panne recurente pac amzair
-
olive65
panne recurente pac amzair
J'ai un souci que je n'arrive pas à regler; la pompe se met en securitée E01. cela se produit uniquement quand t°<4°c, au redemarage aprés cycle de degivrage je pense.Le circulateur tourne, le pressostat Hp deja changé.Au dessus de 4°,5°c pas de soucis.
- sebastien60
- Assidu

- Messages : 73
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 11:24 pm
- Localisation : oise
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
olive65
pac amzair
4°c, c'est la t° exterieur, le code E01, signifie un pb de haute pression la pompe se met en secu, cette info est donnée par un pressostat.
Mais pour une t°>4°c tout foncionne normalement.
Mais pour une t°>4°c tout foncionne normalement.
- sebastien60
- Assidu

- Messages : 73
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 11:24 pm
- Localisation : oise
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
bonjour olive 65,
donc il y a un probleme au niveau du circuit frigorifique, le fait que la température exterieur descende en dessous de 4 °c et que le H.P s'ouvre me parait peu logique; par contre ca pourrait etre un pressostat basse pression.
comment renclenche tu la P.A.C alors, ?? manuellement ou automatique.
cordialement
sebastien60
et merci à grr de m'aider .
donc il y a un probleme au niveau du circuit frigorifique, le fait que la température exterieur descende en dessous de 4 °c et que le H.P s'ouvre me parait peu logique; par contre ca pourrait etre un pressostat basse pression.
comment renclenche tu la P.A.C alors, ?? manuellement ou automatique.
cordialement
sebastien60
et merci à grr de m'aider .
-
olive65
bonsoir, en fait le renclenchement de la pac est simple, un reset electrique suffit (ouvrir puis fermer le disjoncteur).
a quoi servent les pressostats HP et BP ?
le presso HP a ete changé car la panne E01 nous renvoyée dessus (comme lorsque tu arretes le circulateur d'eau, la pression monte et la pompe se met en secue avec message E01).
En revanche hier j'ai jeté un coup d'oeil sur le circuit elec et je suis tombé sur un truc bizarre par rapport aux branchements en fait quand je debranche le pressostat BP, la pac se met en secu avec le code.....E01, au lieu de E02.En clair on s'est peut etre planté au depart en accusant le presso HP!
a quoi servent les pressostats HP et BP ?
le presso HP a ete changé car la panne E01 nous renvoyée dessus (comme lorsque tu arretes le circulateur d'eau, la pression monte et la pompe se met en secue avec message E01).
En revanche hier j'ai jeté un coup d'oeil sur le circuit elec et je suis tombé sur un truc bizarre par rapport aux branchements en fait quand je debranche le pressostat BP, la pac se met en secu avec le code.....E01, au lieu de E02.En clair on s'est peut etre planté au depart en accusant le presso HP!
-
grr
- Assidu

- Messages : 39
- Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 11:12 pm
- Localisation : 64
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
A oui en effet ca change tout si c le pressostat BP, mais est tu sur d'avoir debranché le pressostat BP? le mieu c'est de controler le circuit frigo et surtout les temperatures d'evaporation et de condensation.
si c la basse pression qui est en cause cela peu venir :
-manque de charge frigo
-probleme de regulation de dégivrage
-probleme de ventilation exterieur ( mais si tout va bien au dessus de 4.5 degres je pense pas)
-mauvais etalonage du pressostat
Tout d'abord il faut savoir si c l'organe de sécurité qui est en cause (hp ou bp) ou si c la machine qui ne fonctionne pas dans de bonnes conditions en dessous de 4.5°C
@+
si c la basse pression qui est en cause cela peu venir :
-manque de charge frigo
-probleme de regulation de dégivrage
-probleme de ventilation exterieur ( mais si tout va bien au dessus de 4.5 degres je pense pas)
-mauvais etalonage du pressostat
Tout d'abord il faut savoir si c l'organe de sécurité qui est en cause (hp ou bp) ou si c la machine qui ne fonctionne pas dans de bonnes conditions en dessous de 4.5°C
@+
-
olive65
pac amzair
j'ai remis le circuit elec en conformité, les 2 pressostats sont situés l'un à coté de l'autre, l'un est gradué j'usqu'a 3 ou 4 bars, juste a coté un autre element reglable lui aussi marqué pression differentielle; puis enfin un pressostat à coté reglable aussi qui va jusqu'a 30 ou 40 bars si mais souvenirs sont exact.
Comment controler les tempé evapo et condens?
De meme pour controler la charge de gaz 2.5kg de R22 dans mon cas il faut un appareillage specifique que je ne posede pas.
A combien doit etre etalone le pressostat bp?
Pour info j'ai fais quelques relevés de tempé:
Mise en route pompe 16h45, tempé retour eau 20.2°c, tempé exter:9°c
17h30, tempé retour eau 21.3°c, tempé exter 8°c
18h15, tempé retour eau 24.1, tempé exter 7°c
18h45, tempé retour eau 24.5, tempé exter 6°c
19h45, tempé retour eau 25.3, tempé exter 5°c
20H15, tempé retour eau 25.4, tempé exter 5°c.
Qu'en penses tu? les performances te parraissent elles correctes?
Comment controler les tempé evapo et condens?
De meme pour controler la charge de gaz 2.5kg de R22 dans mon cas il faut un appareillage specifique que je ne posede pas.
A combien doit etre etalone le pressostat bp?
Pour info j'ai fais quelques relevés de tempé:
Mise en route pompe 16h45, tempé retour eau 20.2°c, tempé exter:9°c
17h30, tempé retour eau 21.3°c, tempé exter 8°c
18h15, tempé retour eau 24.1, tempé exter 7°c
18h45, tempé retour eau 24.5, tempé exter 6°c
19h45, tempé retour eau 25.3, tempé exter 5°c
20H15, tempé retour eau 25.4, tempé exter 5°c.
Qu'en penses tu? les performances te parraissent elles correctes?
-
grr
- Assidu

- Messages : 39
- Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 11:12 pm
- Localisation : 64
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut,
tu ne pourra pas verifier toi meme les pressions de fonctionnement car il faut un outillage particulier et surtout etre habilité à manipuler les fluides frigo, le régulateur permet normalement (configuration avec 4 sondes) de lire la temperature de retour, de depart, exterieur, et la temperature de baterrie exterieur ( elle permet la régulation du dégivrage), si tu peu suivre un peu l'évolution de c quatre temperature on peu avoir un petit appercu du fonctionnement de la pac.
Je te conseille de ne pas essayais de regler les pressostats toi meme car si le probleme vient de ton circuit frigo ton compresseur en souffrirais.
Normalement le reglage BP ( ce que j'ai pu voir moi, a verifier sur ton modele de pac) de 0.5bars a 1 bars en coupure, diff de 2 a 2.5°C pour le renclenchement.
Tu peu voir grossierement le reglage sur le cadran du pressostat , peu tu m'indiquer les inscriptions marquer dessus ainsi que la marque et le modele merci
@+
tu ne pourra pas verifier toi meme les pressions de fonctionnement car il faut un outillage particulier et surtout etre habilité à manipuler les fluides frigo, le régulateur permet normalement (configuration avec 4 sondes) de lire la temperature de retour, de depart, exterieur, et la temperature de baterrie exterieur ( elle permet la régulation du dégivrage), si tu peu suivre un peu l'évolution de c quatre temperature on peu avoir un petit appercu du fonctionnement de la pac.
Je te conseille de ne pas essayais de regler les pressostats toi meme car si le probleme vient de ton circuit frigo ton compresseur en souffrirais.
Normalement le reglage BP ( ce que j'ai pu voir moi, a verifier sur ton modele de pac) de 0.5bars a 1 bars en coupure, diff de 2 a 2.5°C pour le renclenchement.
Tu peu voir grossierement le reglage sur le cadran du pressostat , peu tu m'indiquer les inscriptions marquer dessus ainsi que la marque et le modele merci
@+
- sebastien60
- Assidu

- Messages : 73
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 11:24 pm
- Localisation : oise
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
bonsoir,
oliv65, si tu peux nous faire une belle photo de tes deux pressostat pour que l'on puisse voir le réglage, et l'envoyer sur le forum, est ce possible???.
qui est intervenu sur ta P.A.C, un frigoriste????, car si c'était un frigoriste, je penses qu'il aurait regarder le B.P.
cordialement
sebastien60
oliv65, si tu peux nous faire une belle photo de tes deux pressostat pour que l'on puisse voir le réglage, et l'envoyer sur le forum, est ce possible???.
qui est intervenu sur ta P.A.C, un frigoriste????, car si c'était un frigoriste, je penses qu'il aurait regarder le B.P.
cordialement
sebastien60
-
olive65
- Assidu

- Messages : 71
- Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
- Localisation : finistere
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pac amzair
bonjour, comment afficher des photos?[/img]
- fanfan
- Modérateur

- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
OLIVE
PAC AMZAIR
voila des liens ou vous pourrais peut etre voir des photos de ma PAC. (si ça marche).
http://img113.imageshack.us/img113/1874 ... img0wv.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/4676/1242467img5hc.jpg
http://img493.imageshack.us/img493/2373 ... img5oi.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/7480 ... img9qq.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/1874 ... img0wv.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/4676/1242467img5hc.jpg
http://img493.imageshack.us/img493/2373 ... img5oi.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/7480 ... img9qq.jpg
- fanfan
- Modérateur

- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :




