Bonjour,
Ton estimation me semble erronée, ton département est le 49 et la T°c de référence est -7°c et non -15°c
Le coefficient de surpuissance reste à 1, voir 0,8 dans le cas d'une relève.
Pour les coef G, je ne sais pas, je connais pas ta maison.
Avec tout cela ont trouve 15.4Kw pour -7°c ext, la MOD125 développe 11,7kw à -5°c.
La MOD125 doit donc combler tes déperditions jusqu'à environs -3°c, au delà, il faut un appoint électrique ou autre.
Pour conclure, tout cela me semble cohérent