Lors de l'arrêt de ma PAC PHRT 12 à l'aide de l'aquaset j'ai constaté une consommation sur 24 heures de 5 Kwts ce qui me parait énorme
CONSOMMATION PAC PHRT 12 A L'ARRET.
-
Chris 11
- Assidu

- Messages : 44
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 5:34 pm
- Localisation : LIMOUX
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
CONSOMMATION PAC PHRT 12 A L'ARRET.
Bjr à tous,
Lors de l'arrêt de ma PAC PHRT 12 à l'aide de l'aquaset j'ai constaté une consommation sur 24 heures de 5 Kwts ce qui me parait énorme
. A savoir que le circulateur à l'extérieur de la PAC ne fonctionne pas. Seuls sont alimentés les relais
J'ai installé un compteur ce qui me permet de contrôler avec précision ma consommation. Mon voisin qui a une NEXA équivalente à la PHRT 9 ne consomme que 1 kwt ce qui parait normal. Mon installateur est surpris mais ne m'apporte aucune solution!!
¨Pouvez vous me renseigner sur ce sujet à savoir qu'une PAC c'est avant tout pour faire des économies. Merci à tous. Chris 11.
Lors de l'arrêt de ma PAC PHRT 12 à l'aide de l'aquaset j'ai constaté une consommation sur 24 heures de 5 Kwts ce qui me parait énorme
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Re: CONSOMMATION PAC PHRT 12 A L'ARRET.
Salut
Si tu as un compteur tu dois bien voir la puissance instantanée consommée, le circulateur prend 250-280w sur un phrt12 quand il tourne en vitesse 2. Quand la pac est à l'arrêt (mode veile) la conso instantanée est de 0 kwh.
A mon avis tes résistances se déclenchent ou tes mesures ne consernent pas que la pac. Essaye de la couper complètement une journée pour voir les consos (appuyer 3 secondes sur bouton bas afficheur pac).
Si tu as un compteur tu dois bien voir la puissance instantanée consommée, le circulateur prend 250-280w sur un phrt12 quand il tourne en vitesse 2. Quand la pac est à l'arrêt (mode veile) la conso instantanée est de 0 kwh.
A mon avis tes résistances se déclenchent ou tes mesures ne consernent pas que la pac. Essaye de la couper complètement une journée pour voir les consos (appuyer 3 secondes sur bouton bas afficheur pac).
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
Chris 11
- Assidu

- Messages : 44
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 5:34 pm
- Localisation : LIMOUX
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
CONSOMMATION PAC PHRT 12 A L'ARRET
Salut Yoannd,
J'ai fais des mesures précises avec mon compteur destiné uniquement à contrôler la PAC.J'ai 4 tops à la minute (PAC en veille) ce qui représente une conso de l'ordre de 5 KWTS/24 h.
En ce qui concerne le circulateur sa consommation est la suivante: vitesse 1:25w vitesse 2: 35w vitesse 3: 45 w.Donc ce n'est pas ce dernier qui est en cause sachant qu'en veille il ne tourne pas.
S'il s'agit d'une consommation uniquement pour alimenter les relais je trouve cela excessif et je ne dois pas être le seul dans ce cas.
Encore faut-il que ceux qui ont des PAC aient installé un compteur EDF pour connaitre exactement la dépense de cette dernière
. A noter que j'ai envoyé un mail à Technibel resté sans réponse à ce jour.
Mon voisin qui possède une NEXA équivalente à la PHRT 9 et qui a installé également un compteur dépense en veille 1 kwt / 24 h ce qui semble tout à fait normal. J'aimerai bien connaitre si parmis vous certain ont effectué un controle de leur PAC en veille.(Arrêt à l'aide de l'aquaset). Merci de vos réponses. Chris 11.
J'ai fais des mesures précises avec mon compteur destiné uniquement à contrôler la PAC.J'ai 4 tops à la minute (PAC en veille) ce qui représente une conso de l'ordre de 5 KWTS/24 h.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
Chris 11
- Assidu

- Messages : 44
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 5:34 pm
- Localisation : LIMOUX
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
CONSOMMATION PAC PHRT 12 A L'ARRET
Bjr hd 31,
Je précise que le compteur qui prend en compte uniquement la conso de la PAC est un compteur EDF électronique nouvelle génération donc fiable.Les Kwts consommés le sont par la PAC aucun autre appareils n'étant reliés à ce compteur.Donc quel est le relais ou la pièce qui consomme autant???
Je précise que le compteur qui prend en compte uniquement la conso de la PAC est un compteur EDF électronique nouvelle génération donc fiable.Les Kwts consommés le sont par la PAC aucun autre appareils n'étant reliés à ce compteur.Donc quel est le relais ou la pièce qui consomme autant???
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
fred28
- Très assidu

- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Il y a un circulateur dans la PAC !!!
Si ta PAC est arreter via aquaset alors le circulateur PAC marche encore ... il faut modifier un parametre sur la PAC mais je ne sais plus lequel ( ce parametre ne fera tourner le circulateur que pour maintenir une circulation en cas de gel). je ne vois que cette explication .
Fred
Si ta PAC est arreter via aquaset alors le circulateur PAC marche encore ... il faut modifier un parametre sur la PAC mais je ne sais plus lequel ( ce parametre ne fera tourner le circulateur que pour maintenir une circulation en cas de gel). je ne vois que cette explication .
Fred
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Tu n'as pas répondu si tu regardes sur ton compteur l'intensité et la puissance instantanée consommées, y'a combien en Ampère et en Watt ?
C'est quoi tes kwts, normalement la pac consomme des kwh (kilowatt heure) !
Enfin si elle consomme vraiment 5kwh par jour en ce moment, c'est que le compresseur tourne sur le matin car je vois mal quel composant ou accessoire (circulateur, traçage cuve au autres) est capable de consommer 5 kwh sur 24h. Pour info 5 kwh c'est ce que consommerait une PHRT12 en fonctionnant 1 heure 1/2...
C'est quoi tes kwts, normalement la pac consomme des kwh (kilowatt heure) !
Enfin si elle consomme vraiment 5kwh par jour en ce moment, c'est que le compresseur tourne sur le matin car je vois mal quel composant ou accessoire (circulateur, traçage cuve au autres) est capable de consommer 5 kwh sur 24h. Pour info 5 kwh c'est ce que consommerait une PHRT12 en fonctionnant 1 heure 1/2...
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
Chris 11
- Assidu

- Messages : 44
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 5:34 pm
- Localisation : LIMOUX
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
CONSOMMATION PHRT 12 A L ARRET
Bjr Yoann,
Si je n'ai pas répondu à ton dernier mail c'est que j'étais absent. Entre temps j'ai eu une réponse de la société Technibel. Pour répondre à la question que tu me poses mes KWTS sont des KWTS heure relevés sur un compteur EDF dernière génération installé uniquement pour surveiller la conso de la PAC. Donc là pas d'erreur c'est ce qu'elle consomme réellement. Technibel m'a répondu que cette conso assez importante venait sans doute du circulateur se trouvant à l'intérieur de la PAC et qui fonctionne en permanence. Ils m'ont conseillé et uniquement si j'étais en relève de chaudière (ce qui est le cas ) de faire modifier le paramètre H 20 et de le mettre à 4. Ce qui permet d'avoir le circulateur qui fonctionne uniquement lorsque la PAC se met en route. Dès cet hiver je vais surveiller ma consommation et normalement je devrais constater une baisse. Mon cas ne doit pas être un cas isolé mais il est vrai que sans moyens de vérifications on ne peut pas s'en rendre compte. A+ Chris 11
Si je n'ai pas répondu à ton dernier mail c'est que j'étais absent. Entre temps j'ai eu une réponse de la société Technibel. Pour répondre à la question que tu me poses mes KWTS sont des KWTS heure relevés sur un compteur EDF dernière génération installé uniquement pour surveiller la conso de la PAC. Donc là pas d'erreur c'est ce qu'elle consomme réellement. Technibel m'a répondu que cette conso assez importante venait sans doute du circulateur se trouvant à l'intérieur de la PAC et qui fonctionne en permanence. Ils m'ont conseillé et uniquement si j'étais en relève de chaudière (ce qui est le cas ) de faire modifier le paramètre H 20 et de le mettre à 4. Ce qui permet d'avoir le circulateur qui fonctionne uniquement lorsque la PAC se met en route. Dès cet hiver je vais surveiller ma consommation et normalement je devrais constater une baisse. Mon cas ne doit pas être un cas isolé mais il est vrai que sans moyens de vérifications on ne peut pas s'en rendre compte. A+ Chris 11
- sam44
- Resp. Section

- Messages : 1082
- Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
- Localisation : 44 guerande
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
5 Kw/jour pour un circulateur ???? !!!!
Ce n'est plus un circulateur c'est une pompe
Bien étrange ton histoire, c'est l'équivalent d'une ampoule de 200 watts allumé en continu! pas logique
Ce n'est plus un circulateur c'est une pompe
Bien étrange ton histoire, c'est l'équivalent d'une ampoule de 200 watts allumé en continu! pas logique
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
- juju
- Modérateur

- Messages : 1721
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
je prend des précaution pour répondre, mais c'est aussi ce que j'ai trouvé en épeluchant les docs. Sur les modèles moyenne gamme phr11 la consommation du circulateur est de 240W/H c'est énorme pour mon cas ça correspond presque a ma consommation d'eau chaude
j'ai cru comprendre qu'en mode veille le circulateur tournait
j'ai cru comprendre qu'en mode arrêt le circulateur se stoppe, sauf si la température avoisine les 2° (protection antigel)
j'ai cru comprendre que dans tous les cas le circulateur se déclenchait quelques secondes par jour (mode antigripage
tout cela etant les parametres par defaut, a priori facilemant modifiable
je garde le conditionnel car je suis seulement en train d'étudier les documents Technibel, donc assez novice
ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 6564#56564
je prend des précaution pour répondre, mais c'est aussi ce que j'ai trouvé en épeluchant les docs. Sur les modèles moyenne gamme phr11 la consommation du circulateur est de 240W/H c'est énorme pour mon cas ça correspond presque a ma consommation d'eau chaude
j'ai cru comprendre qu'en mode veille le circulateur tournait
j'ai cru comprendre qu'en mode arrêt le circulateur se stoppe, sauf si la température avoisine les 2° (protection antigel)
j'ai cru comprendre que dans tous les cas le circulateur se déclenchait quelques secondes par jour (mode antigripage
tout cela etant les parametres par defaut, a priori facilemant modifiable
je garde le conditionnel car je suis seulement en train d'étudier les documents Technibel, donc assez novice
ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 6564#56564
JUJU et Alain
-
Chris 11
- Assidu

- Messages : 44
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 5:34 pm
- Localisation : LIMOUX
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
CONSOMMATION PHRT 12 A L ARRET
Bjr Juju et Alain,
Je ne connaissais pas la conso du circulateur se trouvant à l'intérieur de la PAC mais si cela correspond à ce que tu annonces ma consommation (excessive....)de 5 Kwts par 24 heures se justifie tout à fait. Je vais demander à TECHNIBEL de me communiquer les caractéristiques du circulateur.Chris 11
Je ne connaissais pas la conso du circulateur se trouvant à l'intérieur de la PAC mais si cela correspond à ce que tu annonces ma consommation (excessive....)de 5 Kwts par 24 heures se justifie tout à fait. Je vais demander à TECHNIBEL de me communiquer les caractéristiques du circulateur.Chris 11
- juju
- Modérateur

- Messages : 1721
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
les docs sont disponibles sur le forum c'est plus rapide
c'est en postit dans la section documentation tu télécharge les documents technique et tu trouveras:
moto ventilateur jusqu'à PHR8 140W/H puis au delà 240W/H
circulateur PHR6 PHR8 160W
PHR 11 240W/H
PHR 15 280W/H
PHR 17 320W/H
tu peut modifier tes paramètres de veilles pour passer en arrêt total le circulateur s'arrêtera et gardera sa protection antigel
prend tout ce que je te dit avec précaution car je suis tout neuf dans le monde Technibel
des docs ici aussi
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5073
les docs sont disponibles sur le forum c'est plus rapide
c'est en postit dans la section documentation tu télécharge les documents technique et tu trouveras:
moto ventilateur jusqu'à PHR8 140W/H puis au delà 240W/H
circulateur PHR6 PHR8 160W
PHR 11 240W/H
PHR 15 280W/H
PHR 17 320W/H
tu peut modifier tes paramètres de veilles pour passer en arrêt total le circulateur s'arrêtera et gardera sa protection antigel
prend tout ce que je te dit avec précaution car je suis tout neuf dans le monde Technibel
des docs ici aussi
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5073
JUJU et Alain
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour.
Désolé pour ce long silence, mais j'ai été occupé.
Effectivement, si l'arrêt est fait uniquement par l'aquaset, la machine est programmé d'usine en mode veille, ce qui veut dire que le compresseur ne fonctionne plus, mais que le circulateur continu à fonctionner. Ce fonctionnement est décrit sur la doc de la machine. Il faut donc programmé l'arrêt complet de la PàC
Dans la rubrique "cnf" passer le paramètre H20 de 7 à 4. ATTENTION! suite au réglage, faire une coupure de l'alimentation générale de la PàC pour que la modification soit prise en compte. En effet, sur ces régulateurs, certains paramètres sont pris en compte sans coupure, d'autre avec coupure.
Par contre, si tu gardes cette configuration, lors de la saison de chauffe, à chaque fois que l'aquaset ne sera plus en demande, ton circulateur va s'arrêter. C'est pas bon si tu es sur un plancher chauffant, plus généralement, si tu régul en loi d'eau, ce qui est le cas avec l'aquaset. Il faudra donc que tu remette le H20 sur 7 en saison de chauffe. Ce problème avait déjà été invoqué l'an dernier sur le forum.
La consommation du circulateur que tu donnes est celle d'un deuxième circulateur que tu as sur ton installation apparamment.
Pour ce qui est de la consommation des 5kwh c'est normal, vu que le circulateur fait 240w environ. En fouillant un peu dans mes posts, tu devrais retrouver le sujet.
Tu as une solution, pour avoir un arrêt complet de la PàC hors saison de chauffe, c'est de ramener depuis la PàC un câble avec lequel tu vas commander le relais du circulateur par un interrupteur M/A (se mettre en série avec la bobine du contacteur du circulateur) Comme ça, tu n'as plus à toucher tes paramètres. Moi, c'est ce que je fais. Avec l'interrupteur Marche /arrêt chauffage, je coupe le circulateur. Attention, en hiver, ne pas arrêter totalement la PàC, sinon la fonction anti-gèle ne marchera pas, et là, tu risque de geler l'échangeur. Mais bon, en hiver, en général, la PàC fonctionne.
A plus, Georges32
J'ai oublié: si tu fais ce que j'ai dis, la fonction "dégommage" (fonction qui fait tourner pendant 1 mn je crois le circulateur chaque jour pour ne pas qu'il se bloque)
ne fonctionnera pas. Mais enfin, tu peux faire manuellement une fois par semaine une mise sous tension pour parer à ça. Dans le temps, il n'y avait pas de fonction "dégommage", on prenait un tournevis pour dégommer le circulateur à la mise en servic du chauffage si c'était necessaire, et on économisait 5 kwh par jour le temps de l'arrêt du chauffage.
Désolé pour ce long silence, mais j'ai été occupé.
Effectivement, si l'arrêt est fait uniquement par l'aquaset, la machine est programmé d'usine en mode veille, ce qui veut dire que le compresseur ne fonctionne plus, mais que le circulateur continu à fonctionner. Ce fonctionnement est décrit sur la doc de la machine. Il faut donc programmé l'arrêt complet de la PàC
Dans la rubrique "cnf" passer le paramètre H20 de 7 à 4. ATTENTION! suite au réglage, faire une coupure de l'alimentation générale de la PàC pour que la modification soit prise en compte. En effet, sur ces régulateurs, certains paramètres sont pris en compte sans coupure, d'autre avec coupure.
Par contre, si tu gardes cette configuration, lors de la saison de chauffe, à chaque fois que l'aquaset ne sera plus en demande, ton circulateur va s'arrêter. C'est pas bon si tu es sur un plancher chauffant, plus généralement, si tu régul en loi d'eau, ce qui est le cas avec l'aquaset. Il faudra donc que tu remette le H20 sur 7 en saison de chauffe. Ce problème avait déjà été invoqué l'an dernier sur le forum.
La consommation du circulateur que tu donnes est celle d'un deuxième circulateur que tu as sur ton installation apparamment.
Pour ce qui est de la consommation des 5kwh c'est normal, vu que le circulateur fait 240w environ. En fouillant un peu dans mes posts, tu devrais retrouver le sujet.
Tu as une solution, pour avoir un arrêt complet de la PàC hors saison de chauffe, c'est de ramener depuis la PàC un câble avec lequel tu vas commander le relais du circulateur par un interrupteur M/A (se mettre en série avec la bobine du contacteur du circulateur) Comme ça, tu n'as plus à toucher tes paramètres. Moi, c'est ce que je fais. Avec l'interrupteur Marche /arrêt chauffage, je coupe le circulateur. Attention, en hiver, ne pas arrêter totalement la PàC, sinon la fonction anti-gèle ne marchera pas, et là, tu risque de geler l'échangeur. Mais bon, en hiver, en général, la PàC fonctionne.
A plus, Georges32
J'ai oublié: si tu fais ce que j'ai dis, la fonction "dégommage" (fonction qui fait tourner pendant 1 mn je crois le circulateur chaque jour pour ne pas qu'il se bloque)
ne fonctionnera pas. Mais enfin, tu peux faire manuellement une fois par semaine une mise sous tension pour parer à ça. Dans le temps, il n'y avait pas de fonction "dégommage", on prenait un tournevis pour dégommer le circulateur à la mise en servic du chauffage si c'était necessaire, et on économisait 5 kwh par jour le temps de l'arrêt du chauffage.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
Chris 11
- Assidu

- Messages : 44
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 5:34 pm
- Localisation : LIMOUX
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
CONSOMMATION PAC PHRT 12 A L'ARRET
Bjr Georges 32,
Si j'ai bien compris une fois l'arrêt effectué à l'aide de l'aquaset c'est le circulateur qui se trouve à l'intérieur de la PAC qui doit tourner et qui est cause de cette conso car celui à 3 vitesses qui concerne ma zone 1 ne consomme pas autant. J'ai fait installer un disjoncteur qui coupe entièrement l'alimentation. Suivant tes conseils une ou deux fois par mois je remettrai le courant pour la fonction dégommage. Mais ce qui m'intéresse surtout c'est en période de chauffe. Je suis sur radiateurs en relève de chaudière. Donc je vais mettre le paramètre H 20 sur 4 de façon à ce que ce circulateur tourne uniquement losque la pac le demandera. Je pense que sur la saison de chauffe je devrai faire par rapport à la saison passée de sensibles économies. Chris 11.
Si j'ai bien compris une fois l'arrêt effectué à l'aide de l'aquaset c'est le circulateur qui se trouve à l'intérieur de la PAC qui doit tourner et qui est cause de cette conso car celui à 3 vitesses qui concerne ma zone 1 ne consomme pas autant. J'ai fait installer un disjoncteur qui coupe entièrement l'alimentation. Suivant tes conseils une ou deux fois par mois je remettrai le courant pour la fonction dégommage. Mais ce qui m'intéresse surtout c'est en période de chauffe. Je suis sur radiateurs en relève de chaudière. Donc je vais mettre le paramètre H 20 sur 4 de façon à ce que ce circulateur tourne uniquement losque la pac le demandera. Je pense que sur la saison de chauffe je devrai faire par rapport à la saison passée de sensibles économies. Chris 11.