ballon tampon

Message par charpette »

le ballon tampon est il vraiment indispensable quand on a une installation en gros diametre(départ 50mm),pour une pac amzair 68 piv ?
merci ,à+
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

ce n'est pas le diamètre des tuyaux qui détermine le besoin d'un BT, mais votre installation, vous êtes en radiateurs apparemment, le BT est plus que conseillé, surtout que vous parlez d'une PA68, on est dans les grosses puissance.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Une PA68 sans ballon tampon et sur radiateurs, il faut être joueur ! En plus, vue la puissance du circulateur, qui poussera directement dans les radiateurs, ça va être bruyant et source de consommation permanente et importante.
charpette
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
Localisation : calvados
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

ballon t

Message par charpette »

merci pour les réponses.J'avais un doute car j' avais vu sur la doc Clivet qu'il n'y avait pas besoin de ballon avec leur régulation.
sergio26750
Très assidu
Très assidu
Messages : 127
Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 10:47 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par sergio26750 »

Bonjour,
afin de déterminer si le ballon tampon est nécessaire, il faut estimer la contenance en eau de son installation.

Il faut entre 15 et 20 litres d'eau par Kw.
charpette
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
Localisation : calvados
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

ballon t

Message par charpette »

merci sergio pour la précision je vais essayer de voir çà! à +