PAC sous dimensionnée quels recours

Message par fredbal »

Hé oui toujours moi, je viens de calculer la puissance de la machine qui doit etre installée chez moi avec le fichier exel dispo sur le site et je trouve une puissance a installer de 23.92KW et on m'a installé une MOD 125 de 16,3KW(je n'ai jamais vu la soit-disant etude de leur part), d'où ces prob de chauffe de ballon tampon quand il fait froid.
Image

Qu'en pensez vous et quels recours j'ai pour obliger l'insatallateur à changer le modèle ? combien coute une expertise ?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonjour,

Ton estimation me semble erronée, ton département est le 49 et la T°c de référence est -7°c et non -15°c

Le coefficient de surpuissance reste à 1, voir 0,8 dans le cas d'une relève.

Pour les coef G, je ne sais pas, je connais pas ta maison.

Avec tout cela ont trouve 15.4Kw pour -7°c ext, la MOD125 développe 11,7kw à -5°c.

La MOD125 doit donc combler tes déperditions jusqu'à environs -3°c, au delà, il faut un appoint électrique ou autre.

Pour conclure, tout cela me semble cohérent :wink:
fredbal
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredbal »

Oups pardon j'ai pas changé le department voici les bonnes modifs :

departement : 88

et j'ai mis 0.8 car relève de chaudière :

Image

dis moi ce que tu en penses
pour les coef d'isolation je suis bien isoler au niveau 1 et moyennement au rez de chaussée


;
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Les déperditions restent quasi-identique: 15,9kw
Donc, mon avis est le même, la PAC me semble bien dimensionné, la chaudière devra prendre la relève vers -3°c.

Ensuite si tu veux utiliser encore moins ta chaudière, le modèle supérieur aura un point de relève vers -8°c, mais serra davantage surdimensionné lorsqu'il ferra plus chaud, toujours le même dilemme :wink:

Ta consommation annuel de fioul pourrait nous donnée une idée sur ton isolation.

Stéphane :wink:
fredbal
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredbal »

je consommais 3000 litres de fioul/an maxi avec l'ECS comprise dedans.

Voilà pour ma conso mais à l'epoque l'année passée j'avais 180m² à chauffer.