La lecture du graphe nous permet de voir que le fonctionnement sur 24 h se fait avec un seul démarrage et un arrêt hormis les périodes de dégivrage. (désolé pour ce graphique manquant de professionnalisme, mais je n'ai pas installé de station One Wire).
On peut constater qu'a l'approche du point de consigne, la PAC a fonctionnée sur une durée de 4 h à la puissance minima de 1650 W (30% du maximum), la PAC a ajustée son fonctionnement pour juste compenser les pertes thermiques de la nuit.
L'arrêt s'est produit au dépassement de la consigne (20°C) vers 10h au moment ou les apports solaires ont commencés à être conséquent, la réaction de la sonde est rapide dès que la consigne est atteinte, cela évite d'avoir le dépassement important que l'on constate sur une sonde extérieure.

A 23 h ce soir, la température externe est de +9°C, la température intérieure est toujours de 21°C, la PAC redémarrera probablement vers 2h du matin.
Si les groupes DAIKIN Altherma semblent avoir quelques problèmes de fonctionnement, les modèles RZQ apparaissent avoir un fonctionnement conforme à leurs caractéristiques.