Aucun défaut, compresseur à l'arret
-
Isabelle
- Actif

- Messages : 21
- Enregistré le : sam. janv. 21, 2012 12:54 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Aucun défaut, compresseur à l'arret
Bonjour,
Le compresseur est à l'arret sur ma PHR8 ( Plancher chauffant),
le MC8 est en marche, aucun défaut signalé, Sur la PAC dehors, t3=28, T2 =58 alors que sur le module aquaset, P2= 28, P3=29.
Quelqu'un peut il m'aider svp.
Temp ext = -5 degrées.
Merci,
Isabelle
Le compresseur est à l'arret sur ma PHR8 ( Plancher chauffant),
le MC8 est en marche, aucun défaut signalé, Sur la PAC dehors, t3=28, T2 =58 alors que sur le module aquaset, P2= 28, P3=29.
Quelqu'un peut il m'aider svp.
Temp ext = -5 degrées.
Merci,
Isabelle
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir.
Il y a des valeurs plutôt incohérentes dans tout ça.
Sur la PàC: T3: 28, ça parait impossible !
T2: 58, impossible aussi !
Et sur le module P2 28 et P3 29, il y a là plein de choses incompréhensibles. Tu es sure de tes relevés ?
Et T1 sur la PàC ?
redonnes nous T1, T2, T3 sur la PàC
P2, P3, et P4 sur le module. Le circulateur tourne ?
G32
Il y a des valeurs plutôt incohérentes dans tout ça.
Sur la PàC: T3: 28, ça parait impossible !
T2: 58, impossible aussi !
Et sur le module P2 28 et P3 29, il y a là plein de choses incompréhensibles. Tu es sure de tes relevés ?
Et T1 sur la PàC ?
redonnes nous T1, T2, T3 sur la PàC
P2, P3, et P4 sur le module. Le circulateur tourne ?
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
Isabelle
- Actif

- Messages : 21
- Enregistré le : sam. janv. 21, 2012 12:54 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Isabelle
- Actif

- Messages : 21
- Enregistré le : sam. janv. 21, 2012 12:54 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ok, la pompe s'est remise a faire du chaud,Isabelle a écrit :Le circulateur tourneIsabelle a écrit :[Bonsoir, merci de te pencher sur ce cas,
P1= -6, p2=28, p3=28, p4=32.5
t1= 27.3, t2= 53.4, t3 = 16.4, t4 = -5,2
La sonde t3 est n'est pas protegée.
isa
t1 à t4:
30; 45; -4.5; -6.5
p1 à p4 : -7; 29; 28; 30
est ce normal que la pompe continue à faire du chaud au dessus dela valeur demandée ( parametre 30)
isa
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
La sonde SD2 (tp2) est placée sous l'isolant de la sortie eau du condenseur : il serait fort étonnant qu'elle monte à 58°C alors que l'entrée eau n'est qu'à 28°C.
Pour la sonde dans la PAC regarde avec gogol : 103AT11
C'est une CTN 10kohms à 25°C , attention aux frais de port (tu peux commander au moins 2 sondes).
Tu as posé une question : "est-il normal que la PAC chauffe alors que l'on a dépassé p30"
Oui à cause de l’hystérésis +-1,5°C ou +-2°C nécessaire sur toutes les consignes afin de limiter les arrêt-marches trop rapprochés.
De la même façon le basculement vers une chaudière autour de p20=-5°C à lieu vers -6°C , le retour sur la PAC se fait vers -4°C : hystérésis de +-1°C autour des -5°C .
Par exemple tu as réglé sur ton régulateur p21=-7 et p30=+32 et il fait -7 en T° extérieure, la T° retour eau mesurée sur p2 est à 33° , la valeur calculée p4 est à +32,5 (loi d'eau+correction T° ambiante) : la régulation arrêtera la demande vers 32,5+1.5°=+34° , elle réactivera la demande vers 32.5-1.5°=31°C.
La valeur p30=+32 est bien dépassée.
Tout cela aux erreurs près de mesure des T° (sondes,conversions,arrondis,...)
A+
La sonde SD2 (tp2) est placée sous l'isolant de la sortie eau du condenseur : il serait fort étonnant qu'elle monte à 58°C alors que l'entrée eau n'est qu'à 28°C.
Pour la sonde dans la PAC regarde avec gogol : 103AT11
C'est une CTN 10kohms à 25°C , attention aux frais de port (tu peux commander au moins 2 sondes).
Tu as posé une question : "est-il normal que la PAC chauffe alors que l'on a dépassé p30"
Oui à cause de l’hystérésis +-1,5°C ou +-2°C nécessaire sur toutes les consignes afin de limiter les arrêt-marches trop rapprochés.
De la même façon le basculement vers une chaudière autour de p20=-5°C à lieu vers -6°C , le retour sur la PAC se fait vers -4°C : hystérésis de +-1°C autour des -5°C .
Par exemple tu as réglé sur ton régulateur p21=-7 et p30=+32 et il fait -7 en T° extérieure, la T° retour eau mesurée sur p2 est à 33° , la valeur calculée p4 est à +32,5 (loi d'eau+correction T° ambiante) : la régulation arrêtera la demande vers 32,5+1.5°=+34° , elle réactivera la demande vers 32.5-1.5°=31°C.
La valeur p30=+32 est bien dépassée.
Tout cela aux erreurs près de mesure des T° (sondes,conversions,arrondis,...)
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Pour tester la sonde SD2 dans la PAC utilise l'ohmmètre mais il te faut arrêter la PAC pour débrancher le connecteur sur la platine (sinon erreur coupure sonde).
Si tu fait la mesure après un standby de 5mn et circulateur actif avec une eau à 30°C les T° SD1 et SD2 deviennent identiques.
Arrête la PAC (off puis coupure disjoncteur) et effectue les mesures tu dois avoir une valeur de 8 kohms à 30°C ou 6,5 kohms pour +35°C (si c'est la même que celles du régulateur) , tu peux aussi comparer avec la valeur de SD1 qui est en principe à une T° et valeur semblables.
A+
Pour tester la sonde SD2 dans la PAC utilise l'ohmmètre mais il te faut arrêter la PAC pour débrancher le connecteur sur la platine (sinon erreur coupure sonde).
Si tu fait la mesure après un standby de 5mn et circulateur actif avec une eau à 30°C les T° SD1 et SD2 deviennent identiques.
Arrête la PAC (off puis coupure disjoncteur) et effectue les mesures tu dois avoir une valeur de 8 kohms à 30°C ou 6,5 kohms pour +35°C (si c'est la même que celles du régulateur) , tu peux aussi comparer avec la valeur de SD1 qui est en principe à une T° et valeur semblables.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .