Alors voila le problème, ma WI 9 coupe en HP en mode ECS alors qu'elle ne devrait pas!
La régulation de la dimplex "calcul" la température max qu'elle peut atteindre avec le ballon qu'on lui met derrière, très bien, mais le problème c'est qu'elle ne coupe pas à la valeur qu'elle a calculer (48°C)! Elle coupe en HP mais le defaut s'affiche pendant 5 secondes et disparait comme si de rien...je ne sais pas si c'est idem chez vous?
Mon régulateur est un WPM 2007.

La chute brutale des températures départ retour est du au fait que le circulateur chauffage se met en marche pour dissiper la chaleur condenseur. IL tourne 30 min après une coupure HP.
Il faut lire le temps de cette manière: 123456789 après ce sont les dizaines....


