remplacement d'une chaudière fuel par PAC
pavillon de 135 m² situé en périphérie de Limoges, construit en 1976
sous sol semi enterré, double vitrage, 30 cm laine de roche en comble
radiateurs fonte d'alu ou acier dans toutes les pièces
ancienne installation
avec chaudière fuel datant de 1976 mais aménagée avec programmation et thermostat d'ambiance :
conso moyenne annuelle : 2100 litres
ECS assurée par ballon double enveloppe chauffé electriquement l'été et par la chaudière lorsqu'elle fonctionne
installation PAC septembre 2006
en remplacement de la chaudière fuel, sans production ECS, sans modification du circuit de chauffage
matériel
Stiebel Eltron WPL 23 en triphasé (existant)
installation extérieure
ballon tampon 200 litres
régulation WPM II + commande à distance FE7



premières impressions
le temps ayant été clément, difficile d'avoir un avis pertinent sur la consommation;
cependant voici les premiers résultats :
septembre : 4 kwh / jour
octobre : 8 kwh / jour
novembre : 21 kwh /jour, temps de fonctionnement quotidien : 3.5 heures
il faut préciser que nous avons dû acheter un sèche linge : l'ancienne chaudière chauffait assez le local pour sécher le linge avec le temps, ce n'est plus le cas maintenant; la conso estimée de la PAC comprends celle du sèche linge
- le bruit est tout à fait correct: celui d'une machine à laver
- le confort dans l'appartement est au moins égal à celui procuré par la chaudière fuel
conclusions à ce jour : bonne opération!