circulateur
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
circulateur
sur ma PAC (une 26PRCT) montée en relève de chaudière, avec un ballon tampon en parallèle, le circulateur est en "vitesse 2". Grâce au téléinfo et soft de Elf, j'ai pu constater que la conso de ce circulateur est loin d'être négligeable (environ 180 W), es ce possible de passer en vitesse 1 sans soucis?
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Personne n'a une idée sur la question ????
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
-
tigrou
- Scotché au forum

- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Sur les essais faits avec hd31, en vitesse 1 le circulateur manque de débit.
Je l'ai donc mis en 2 (il est livré en 3).
Par contre, je coupe le circulateur quand la PAC ne chauffe pas!
Sa consommation devient plus négligeable
Je l'ai donc mis en 2 (il est livré en 3).
Par contre, je coupe le circulateur quand la PAC ne chauffe pas!
Sa consommation devient plus négligeable
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
J'imagine que tu parles du circulateur interne à la PAC ?
Si tu réduit sa vitesse, la PAC risque de se mettre en sécurité ou de faire des courts-cycles car elle n'arrivera pas à dissiper toute l'énergie produite.
De plus, tu risque d'augmenter le DeltaT qui ne dois pas excéder 7°, au grand maxi.
5° est souvent ce que l'on conseil.
J'imagine que tu parles du circulateur interne à la PAC ?
Si tu réduit sa vitesse, la PAC risque de se mettre en sécurité ou de faire des courts-cycles car elle n'arrivera pas à dissiper toute l'énergie produite.
De plus, tu risque d'augmenter le DeltaT qui ne dois pas excéder 7°, au grand maxi.
5° est souvent ce que l'on conseil.
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
salut Tigrou,
Merci pour ta réponse.
Comment se traduit le manque de débit? une alarme?
puis je faire l'essai sur vitesse 1, et revenir à vitesse 2 si ca ne marche pas?
Comment fais tu pour couper le circulateur quand ta pac ne chauffe pas? dans ce cas tu n'as plus de mesure de la t° de retour??
Merci pour ta réponse.
Comment se traduit le manque de débit? une alarme?
puis je faire l'essai sur vitesse 1, et revenir à vitesse 2 si ca ne marche pas?
Comment fais tu pour couper le circulateur quand ta pac ne chauffe pas? dans ce cas tu n'as plus de mesure de la t° de retour??
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
-
tigrou
- Scotché au forum

- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Le problème est qu'en réduisant le débit on augmente la différence de température entre l'entrée et la sortie de la PAC.
Il faut éviter d'avoir un grand delta T qui est préjudiciable au COP.
Après ... cela fonctionnera si ce n'est un COP dégradé .. ce qui est dommage !
PS) La PAC alimente directement les émetteurs, ou est ce qu'il y a un Ballon tampon ?
Il faut éviter d'avoir un grand delta T qui est préjudiciable au COP.
Après ... cela fonctionnera si ce n'est un COP dégradé .. ce qui est dommage !
PS) La PAC alimente directement les émetteurs, ou est ce qu'il y a un Ballon tampon ?
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
merci Tigrou,
il y a un ballon tampon avec un circulateur (conso 40W) vers les radiateurs,
et la pac avec son circulateur (conso 180W) vers le ballon tampon.
il y a un ballon tampon avec un circulateur (conso 40W) vers les radiateurs,
et la pac avec son circulateur (conso 180W) vers le ballon tampon.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut,
Tu peux arrêter le circulateur de la PAC, mais il faut que la sonde du régulateur qui mesure l'eau de retour soit déplacé sur le retour radiateur du BT où le circulateur de 40W fonctionne 24/24. Pas évident, la sonde interne de la pac serra trop courte !
Il doit falloir changer la sonde par une plus longue, mais la modif est à faire, car 2 circulteurs qui fonctionne 24/24 soit 320W, c'est plus que pas négligeable.
Sinon le paramètre à modifier est P01 qui doit être à 0 pour un fonctionnement continu et à 1 pour un fonctionnement sur appel du régulateur.
Tu peux arrêter le circulateur de la PAC, mais il faut que la sonde du régulateur qui mesure l'eau de retour soit déplacé sur le retour radiateur du BT où le circulateur de 40W fonctionne 24/24. Pas évident, la sonde interne de la pac serra trop courte !
Il doit falloir changer la sonde par une plus longue, mais la modif est à faire, car 2 circulteurs qui fonctionne 24/24 soit 320W, c'est plus que pas négligeable.
Sinon le paramètre à modifier est P01 qui doit être à 0 pour un fonctionnement continu et à 1 pour un fonctionnement sur appel du régulateur.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
tigrou
- Scotché au forum

- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Dans ce cas, il me semble que la meilleure solution consiste à ajouter une régulation déportée qui se connecte sur l'entrée thermostat de la PAC.
Ainsi quand la PAC ne chauffe pas, le circulateur ne tourne pas
On gagne au passage, une régulation plus "fine" !
Voir le post suivant !
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6398
Un modèle carrossé et commercial risque de voir le jour bientôt
Ainsi quand la PAC ne chauffe pas, le circulateur ne tourne pas
On gagne au passage, une régulation plus "fine" !
Voir le post suivant !
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6398
Un modèle carrossé et commercial risque de voir le jour bientôt
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
en attendant la régulation plus fine de Tigrou, es-ce possible de se procurer facilement une sonde plus longue, et la mettre sur le retour BT.
Autre question, pour mesurer le delta T, je mesure la t° sur les tuyaux départ et retour vers le BT?
merci pour tous vos conseils.
Autre question, pour mesurer le delta T, je mesure la t° sur les tuyaux départ et retour vers le BT?
merci pour tous vos conseils.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
-
tigrou
- Scotché au forum

- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Je parlais plus de la régulation que fait hd31 qui est plus accessible pour un particulier!
Il montre quelques photos sur le post cité précédemment .
Il montre quelques photos sur le post cité précédemment .
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT