Problème de démaarrage auto sur PHRT12
-
joe91
- Actif

- Messages : 27
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Problème de démaarrage auto sur PHRT12
Bonjour,ma PC ne démarre plus automatiquement,j'ai été obligé de ponté le on /off à l'interieur du module ext.
Il n'y avait pas de code erreur affiché,mais j'avais un point clignotant sur l'afficheur(point 9)
Avez vous une adresse de quelqu'en de serieux dans l'Essonne pour pouvoir refaire une reprogrammation des parametres.
Merci d'avance à tous
Il n'y avait pas de code erreur affiché,mais j'avais un point clignotant sur l'afficheur(point 9)
Avez vous une adresse de quelqu'en de serieux dans l'Essonne pour pouvoir refaire une reprogrammation des parametres.
Merci d'avance à tous
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Peux-tu donner ta configuration matérielle complète et la mettre dans ton profil comme je l'ai fait.
Quel schéma hydraulique : relève chaudière?, présence d'un ballon , positionnement de la sonde retour d'eau?
D'après ce que tu dis la PAC ne démarre pas car pas de demande du régulateur : lequel?
RégulateursTechnibel k60d063z (inclus dans les MC8/MC10 , k60d066z (régulateur relève chaudière TOR), k60d067z (régulateur relève chaudière avec ECS et V3V motorisée proportionnelle)
Une panne classique sur les régulateurs Technibel est provoquée par l'auto-adaptation de la pente faussée par un arrêt prolongé.
Il faut l'annuler en positionnant le paramètre p74 de 1 à 0.
Peux-tu donner les valeurs lues sur p1 à p10 ainsi que p20 à p32,p36.
A+
Peux-tu donner ta configuration matérielle complète et la mettre dans ton profil comme je l'ai fait.
Quel schéma hydraulique : relève chaudière?, présence d'un ballon , positionnement de la sonde retour d'eau?
D'après ce que tu dis la PAC ne démarre pas car pas de demande du régulateur : lequel?
RégulateursTechnibel k60d063z (inclus dans les MC8/MC10 , k60d066z (régulateur relève chaudière TOR), k60d067z (régulateur relève chaudière avec ECS et V3V motorisée proportionnelle)
Une panne classique sur les régulateurs Technibel est provoquée par l'auto-adaptation de la pente faussée par un arrêt prolongé.
Il faut l'annuler en positionnant le paramètre p74 de 1 à 0.
Peux-tu donner les valeurs lues sur p1 à p10 ainsi que p20 à p32,p36.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
joe91
- Actif

- Messages : 27
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir merci d'avoir répondu.
Mon profil est renseigné(je crois)sauf ci c'est le profil maison+ systeme chauffage?
Bon je décris Pac Technibell PHRT qui remplace une autre Pac Split systeme Zaegel Held de 7kw,que j'avais monté en1980,à cette époque une étude avait été faite par un engenieur en climatique!(a 'lépoque j'était CASTOR et on pouvais avoir de l'aide par le fournisseur)
Celle ci je l'ai monté avec un Frigoriste, ( il est bon mais change tout le temps d'avis)
S'il y a d'autres choses à renseigner il n'y a pas de problèmes.
A bientôt.
Mon profil est renseigné(je crois)sauf ci c'est le profil maison+ systeme chauffage?
Bon je décris Pac Technibell PHRT qui remplace une autre Pac Split systeme Zaegel Held de 7kw,que j'avais monté en1980,à cette époque une étude avait été faite par un engenieur en climatique!(a 'lépoque j'était CASTOR et on pouvais avoir de l'aide par le fournisseur)
Celle ci je l'ai monté avec un Frigoriste, ( il est bon mais change tout le temps d'avis)
S'il y a d'autres choses à renseigner il n'y a pas de problèmes.
A bientôt.
-
joe91
- Actif

- Messages : 27
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Rebonjour,
J'ai pas répondu à tout: Pac en releve de Chaudière avec un ballon mélangeur de "comme celui fourni avec la PaC (35l SERBATOIO 35lt Technibel 70600118".(j'ai gardé l'ancien c'était le même)
Kit de régulationpour PaC en relève de Chaudière K60D067 Z(d'ailleur j'ai 1 voyant rouge qui clignote sur la carte Chauffage,mais cela l'a toujours fait.
Régulé sur loi d'eau (sondes branchés en départ/retour
Pour les valeurs je regarde demais si je ne rentre pas trop tard.
Encore merci.
J'ai pas répondu à tout: Pac en releve de Chaudière avec un ballon mélangeur de "comme celui fourni avec la PaC (35l SERBATOIO 35lt Technibel 70600118".(j'ai gardé l'ancien c'était le même)
Kit de régulationpour PaC en relève de Chaudière K60D067 Z(d'ailleur j'ai 1 voyant rouge qui clignote sur la carte Chauffage,mais cela l'a toujours fait.
Régulé sur loi d'eau (sondes branchés en départ/retour
Pour les valeurs je regarde demais si je ne rentre pas trop tard.
Encore merci.
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Ton profil n'apparait pas comme c'est mon cas : sur le menu "FORUM" il y a une barre de menu au centre de l'écran qui commence par FAQ / ... / ... / PROFIL / ... , cliquer sur profil , ton profil est affiché , certains champs doivent être renseignés comme localisation par exemple , en deuxième écran tu trouveras le champ SIGNATURE , c'est la que tu peux mettre ta configuration , ainsi elle sera affichée sur tous tes posts (anciens et nouveaux) dès que tu l'auras renseignée.
Pour le voyant rouge clignotant sur le boitier du K60D067Z j'ai la même chose : c'est dû au fait que le câblage de la téléinfo n'est pas fait (voir doc du k60d... chapitre 7.2 page 10 lettre T )
Pour les paramètres du K60D067Z , j'attends .
Faire les relevés p1 à p10 avant puis après la modification que je t'ai proposé de p74=0, c'est p4 (température eau calculée) qui doit bouger .
Probablement faudra-t-il reprendre le réglage de ta loi d'eau : p21,p23,p30,p32 si besoin
A+
Ton profil n'apparait pas comme c'est mon cas : sur le menu "FORUM" il y a une barre de menu au centre de l'écran qui commence par FAQ / ... / ... / PROFIL / ... , cliquer sur profil , ton profil est affiché , certains champs doivent être renseignés comme localisation par exemple , en deuxième écran tu trouveras le champ SIGNATURE , c'est la que tu peux mettre ta configuration , ainsi elle sera affichée sur tous tes posts (anciens et nouveaux) dès que tu l'auras renseignée.
Pour le voyant rouge clignotant sur le boitier du K60D067Z j'ai la même chose : c'est dû au fait que le câblage de la téléinfo n'est pas fait (voir doc du k60d... chapitre 7.2 page 10 lettre T )
Pour les paramètres du K60D067Z , j'attends .
Faire les relevés p1 à p10 avant puis après la modification que je t'ai proposé de p74=0, c'est p4 (température eau calculée) qui doit bouger .
Probablement faudra-t-il reprendre le réglage de ta loi d'eau : p21,p23,p30,p32 si besoin
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
joe91
- Actif

- Messages : 27
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ReRebonsoir,
voila j'ai fait les relevés
P1=17, après modif du P74=0 il était a 1 =18
P2=42"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""=32
P3........
P4=37,9"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""=24,1
P5.........
P6.........
P7.......
P8=21""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""=21
P9""""""""""""""
P10=0""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""=0
P20=-5
P21=-7
P22=5
P23=21
P24=3
P25=12
P26"""""""""""""
P27"""""""""""
P28"""""""""""
P29=30
P30=50
P31"""""""""""
P32=25
P36=15 A bientôt
voila j'ai fait les relevés
P1=17, après modif du P74=0 il était a 1 =18
P2=42"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""=32
P3........
P4=37,9"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""=24,1
P5.........
P6.........
P7.......
P8=21""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""=21
P9""""""""""""""
P10=0""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""=0
P20=-5
P21=-7
P22=5
P23=21
P24=3
P25=12
P26"""""""""""""
P27"""""""""""
P28"""""""""""
P29=30
P30=50
P31"""""""""""
P32=25
P36=15 A bientôt
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Comme tu peux le voir l'effet sur p4 est très important , de 24 on est passé à 37°C soit une T° située entre p30=50 et p32=25
Je suppose que la PAC vient de fonctionner et a remonté l'eau de 32 à 42° (ce qui me semble bien loin des valeurs de p4).
A+
Comme tu peux le voir l'effet sur p4 est très important , de 24 on est passé à 37°C soit une T° située entre p30=50 et p32=25
Je suppose que la PAC vient de fonctionner et a remonté l'eau de 32 à 42° (ce qui me semble bien loin des valeurs de p4).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Analyse des paramètres :
Tu peux baisser p23 de +21 à 18° (seuil de non chauffage) si ta T° consigne ambiance est à 20°
Tu peux aussi abaisser p22 de +5 à +2 puis 0 puis -2 ou -5° suivant le comportement de la PAC et le niveau de déperditions : c'est le point de bivalence à partir duquel l'appoint est "autorisé" (il sera activé lorsque l'écart entre T° eau calculé P4 et P2 sera trop important) , l'humidité et les dégivrages sont à prendre en compte.
A+
Analyse des paramètres :
Tu peux baisser p23 de +21 à 18° (seuil de non chauffage) si ta T° consigne ambiance est à 20°
Tu peux aussi abaisser p22 de +5 à +2 puis 0 puis -2 ou -5° suivant le comportement de la PAC et le niveau de déperditions : c'est le point de bivalence à partir duquel l'appoint est "autorisé" (il sera activé lorsque l'écart entre T° eau calculé P4 et P2 sera trop important) , l'humidité et les dégivrages sont à prendre en compte.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
joe91
- Actif

- Messages : 27
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Lorsque tu enlèves le strap entre 1 et 2 dans la PAC elle s'arrête : standby
Je suppose que tu parles de KM3 dans la PAC (le relais qui alimente le circulateur) , de plus l'afficheur de la PAC n'affiche que le point décimal clignotant (h20=4).
Donc la fermeture en sortie du régulateur k60d067z n'a pas lieu (connecteur CN7 bornes 1 et 2 cf le schéma page 21 de la doc k60d067z).
Enlever le strap : la PAC s'arrête comme décris précédemment
Redonne moi les valeurs dans le régulateur k60d007z de p1 à p14 avant de toucher
Donne moi aussi la valeur de p70.
Il faut d'abord voir si le régulateur est bien en condition pour une demande : monter la valeur de consigne ambiante à 25° afin de provoquer une demande , regarde si p4 est supérieur d'au moins 2 à 3 ° par rapport à p2 , vérifie que p10 est passé à la valeur 1 : une demande est active , la PAC doit démarrer.
Chaudière toujours en température pour production ECS ou commandée par le régulateur (câblage sur les bornes A,B,C relai KA1 dans le boitier du régulateur k60d067z) ?
A+
Lorsque tu enlèves le strap entre 1 et 2 dans la PAC elle s'arrête : standby
Je suppose que tu parles de KM3 dans la PAC (le relais qui alimente le circulateur) , de plus l'afficheur de la PAC n'affiche que le point décimal clignotant (h20=4).
Donc la fermeture en sortie du régulateur k60d067z n'a pas lieu (connecteur CN7 bornes 1 et 2 cf le schéma page 21 de la doc k60d067z).
Enlever le strap : la PAC s'arrête comme décris précédemment
Redonne moi les valeurs dans le régulateur k60d007z de p1 à p14 avant de toucher
Donne moi aussi la valeur de p70.
Il faut d'abord voir si le régulateur est bien en condition pour une demande : monter la valeur de consigne ambiante à 25° afin de provoquer une demande , regarde si p4 est supérieur d'au moins 2 à 3 ° par rapport à p2 , vérifie que p10 est passé à la valeur 1 : une demande est active , la PAC doit démarrer.
Chaudière toujours en température pour production ECS ou commandée par le régulateur (câblage sur les bornes A,B,C relai KA1 dans le boitier du régulateur k60d067z) ?
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
joe91
- Actif

- Messages : 27
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Ce qui est étrange c'est p1=19 à 23h dans l'Essonne !!!
Regarde le matin en te levant : sur le boitier de commande dans ta maison en appuyant sur OK tu passe de l'affichage T° consigne ambiante à cette de la T° extérieure.
Ou est placée la sonde extérieure du régulateur k60 (Mur Nord ou ?) ? Il faut à tout prix corriger cette anomalie.
En conséquence p4=24° car p1 est en limite voire au dessus de la T° de non chauffage p23 (j'espère que tu as définitivement mis p74=0) : tu n'es donc pas prêt de voir la PAC démarrer automatiquement car p2=42° est largement supérieur à p4, cela fait 2 bonnes raisons de ne pas activer la PAC.
A noter que p70=1 correspond à un fonctionnement sur radiateurs sans vanne motorisée proportionnelle. Vu l'activation chaudière par le relais ka1 (en cas de nécessité d'appoint) cela signifie que tu ne produis pas l'ECS avec ta chaudière.
A+
Ce qui est étrange c'est p1=19 à 23h dans l'Essonne !!!
Regarde le matin en te levant : sur le boitier de commande dans ta maison en appuyant sur OK tu passe de l'affichage T° consigne ambiante à cette de la T° extérieure.
Ou est placée la sonde extérieure du régulateur k60 (Mur Nord ou ?) ? Il faut à tout prix corriger cette anomalie.
En conséquence p4=24° car p1 est en limite voire au dessus de la T° de non chauffage p23 (j'espère que tu as définitivement mis p74=0) : tu n'es donc pas prêt de voir la PAC démarrer automatiquement car p2=42° est largement supérieur à p4, cela fait 2 bonnes raisons de ne pas activer la PAC.
A noter que p70=1 correspond à un fonctionnement sur radiateurs sans vanne motorisée proportionnelle. Vu l'activation chaudière par le relais ka1 (en cas de nécessité d'appoint) cela signifie que tu ne produis pas l'ECS avec ta chaudière.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
joe91
- Actif

- Messages : 27
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Voila ce matin j'ai commencé par enlever le strap,puis j'ai tout coupé remis le courant et rien.
Puis je suis venu sur mon micro pour te donner les relevés du matin j'ai vu le courriel.
Effectivement y a une tuile car quand j'appuie sur OK j'ai une température ext=17 et en realité elle est de 8 degrés (mesuré avec une sonde de labo).
Voici les mesures de ce matin.
P1=18 p20=-5 p70=1
p2=42 p21=-7 p74=0
p4=29,3 p22=2
p8=20 p23=18
p24=3
p10=0 p25=12
p12=0 p29=30
p30=50
p13=1 p32=25
p14=1 p36=15
p40=3
p50=0
La sonde est placée vers sud ouest sur la PAC serait elle en rade?
Bon a++++++++++++ il faut que je parte!
Voila ce matin j'ai commencé par enlever le strap,puis j'ai tout coupé remis le courant et rien.
Puis je suis venu sur mon micro pour te donner les relevés du matin j'ai vu le courriel.
Effectivement y a une tuile car quand j'appuie sur OK j'ai une température ext=17 et en realité elle est de 8 degrés (mesuré avec une sonde de labo).
Voici les mesures de ce matin.
P1=18 p20=-5 p70=1
p2=42 p21=-7 p74=0
p4=29,3 p22=2
p8=20 p23=18
p24=3
p10=0 p25=12
p12=0 p29=30
p30=50
p13=1 p32=25
p14=1 p36=15
p40=3
p50=0
La sonde est placée vers sud ouest sur la PAC serait elle en rade?
Bon a++++++++++++ il faut que je parte!
-
joe91
- Actif

- Messages : 27
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non