Bonjour,
J’aurais besoin d’aide pour paramétrer ma régularisation CD60.
Pour rappel de mon installation:
J’ai une installation PAC Viessmann Vitocal 300, BW116 + CD60 sur forage nappe (forage 28m, eau à 11 degrés) depuis 2008.
J’ai un echangeur à plaque Charot Solo H35 sur le primaire, ballon tampon Vitocell 100-E de 400 litres, une commande à distance OF-11 et circuit chauffage par radiateur étage + RDC.
Définition de l’installation dans la CD60: numéro 10 = « Circuit direct + ballon tampon à température modulée »
Dernièrement nous avons effectué des travaux et fait des planchers chauffants au RDC.
Je souhaite reparamétrer ma CD60:
Circulateur 1 = circuit radiateur à l’étage.
Circulateur 2 et vanne 3 voies 2 = circuit plancher chauffant au RDV.
Je ne sais pas quel numéro d’installation choisir !
Je pensais choisir le numéro 210 = « Ballon tampon à température modulée + vanne mélangeuse 2 » qu’en pensez-vous ?
Paramètrage CD60 Viessmann
-
QMCC
- Nouveau

- Messages : 2
- Enregistré le : sam. déc. 09, 2023 10:07 pm
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Paramètrage CD60 Viessmann
PAC Viessmann BW116 eau-eau sur forage à 28m.
Régulation CD60 intégrée à la PAC.
Ballon tampon 400 litres.
Circuit 9 radiateurs.
Régulation CD60 intégrée à la PAC.
Ballon tampon 400 litres.
Circuit 9 radiateurs.
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 613
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Paramètrage CD60 Viessmann
Salut
Oui ça a a l'air de correspondre.
Oui ça a a l'air de correspondre.