Voici la présentation de mon installation qui vient d'être achevée.
La maison est en pisé elle date de 1870 et a été rénové en 1985.

Avant d'intaller la PAC j'ai refait l'isolation:
Comble 36 cm de laine de verre blanche soufflé.
Mur 50 cm Pisé + 8 cm de laine de bois doublé sur le pisé.
Superficie : 110 m2
Lieu : Nord Isére
temp basse: -11
L’ancien chauffage était une chaudière fioul de 20 ans d'age que je garde en solution de secours. 1800 l de conso à l'année.
11 radiateurs aciers
Nouveau chauffage: Pompe à chaleur DAIKIN HT 11k + balon 200l + Resistance elec


monitoring "OWL intuition" branché sur la phase qui arrive dans le tableau alimentant la PAC.
L'installation de la PAC a été faite sans activé la loi d'eau, mais uniquement avec le TA.
Je suis donc en train d'essayer de régler ma loi d'eau.
ci joint ma première approche qui me donne une température uniforme dans la maison de 21 deg:
3-00 -11
3-02 53
3-01 15
3-02 30
Resultat 50 kwh en un jour avec une température extérieur de 1 à -2 degré C.