J'ai une PC Aurea-Caleo 50HT installée depuis 2009.
Alimentée par l'eau d'un puis, (pas trop profond)
Chauffage par radiateurs fonte.
Depuis son installation, l'hiver, quand il fait très froid (-10/-14), je doit utiliser des radiateurs électriques ou cheminée pour maintenir une température aux environs des 19°
L'installateur a déposé le bilan depuis.
Mesures prises ce matin, T externe -0,5°
En fonctionnement depuis 15 à 20 minutes.
La D/T du circuit externe de l’échangeur, entrée 8,4 sortie 4,5°. (me parait normal)
D/T PAC, entrée 0,6 sortie -1,8°. ( semble très très bas !!! )
Ce qui me semble anormal, le ballon/bouteille a une entrée et une sortie (ballon tampon), mais il est en série entre le retour radiateurs et le retour PAC.
Pendant son fonctionnement, le départ radiateur 55,3°, le retour radiateurs 41°,
le retour PAC, (derrière le ballon) 35,6°.
Au début de son enclenchement, l'arrivée depuis l’échangeur vers la PAC est de l'ordre de 6-7 °, mais cette valeur baisse avec le temps de fonctionnement, jusque à devenir négative.
Mes questions :
Échangeur AUREPLAK 14.
Les entrées sorties de l’échangeur n'ont pas été respectes.

Es qu'il fonctionne correctement avec ce montage ?
Pour améliorer un peu l'échange et en même temps le COP, j'aimerais doubler les plaques, il y a de place aux tirants.
Votre avis ?
Comment augmenter le nombre des cycles pour réduire le temps de fonctionnement pour empêcher d'avoir des arrivées aussi froides dans la PAC ?
Merci.










.