Désolé, je ne connais pas les régulations Technibel. :oops:
Mais attends un peu, les spécialistes vont arriver :lol:
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Je vais certainement bousculer quelques idées, mais même dans le cas d'un circuit double, radiateurs et pc, on peut utiliser une régulation loi d'eau unique, adaptée pour les radiateurs, et on ajuste ensuite une fois pour toutes le plancher avec une vanne trois voies manuelle, sans moteur ni autre régulation ! Et la pac tourne bien sûr sur cette loi d'eau, sans jamais sortir de l'eau plus chaude que nécessaire pour les radiateurs. Température stable dans la maison, sans aucune sonde d'ambiance. On voit trop souvent des usines à gaz avec des vannes motorisées partout et qui au final dégradent le cop en faisant fonctionner la pac à une température trop élevée. Le zonage, comme le jour/nuit, est très souvent une absurdité. Aucun intérêt économique et dégradation du confort en plus.
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »