le ballon tampon est il vraiment indispensable quand on a une installation en gros diametre(départ 50mm),pour une pac amzair 68 piv ?
merci ,à+
ballon tampon
-
charpette
- Assidu

- Messages : 98
- Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
- Localisation : calvados
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
ce n'est pas le diamètre des tuyaux qui détermine le besoin d'un BT, mais votre installation, vous êtes en radiateurs apparemment, le BT est plus que conseillé, surtout que vous parlez d'une PA68, on est dans les grosses puissance.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
charpette
- Assidu

- Messages : 98
- Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
- Localisation : calvados
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ballon t
merci pour les réponses.J'avais un doute car j' avais vu sur la doc Clivet qu'il n'y avait pas besoin de ballon avec leur régulation.
-