PA25

Répondre
vikeq
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : lun. août 06, 2007 12:17 am
Localisation : Nantes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

PA25

Message par vikeq »

Bonjour,

la PA25 n'existe pas dans la gamme AMZAIR, hors ma configuration est entre PA24 et PA26, d'où ma question:

peut-on investir dans une PA26 puis paramétrer ou modifier quelque chose pour diminuer un peu la puissance absorbée et donc transformer une PA26 en PA25...

J'ai l'impression qu'une pac légèrement surdimensionnée (PA26, puissance absorbé 2,9KW) au final de l'année présentera un facture EDF plus importante qu'une pac légèrement sous dimensionné (PA24 puissance absorbé 2,4Kw). 0,5Kw de plus pour une PA26 // à la PA24 à chaque fois qu'elle démarre c'est pas rien. non?
J'ai l'impression que même en grand froid à -5°c à Nantes, activer un peu plus les resistance électrique d'appoint pour une PA24 n'arrivera pas à compenser cet écart de 0,5KW moyen annuel. non?

corriger moi si je dis une bétise:
LE fonctionnement d'une PAC PA26 AMZAIR dès qu'elle démarre pompe en continue 2,9KW, correct? sa puissance consommée ne varie pas? . Je crois que seul les inverter (daikin) arrivent à moduler leur puissance consommé



merci.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Ca ne change pas grand chose. Une PA26 fonctionnera moins longtemps, la consommation finale sera la même. Quant à l'usage de la résistance d'appoint, son coût annuel peut être très faible. Ce n'est déjà pas toujours facile de choisir entre PA24 et PA26, une PA25 compliquerait encore le choix !
Répondre

Retourner vers « AMZAIR »