RV Merci pour ton mail de KMP, j'ai essayé de téléphoner cet après midi car j'avais trouvé sur le site la fiche mais je suis tombé sur le Fax car pas de réponse. Je vais essayer cette semaine de les joindres pour info complémentaire.
Pour en revenir à mon devis je suis dans le même cas que toi chanbon sauf que ma chaudiere fioul est correcte pour l'instant ( Crysalis B35 de ideal standard année 98).
Alors vous êtes assis tarif sans MO:
Chaudiere Oekofen PES25 -> 8834? HT
Divers (vase expansion,etc...) -> 100? HT
Régulation sur temp ext + gestion ECS -> 430? HT
Préparateur d'eau chaude ACV SMART 210l -> 1077? HT
Divers pour préparateur -> 200? HT
Alimentation Automatique pour silo à construire soit même :
Vis de dessilage 2.32m -> 810? HT
Tuyau de souflerie / Aspiration (20m) -> 138? HT
Kit alimentation pour camion souffleur -> 220? HT
option Silo Tissus 4 tonnes ajouté 790? HT
Et bien voila maintenant si on parle de rentabilité faut faire le calcul
Oekofen estime que 2Kg de granulés = 1l de Fioul donc si je consomme 2500l / an = 5000 Kg / an = 1000? / an
Investissement 12600? HT déduire prime de 2000? car département de l'ain et 50% crédit impot soit 4400? = 6200? HT sans MO.
La difference avec le fioul me semble pas énorme car 2500 litre *0.615 = 1230?
Alors pour 230?
Je retravaille sur relève de chaudiere en PAC Eau/Eau mais un revendeur de Buderus ma confirmé que je trouverais pas en Eau/Eau un module de gestion pour la releve sauf viessmann mais très couteux. Par contre il ma soufflé que Ciat travaille sur du Air/Eau haute temeperature pour répondre à la demande remplacement chaudiere sur radiateur.
Voila,voila
A bientôt !!!