En cas de panne.......

Message par loulou72 »

Bonjour,j'aimerais savoir si en cas de panne de la pac en relève de chaudière ,celle-ci prendrait-elle le relais avec une vanne V4V motorisée?(bien sur on exclus la panne de courant) :lol: :lol:

Un professionnel parmi vous pourrait-il demander a AMZAIR s'il est possible de glycoler ou non la pac si elle est préchauffée en permanence par le retour d'eau de la chaudière.......(si il y a danger en cas de glycol chauffé a 45°?,Si il y a garantie en cas de non glycol comme chez Dimplex?) car ils ne veulent pas répondre aux particuliers...... :x :x
Celine
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par tigrou »

Bonjour,

Le titre du sujet est trompeur. "En cas de panne" aurait été mieux :D

Déjà, il ne faut pas oublier que la PAC embarque de série une résistance électrique de 3KW. (72KW / jour -- équivalent à 9 -10 litres de fuel/ jour).
Ce n'est pas ridicule ... et doit permettre de chauffer la maison s'il ne fait pas froid.
Cela peut permettre aussi à la PAC d'éviter de "geler" l'échangeur si il n'y à pas de glycol dans l'installation.
Il n'y a pas d'utilité réelle d'utiliser l'eau chaude de la chaudière pour réchauffer la PAC du fait de cette résistance.
Au tarif actuel du Fioul, l'électricité même en heure pleine est moins chère que le fioul !!!!

A moins que vous soyez en tempo ?